© FM Forum Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at

Neu Dokument-ID: 861245

Clemens Purtscher - Ivo Lagler | Muster | Technische Checkliste

1.6 Anzahl an Mitgliedern der Brandschutzorganisation je Objekttyp

Rechtliche Grundlagen:

TRVB 119

OIB-Richtlinie 2

OIB-Richtlinie 2.1

OIB-Richtlinie 2.3

1. Wohngebäude mit technischen Brandschutzeinrichtungen

1 BSB

Je nach Größe können zusätzliche BSW erforderlich sein.

2. Bürogebäude mit technischen Brandschutzeinrichtungen

1 BSB, 1 BSW

bis 5.000 m² Netto-Grundfläche (oberirdisch)

1 BSW zusätzl

je weitere 5.000 m²

3. Betriebsbauten gemäß OIB-Richtlinie 2.1

1 BSB

bei einer Netto-Grundfläche von insgesamt mehr als 3.000 m² oder unter bestimmten Bedingungen auch bei geringerer Grundfläche

4. Hochhäuser gemäß OIB-Richtlinie 2.3

1 BSB

 

5. Schulen

1 BSB, 1 BSW

bis 3.200 m² Netto-Grundfläche (oberirdisch)

1 BSW zusätzl

je weitere 3.200 m²

6. Krankenanstalten, Pflegeheime

1 BSB, 1 BSW

bis 50 Betten

1 BSB-Stv zusätzl

> 50 Betten

1 Haustechniker zusätzl

> 200 Betten

7. Beherbergungsbetriebe

1 BSB

30 bis 100 Betten

1 BSW zusätzl

> 100 Betten

8. Veranstaltungsstätten

1 BSB

von 240 m² bis 1.000 m² Veranstaltungsfläche

1 BSW zusätzl

von 1.000 m² bis 5.000 m² Veranstaltungsfläche

9. Versammlungsstätten

1 BSB

bei > 1.600 m² Brandabschnittsfläche

10. Verkaufsstätten

1 BSB, 1 BSW

von 1.200 m² bis 3.000 m² Verkaufsfläche

1 BSW zusätzl

von 3.000 m² bis 10.000 m² Verkaufsfläche

1 BSB-Stv zusätzl

> 10.000 m² Verkaufsfläche

1 BSW zusätzl

> 10.000 m², je angefangene weitere 5.000 m² Verkaufsfläche

Maßgeschneidert für Ihren Erfolg: Profitieren Sie von der FORUM Media Online-Welt mit fundiertem Fachwissen, Top Suchergebnissen und vielen aktuellen Themenschwerpunkten.

Als Abonnent melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an, um auf den Inhalt zuzugreifen.
Oder bestellen Sie jetzt das OnlineBuch Checklisten-Sammlung Brandschutz in unserem Shop! Zum Shop