Tabelle 5: Anforderungen an Pflegeheime und bettenführende Stationen von Krankenhäusern

Gegenstand

mit Zellenstruktur

(jedes Bewohner/Patienten-Zimmer mit Anforderungen an Wände)

ohne Zellenstruktur

(mehrere Bewohner/Patienten-Zimmer

ohne Anforderungen an Wände in einem Evakuierungsabschnitt zusammengefasst)

1

Brandverhalten

  • Gebäude der GK 1 bis GK 3: Tab. 1a GK 3
  • Gebäude der GK 4: Tab. 1a GK 5 erste Spalte
  • Gebäude der GK 5: Tab. 1a GK 5 zweite Spalte

Ausnahme: bei Begegnungszonen und Gemeinschaftsbereichen im Zuge von Gangerweiterungen Holz und Holzwerkstoffe in D bzw. Dfl zulässig

2

Feuerwiderstand

  • Gebäude der GK 1 bis GK 3: Tab. 1b GK 3, Treppenhäuser gemäß Tab. 3 GK 3
  • Gebäude der GK 4: Tab. 1b GK 5 erste Spalte, Treppenhäuser gemäß Tab. 3 GK 5
  • Gebäude der GK 5: Tab. 1b GK 5 zweite Spalte, Treppenhäuser gemäß Tab. 3 GK 5
  • oberstes Geschoß: R 60 / REI 60 / EI 60

3

Brandabschnitte

  • maximale Netto-Grundfläche: 1.200 m2
  • maximale Längsausdehnung: 60 m
  • geschoßweise Brandabschnittsbildung; abweichend davon ist bei Gebäuden mit höchstens drei oberirdischen Geschoßen und einer Gesamt-Netto-Grundfläche von nicht mehr als 1.200 m² die Ausbildung von Trenndecken ausreichend

4

Wände und Türen

4.1

Wände zwischen Evakuierungs-abschnitten

EI 60

  • EI 30 wenn ≤ 8 Bewohner/Patienten im Evakuierungsabschnitt
  • EI 60 wenn > 8 Bewohner/Patienten im Evakuierungsabschnitt

4.2

Türen zwischen Evakuierungs-abschnitten

E 30-C S200

4.3

Wände zwischen Bewohner/ Patienten-Zimmern

EI 30

keine Anforderung

4.4

Wände von Bewohner/ Patienten-Zimmern zum Gang

EI 60

  • keine Anforderung, wenn der Evakuierungsabschnitt in zwei unterschiedliche Richtungen zu jeweils einem anderen Evakuierungsabschnitt verlassen werden kann, der über Ausgänge verfügt (1)

ansonsten

  • EI 30 wenn ≤ 8 Bewohner/Patienten im

Evakuierungsabschnitt

  • EI 60 wenn > 8 Bewohner/Patienten im Evakuierungsabschnitt

4.5

Türen von Bewohner/ Patienten-Zimmern auf Gang

EI2 30-C oder

EI2 30, wenn davon auszugehen ist, dass die Türen zu den Bewohner/Patienten-Zimmer insbesondere während der Nacht-zeiten geschlossen sind

  • keine Anforderung, wenn der Evakuierungsabschnitt in zwei unterschiedliche Richtungen zu jeweils einem anderen Evakuierungsabschnitt verlassen werden kann, der über Ausgänge verfügt (1)

ansonsten

  • E 30-C oder
  • E 30, wenn davon auszugehen ist, dass die Türen zu den Bewohner/Patienten-Zimmer insbesondere während der

Nachtzeiten geschlossen sind

5

Evakuierung

mindestens 2 Evakuierungsabschnitte, wobei

  • Gehweglänge von den Türen der Bewohner/Patienten-Zimmer zum benachbarten Evakuierungsabschnitt oder Treppenhaus bzw. Außentreppe max. 20 m betragen darf und
  • alle Bewohner/Patienten eines Evakuierungsabschnittes jeweils in einem benachbarten Evakuierungsabschnitt untergebracht werden können

mindestens 2 Evakuierungsabschnitte, wobei

  • Gehweglänge von den Türen der Bewohner/Patienten-Zimmer zum benachbarten Evakuierungsabschnitt oder Treppenhaus bzw. Außentreppe max. 20 m betragen darf und
  • alle Bewohner/Patienten eines Evakuierungsabschnittes jeweils in einem benachbarten Evakuierungsabschnitt untergebracht werden können;
  • max. Belegung des Evakuierungsabschnittes: 4 Bewohner/Patienten pro anwesender unterwiesener Person für die Evakuierung

