OIB-Richtlinie 2
Tabelle 1b: Allgemeine Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen
Gebäudeklassen (GK) | GK 1 | GK 2 | GK 3 | GK 4 | GK 5 | |
|
|
|
|
| ≤ 6 oberirdische Geschoße | > 6 oberirdische Geschoße |
1 tragende Bauteile (ausgenommen Decken und brandabschnittsbildende Wände) | ||||||
| 1.1 im obersten Geschoß | – | R 30 | R 30 | R 30 | R 60 (5) | R 60 |
| 1.2 in sonstigen oberirdischen Geschoßen | R 30 (1) | R 30 | R 60 | R 60 | R 90 | R 90 und A2 |
| 1.3 in unterirdischen Geschoßen | R 60 | R 60 | R 90 und A2 | R 90 und A2 | R 90 und A2 | R 90 und A2 |
| 2 Trennwände (ausgenommen Wände von Treppenhäusern) | ||||||
| 2.1 im obersten Geschoß | – | REI 30 EI 30 | REI 30 EI 30 | REI 60 EI 60 | REI 60 (5) EI 60 | REI 60 EI 60 |
| 2.2 in oberirdischen Geschoßen | – | REI 30 EI 30 | REI 60 EI 60 | REI 60 EI 60 | REI 90 EI 90 | REI 90 und A2 EI 90 und A2 |
| 2.3 in unterirdischen Geschoßen | – | REI 60 EI 60 | REI 90 und A2 EI 90 und A2 | REI 90 und A2 EI 90 und A2 | REI 90 und A2 EI 90 und A2 | REI 90 und A2 EI 90 und A2 |
| 2.4 zwischen Wohnungen bzw. Betriebseinheiten in Reihenhäusern | nicht zutreffend | REI 60 EI 60 | nicht zutreffend | REI 60 EI 60 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3 brandabschnittsbildende Wände und Decken | ||||||
| 3.1 brandabschnittsbildende Wände an der Nachbargrundstücks- bzw. Bauplatzgrenze | REI 60 EI 60 | REI 90 (2) EI 90 (2) | REI 90 und A2 EI 90 und A2 | REI 90 und A2 EI 90 und A2 | REI 90 und A2 EI 90 und A2 | REI 90 und A2 EI 90 und A2 |
| 3.2 sonstige brandabschnittsbildende Wände oder Decken | nicht zutreffend | REI 90 EI 90 | REI 90 EI 90 | REI 90 EI 90 | REI 90 EI 90 | REI 90 und A2 EI 90 und A2 |
| 4 Decken und Dachschrägen mit einer Neigung ≤ 60° | ||||||
| 4.1 Decken über dem obersten Geschoß | – | R 30 | R 30 | R 30 | R 60 | R 60 |
| 4.2 Trenndecken über dem obersten Geschoß | – | REI 30 | REI 30 | REI 60 | REI 60 | REI 60 |
| 4.3 Trenndecken über sonstigen oberirdischen Geschoßen | – | REI 30 | REI 60 | REI 60 | REI 90 | REI 90 und A2 |
| 4.4 Decken innerhalb von Wohnungen bzw. Betriebseinheiten in oberirdischen Geschoßen | R 30 (1) | R 30 | R 30 | R 30 | R 60 | R90 und A2 |
| 4.5 Decken über unterirdischen Geschoßen | R 60 | REI 60 (3) | REI 90 und A2 | REI 90 und A2 | REI 90 und A2 | REI 90 und A2 |
| 5 Balkonplatten (6) | – | – | – | R 30 oder A2 | R 30 oder A2 | R 30 und A2 (4) |
| (1) Nicht erforderlich bei Gebäuden, die nur Wohnzwecken oder der Büronutzung bzw. büroähnlichen Nutzung dienen; | ||||||
| (2) Bei Reihenhäusern genügt für die Wände zwischen den Wohnungen bzw. Betriebseinheiten auch an der Nachbargrundstücks- bzw. Bauplatzgrenze eine Ausführung in REI 60 bzw. EI 60; | ||||||
| (3) Für Reihenhäuser sowie Gebäude mit nicht mehr als zwei Betriebseinheiten mit Büronutzung bzw. büroähnlicher Nutzung genügt die Anforderung R 60; | ||||||
| (4) Bei Einzelbalkonen genügt eine Ausführung in R 30 oder A2, wenn die Fläche nicht mehr als 10 m², die Auskragung nicht mehr als 2,50 m und der Abstand zwischen den Einzelbalkonen mindestens 2,00 m beträgt; | ||||||
| (5) Die Feuerwiderstandsdauer von 60 Minuten genügt für die beiden obersten Geschoße, wenn alle sonstigen oberirdischen Geschoße in R 90 und A2 bzw. EI 90 und A2 bzw. REI 90 und A2 ausgeführt werden; | ||||||
| (6) Balkonplatten sind als vollflächiger Bauteil herzustellen. | ||||||