Vorschrift

OIB-Richtlinie 2

Inhaltsverzeichnis

Tabelle 3: Anforderungen an Treppenhäuser bzw. Außentreppen im Verlauf von Fluchtwegen gemäß Punkt 5.1.1 c)

Gegenstand

GK 2 (1)

GK 3

GK 4

GK 5

1 Wände von Treppenhäusern

1.1 in oberirdischen Geschoßen (2)

REI 30

EI 30

REI 60

EI 60

REI 60

EI 60

REI 90 und A2 EI 90 und A2

1.2 in unterirdischen Geschoßen

REI 60

EI 60

REI 90 und A2 EI 90 und A2

REI 90 und A2 EI 90 und A2

REI 90 und A2 EI 90 und A2

2 Decke über dem Treppenhaus (3)

REI 30

REI 60

REI 60

REI 90 und A2

3 Türen in Wänden von Treppenhäusern

3.1 zu Wohnungen

EI2 30

EI2 30

EI2 30

EI2 30

3.2 zu Betriebseinheiten

EI2 30

EI2 30-C

EI2 30-C

EI2 30-C

3.3 zu Gängen in oberirdischen

Geschoßen (4)

–

E 30-C

E 30-C

E 30-C

3.4 zu Gängen und Räumen in

unterirdischen Geschoßen

EI2 30

EI2 30-C

EI2 30-C

EI2 30-C

4 Treppenläufe und Podeste

4.1 in Treppenhäusern

R 30

R 60

R 60

R 90 und A2

in Treppenhäusern, in die

4.2 ausschließlich Türen in E 30-C

bzw. EI2 30-C führen

–

R 30 oder A2

A2

R 30 und A2

5 Rauchabzugseinrichtung

5.1 Lage

–

an der obersten Stelle des Treppenhauses (5)

an der obersten Stelle des Treppenhauses

an der obersten Stelle des Treppenhauses

5.2 Größe

–

geometrisch freier Querschnitt von 1,00 m² (5)

geometrisch freier Querschnitt von 1,00 m²

geometrisch freier Querschnitt von 1,00 m²

5.3 Auslöseeinrichtung

–

in der Angriffsebene der Feuerwehr sowie beim obersten Podest des Treppenhauses mit Zugängen zu Aufenthaltsräumen; unabhängig vom öffentlichen Stromnetz (5)

in der Angriffsebene der Feuerwehr sowie beim obersten Podest des Treppenhauses mit Zugängen zu Aufenthaltsräumen; unabhängig vom öffentlichen Stromnetz

in der Angriffsebene der Feuerwehr sowie beim obersten Podest des Treppenhauses mit Zugängen zu Aufenthaltsräumen; unabhängig vom öffentlichen Stromnetz und über ein rauchempfindliches Element an der Decke

6 Außentreppen

–

R 30 oder A2 und im Brandfall keine Beeinträchtigung durch Flammeneinwirkung und gefahrbringende Strahlungswärme

A2 und im Brandfall keine Beeinträchtigung durch Flammeneinwirkung und gefahrbringende Strahlungswärme

A2 und im Brandfall keine Beeinträchtigung durch Flammeneinwirkung und gefahrbringende Strahlungswärme

(1) Gilt nicht für Reihenhäuser sowie Gebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen;

(2) Anforderungen an den Feuerwiderstand sind nicht erforderlich für Außenwände von Treppenhäusern, die aus Baustoffen A2 bestehen und die durch andere an diese Außenwände anschließende Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet werden können;

(3) Von den Anforderungen kann abgewichen werden, wenn eine Brandübertragung von den angrenzenden Bauwerksteilen auf das Treppenhaus durch geeignete Maßnahmen verhindert wird;

(4) Für die Türen umgebende Glasflächen mit einer Fläche von nicht mehr als dem Dreifachen der Türblattfläche genügt E 30;

(5) Die Rauchabzugseinrichtung kann entfallen, wenn in jedem Geschoß unmittelbar ins Freie führende Fenster mit einem freien Querschnitt von jeweils mindestens 0,50 m² angeordnet sind, die von Stand aus ohne fremde Hilfsmittel geöffnet werden können.