6

Brandfrüherkennung

 

6.1

Pflegeheime mit nicht mehr als 16 Bewohnern

BMA im Schutzumfang „Vollschutz

6.2

Pflegeheime mit mehr als 16 Bewohnern

BMA im Schutzumfang „Vollschutz“ mit automatischer Alarmweiterleitung zu einer Empfangszentrale einer ständig besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle und Anzeige in den Pflegestützpunkten

6.3

 

BMA im Schutzumfang „Vollschutz“ mit automatischer Alarmweiterleitung zu einer Empfangszentrale einer ständig besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle und Anzeige in den Pflegestützpunkten

7

Leitungen, Schächte etc.

7.1

Abschottung von Installationen zwischen Evakuierungsabschnitten

El 60

  • EI 30 wenn ≤ 8 Bewohner/Patienten im Evakuierungsabschnitt
  • EI 60 wenn > 8 Bewohner/Patienten im Evakuierungsabschnitt

7.2

Abschottung von Installationen zwischen Evakuierungsabschnitten

• Passgenaue Ausführung von Leitungsführungen durch Wände sind ausreichend

keine Anforderung

7.3

Abschottung von Installationen von Bewohner/Patienten-Zimmern zum Gang

  • Lüftungsleitungen: Feuerschutzabschlüsse auf Basis intumeszierender Materialien mit Verschlusselement (z.B. FLI-VE)
  • andere Leitungen (z.B. elektrische Kabel / Leitungen, medizinische Gase, wasserführende Leitungen mit einem Gesamtquerschnitt ≤ 100 cm² pro 5 m² Wandfläche: passgenaue Durchführung
  • keine Anforderung, wenn der Evakuierungsabschnitt in zwei unterschiedliche Richtungen zu jeweils einem anderen Evakuierungsabschnitt verlassen werden kann, der über Ausgänge verfügt (1)

ansonsten

  • EI 30 (z.B. FLI-VE) wenn ≤ 8 Bewohner / Patienten im Evakuierungsabschnitt
  • EI 60 (z.B. FLI-VE) wenn > 8 Bewohner / Patienten im Evakuierungsabschnitt

8

Fassaden

  • bei ≤ 4 oberirdischen Geschoßen: Tab. 1a
  • bei > 4 oberirdischen Geschoßen: Tab. 1a GK 5 zweite Spalte

9

Aufzüge

bei > 4 oberirdischen Geschoßen Feuerwehraufzug, außer es besteht eine gleichwertige Möglichkeit der vertikalen Evakuierung

10

Feuerstätten

Feuerstätten für zentrale Wärmebereitstellung: in einem Heizraum ausgenommen Gasthermen mit Nennwärmeleistung ≤ 50 kW, wenn diese in einem Raum aufgestellt sind, der gegen unbefugten Zutritt gesichert ist.

11

Zentrale Einheiten wie Technikräume, Apotheke, Küchen, Archive, Lagerräume, Depots ausgenommen: Teeküchen und Verteilerküchen, Begegnungszonen und Gemeinschaftsbereiche im Zuge von Gangerweiterungen

  • bei ≤ 4 oberirdischen Geschoßen: EI 90 (Wände, Decken)
  • bei > 4 oberirdischen Geschoßen: EI 90 und A2 (Wände, Decken)
  • Türen EI2 30-C

12

Erste und erweiterte Löschhilfe

  • bei ≤ 3 oberirdischen Geschoßen, ausgenommen eingeschoßige Gebäude: trockene Löschleitung mit geeigneter Anschlussmöglichkeit für die Feuerwehr zur Brandbekämpfung in jedem Geschoß
  • bei > 3 oberirdischen Geschoßen: in jedem Geschoß Wandhydranten mit formbeständi-gem D-Schlauch und geeigneter Anschlussmöglichkeit für die Feuerwehr zur Brandbekämpfung

13

Sicherheitsbeleuchtung

siehe Tabelle 6

14

Brandbekämpfung

hinsichtlich der Entfernung der Aufstellfläche vom Gebäude sind die Einsatzmöglich-keiten der Feuerwehr zu berücksichtigen

15

Organisatorische Maßnahmen

  • Brandschutzbeauftragter
  • unterwiesene Personen für Evakuierung

(1) Das heißt, dass der Gang Teil des Evakuierungsabschnittes ist.