OIB-Richtlinie 2

Inhaltsverzeichnis

Tabelle 2b: Anforderungen an Treppenhäuser bzw. Außentreppen im Verlauf des einzigen Fluchtweges gemäß Punkt 5.1.1 b) in Gebäuden der Gebäudeklasse 5

Gegenstand

GK 5

mit mechanischer Belüftungsanlage

GK 5

mit automatischer Brandmeldeanlage und Rauchabzugs-einrichtung

GK 5

mit Schleuse und Rauchabzugs-einrichtung

GK 5

mit abgeschlosse-nem Gang, Frei-lauftürschließer und Rauchabzugs-

einrichtung (4)

1 Wände von Treppenhäusern und Schleusen

1.1 in oberirdischen Geschoßen (1)

REI 90 und A2

REI 90 und A2

REI 90 und A2

REI 90 und A2

1.2 in unterirdischen Geschoßen

REI 90 und A2

REI 90 und A2

REI 90 und A2

REI 90 und A2

2 Decke über dem Treppenhaus (2)

REI 90 und A2

REI 90 und A2

REI 90 und A2

REI 90 und A2

3 Türen in Wänden von Treppenhäusern

3.1 zu Gängen in oberirdischen

Geschoßen (3)

E 30-C

E 30-C-S200

nicht zutreffend

E 30-C

3.2 zu Wohnungen, Betriebseinheiten

sowie sonstigen Räumen

EI2 30-C

EI2 30-C-S200

unzulässig

unzulässig

3.3 zu Gängen in

unterirdischen Geschoßen

EI2 30-C

EI2 30-C-S200

nicht zutreffend

EI2 30-C

4 Türen in Wänden von Schleusen

4.1 zu Gängen und (3)

Treppenhäusern

nicht zutreffend

nicht zutreffend

E 30-C

nicht zutreffend

4.2 zu Wohnungen, Betriebseinheiten

sowie sonstigen Räumen

nicht zutreffend

nicht zutreffend

EI2 30-C

nicht zutreffend

5 Treppenläufe und Podeste in Treppenhäusern

R 90 und A2

R 90 und A2

R 60 und A2

R 60 und A2

6 Geländerfüllungen in Treppenhäusern

B

B

B

B

7 mechanische Belüftungsanlage

Eignung für Eigenrettung von Personen aus dem Brandraum, Verhinderung des Eindringens von Rauch ins Treppenhaus bei geschlossenen Türen zum Brandraum sowie Verdünnung und Abführen des bei kurzzeitigem Öffnen der Türe zum Brandraum ins Treppenhaus eindringenden Rauches

nicht zutreffend

nicht zutreffend

nicht zutreffend

8 automatische Brandmeldeanlage

nicht zutreffend

im Treppenhaus einschließlich allgemein zugänglichen Bereichen, wie Gängen und Kellerräumen im Schutzumfang „Einrichtungsschutz“ mit interner Alarmierung

nicht zutreffend

nicht zutreffend

9 Rauchabzugseinrichtung

9.1 Lage

nicht zutreffend

an der obersten Stelle des Treppenhauses

an der obersten Stelle des Treppenhauses

an der obersten Stelle des Treppenhauses

9.2 Größe

nicht zutreffend

geometrisch freier Querschnitt von 1,00 m²

geometrisch freier Querschnitt von 1,00 m²

geometrisch freier Querschnitt von 1,00 m²

9.3 Auslöseeinrichtung

nicht zutreffend

in der Angriffsebene der Feuerwehr sowie beim obersten Podest des Treppenhauses mit Zugängen zu Aufenthaltsräumen; unabhängig vom öffentlichen Stromnetz und über die automatische Brandmeldeanlage sowie zusätzlich in der Angriffsebene der Feuerwehr eine manuelle Bedienungsmöglichkeit mit Stellungsanzeige

in der Angriffsebene der Feuerwehr sowie beim obersten Podest des Treppenhauses mit Zugängen zu Aufenthaltsräumen; unabhängig vom öffentlichen Stromnetz und über ein rauchempfindliches Element an der Decke des Treppenhauses sowie zusätzlich in der Angriffsebene der Feuerwehr eine manuelle Bedienungsmöglichkeit mit Stellungsanzeige

in der Angriffsebene der Feuerwehr sowie beim obersten Podest des Treppenhauses mit Zugängen zu Aufenthaltsräumen; unabhängig vom öffentlichen Stromnetz und über ein rauchempfindliches Element an der Decke des Treppenhauses sowie zusätzlich in der Angriffsebene der Feuerwehr eine manuelle Bedienungsmöglichkeit mit Stellungsanzeige

10 Außentreppen

A2 und im Brandfall keine Beeinträchtigung durch Flammeneinwirkung, gefahrbringende Strahlungswärme und/oder Verrauchung

(1) Anforderungen an den Feuerwiderstand sind nicht erforderlich für Außenwände von Treppenhäusern, die aus Baustoffen A2 bestehen und durch andere an diese Außenwände anschließende Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet werden können;

(2) Von den Anforderungen kann abgewichen werden, wenn eine Brandübertragung von den angrenzenden Bauwerksteilen auf das Treppenhaus durch geeignete Maßnahmen verhindert wird;

(3) Für die Türen umgebende Glasflächen mit einer Fläche von nicht mehr als dem Doppelten der Türblattfläche genügt E 30;

(3) Für die Türen umgebende Glasflächen mit einer Fläche von nicht mehr als dem Doppelten der Türblattfläche genügt E 30;