OIB-Richtlinie 2
Tabelle 4: Anforderungen an Brandabschnitte von Verkaufsflächen
Brandabschnittsfläche in m² | Anzahl der in offener Verbindung stehenden Geschoße | Decken zwischen den Geschoßen innerhalb des Brandabschnittes | Brandschutztechnische Einrichtungen | |
1 | > 600 und £ 1.200 | 1 | nicht zutreffend | Rauchableitung durch Wand- und/oder Deckenöffnungen mit einer geometrischen Fläche von 0,5 % der Verkaufsfläche |
2 | REI 60 | |||
3 | REI 60 | |||
2 | > 1.200 und £ 1.800 | 1 | nicht zutreffend | Rauch- und Wärmeabzugsanlage mit automatischer Auslösung sowie zentraler manueller Auslösungsmöglichkeit durch die Feuerwehr von einer im Brandfall sicheren Stelle |
2 | REI 60 | automatische Brandmeldeanlage sowie Rauch- und Wärmeabzugsanlage mit Ansteuerung durch automatische Brandmeldeanlage | ||
3 | REI 90 | |||
3 | > 1.800 und £ 3.000 | 1 | nicht zutreffend | automatische Brandmeldeanlage mit automatischer Alarmweiterleitung zu einer Empfangszentrale einer ständig besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle sowie Rauch- und Wärmeabzugsanlage mit Ansteuerung durch automati-sche Brandmeldeanlage |
2 | REI 90 und A2 | |||
3 | REI 90 und A2 | erweiterte automatische Löschhilfeanlage (EAL) sowie Rauch- und Wärmeabzugsanlage mit Auslösung zumindest durch rauchempfindliche Auslöseelemente je 200 m² Deckenfläche Bei einer Brandabschnittsfläche von nicht mehr als 2.400 m² genügt eine automatische Brandmeldeanlage mit automatischer Alarmweiterleitung zu einer Empfangszentrale einer ständig besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle in Verbindung mit einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage mit Ansteuerung über die automatische Brandmeldeanlage | ||