Vorschrift

OIB-Richtlinie 2

Inhaltsverzeichnis

Tabelle 1b: Allgemeine Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen

Gebäudeklassen (GK)

GK 1

GK 2

GK 3

GK 4

GK 5

 

 

 

 

 

≤ 6

oberirdische Geschoße

> 6

oberirdische Geschoße

1 tragende Bauteile (ausgenommen Decken und brandabschnittsbildende Wände)

1.1 im obersten Geschoß–R 30R 30R 30R 60 (5)R 60
1.2 in sonstigen oberirdischen GeschoßenR 30 (1)R 30R 60R 60R 90R 90 und A2
1.3 in unterirdischen GeschoßenR 60R 60R 90 und A2R 90 und A2R 90 und A2R 90 und A2
2 Trennwände (ausgenommen Wände von Treppenhäusern)
2.1 im obersten Geschoß–REI 30

EI 30

REI 30

EI 30

REI 60

EI 60

REI 60 (5)

EI 60

REI 60

EI 60

2.2 in oberirdischen Geschoßen–REI 30

EI 30

REI 60

EI 60

REI 60

EI 60

REI 90

EI 90

REI 90 und A2

EI 90 und A2

2.3 in unterirdischen Geschoßen–REI 60

EI 60

REI 90 und A2

EI 90 und A2

REI 90 und A2

EI 90 und A2

REI 90 und A2

EI 90 und A2

REI 90 und A2

EI 90 und A2

2.4 zwischen Wohnungen bzw.

Betriebseinheiten in Reihenhäusern

nicht zutreffendREI 60

EI 60

nicht

zutreffend

REI 60

EI 60

nicht

zutreffend

nicht

zutreffend

3 brandabschnittsbildende Wände und Decken
3.1 brandabschnittsbildende

Wände an der Nachbargrundstücks- bzw. Bauplatzgrenze

REI 60

EI 60

REI 90 (2)

EI 90 (2)

REI 90 und A2

EI 90 und A2

REI 90 und A2

EI 90 und A2

REI 90 und A2

EI 90 und A2

REI 90 und A2

EI 90 und A2

3.2 sonstige brandabschnittsbildende Wände oder Deckennicht

zutreffend

REI 90

EI 90

REI 90

EI 90

REI 90

EI 90

REI 90

EI 90

REI 90 und A2

EI 90 und A2

4 Decken und Dachschrägen mit einer Neigung ≤ 60°
4.1 Decken über dem obersten Geschoß–R 30R 30R 30R 60R 60
4.2 Trenndecken über dem obersten Geschoß–REI 30REI 30REI 60REI 60REI 60
4.3 Trenndecken über sonstigen oberirdischen Geschoßen–REI 30REI 60REI 60REI 90REI 90 und A2
4.4 Decken innerhalb von

Wohnungen bzw. Betriebseinheiten in oberirdischen Geschoßen

R 30 (1)R 30R 30R 30R 60R90 und A2
4.5 Decken über unterirdischen GeschoßenR 60REI 60 (3)REI 90 und A2REI 90 und A2REI 90 und A2REI 90 und A2
5 Balkonplatten (6)–––R 30 oder A2R 30 oder A2R 30 und A2 (4)
(1) Nicht erforderlich bei Gebäuden, die nur Wohnzwecken oder der Büronutzung bzw. büroähnlichen Nutzung dienen;
(2) Bei Reihenhäusern genügt für die Wände zwischen den Wohnungen bzw. Betriebseinheiten auch an der Nachbargrundstücks- bzw. Bauplatzgrenze eine Ausführung in REI 60 bzw. EI 60;
(3) Für Reihenhäuser sowie Gebäude mit nicht mehr als zwei Betriebseinheiten mit Büronutzung bzw. büroähnlicher

Nutzung genügt die Anforderung R 60;

(4) Bei Einzelbalkonen genügt eine Ausführung in R 30 oder A2, wenn die Fläche nicht mehr als 10 m², die Auskragung nicht mehr

als 2,50 m und der Abstand zwischen den Einzelbalkonen mindestens 2,00 m beträgt;

(5) Die Feuerwiderstandsdauer von 60 Minuten genügt für die beiden obersten Geschoße, wenn alle sonstigen oberirdischen
Geschoße in R 90 und A2 bzw. EI 90 und A2 bzw. REI 90 und A2 ausgeführt werden;
(6) Balkonplatten sind als vollflächiger Bauteil herzustellen.