Tabelle 6: Anwendungsbereiche für Sicherheitsbeleuchtung
Art der Nutzung | Sicherheitsbeleuchtung eingeschränkt auf Fluchtwege und festverlegtes Rettungswegesystem | Sicherheitsbeleuchtung, uneingeschränkt |
1 Gebäude mit einem Fluchtniveau von nicht mehr als 22 m | ||
1.1 Wohngebäude der GK 5 außerhalb von Wohnungen | erforderlich | nicht erforderlich |
1.2 sonstige Gebäude der GK 4 und 5 | erforderlich | nicht erforderlich |
2 Schul- und Kindergartengebäude sowie andere Gebäude mit vergleichbarer Nutzung | ≤ 3.200 m² (1) | > 3.200 m² (1) |
3 Beherbergungsstätten, Studentenheime sowie andere Gebäude mit vergleichbarer Nutzung | > 10 Betten und ≤ 100 Betten | > 100 Betten |
4 Verkaufsstätten, Ausstellungsstätten | > 200 m² und ≤ 3.000 m² (2) | > 3.000 m² (2) |
5 Gaststätten | ||
5.1 Schank- oder Speisewirtschaften | > 60 und ≤ 240 Verabreichungsplätze | > 240 Verabreichungsplätze |
5.2 Diskotheken und Tanzcafés | ≤ 120 Personen | > 120 Personen |
6 Altersheime, Altenwohnheime, Seniorenheime, Seniorenresidenzen sowie andere Gebäude mit vergleichbarer Nutzung | > 10 Betten und ≤ 100 Betten | > 100 Betten |
7 Pflegeheime | ≤ 16 Betten | > 16 Betten |
8 Krankenhäuser | nicht zutreffend | erforderlich |
9 Räume für eine größere Personenanzahl (Theater, Kinos, Stadien, Sportstätten, Schwimmhallen, Sitzungssaal und dergleichen) | ||
9.1 Versammlungsstätten innerhalb von Gebäuden, Versammlungsräume und sonstige Räume, die für den Aufenthalt von mehr als 60 Personen bestimmt sind | ≤ 240 Personen | > 240 Personen |
9.2 Versammlungsstätten und zugehörige Bühnen und Szeneflächen sowie Sportstätten außerhalb von Gebäuden | > 120 und ≤ 5000 Personen | > 5000 Personen |
10 Betriebsbauten | > 200 m² (1) | gemäß Arbeitsstättenverordnung (AStV) |
11 Garagen, überdachte Stellplätze und Parkdecks | ||
11.1 Garagen und Parkdecks | > 250 m² und ≤ 1.600 m² (3) | > 1.600 m² (3) |
11.2 überdachte Stellplätze | > 1.600 m² | nicht erforderlich |
12 Gebäude mit einem Fluchtniveau von mehr als 22 m | ||
12.1 Wohngebäude außerhalb von Wohnungen | > 22 m und ≤ 32 m | > 32 m |
12.2 sonstige Gebäude | nicht zutreffend | erforderlich |
(1) Netto-Grundfläche; | ||
(2) Verkaufsfläche (gemäß OIB-Richtlinien – Begriffsbestimmungen); | ||
(3) Nutzfläche – Garagen, überdachte Stellplätze, Parkdecks (gemäß OIB-Richtlinien – Begriffsbestimmungen). | ||