3.19 Kontrolle und Prüfung von Schaumlöschanlagen
Rechtliche Grundlagen: |
TRVB 145 S 23 |
ÖNORM EN 13565-2_2021-11-15 |
Nr | Vorgehensweise | OK | Bemerkung |
1 | Wöchentliche Kontrollen |
|
|
1.1 | Wasser-, Pumpenauffüll- und Schaummittelbehälter (ausgen Blasentanks) vollständig befüllt |
|
|
1.2 | Heizanlagen funktionieren (in der Heizperiode) |
|
|
1.3 | Absperrventile gesichert und in der richtigen Stellung (Sichtprüfung) |
|
|
1.4 | Automatische und manuelle Startvorrichtungen von Pumpen in ordnungsgemäßem Zustand |
|
|
1.5 | Keine Anzeichen von Undichtheit, Beschädigung oder Korrosion |
|
|
1.6 | Elektrische Überwachungseinrichtungen funktionieren |
|
|
2 | Monatliche Kontrollen |
|
|
2.1 | Pumpen und ihre Antriebe funktionieren ordnungsgemäß (Probelauf) |
|
|
2.2 | Ausreichender Fließdruck |
|
|
2.3 | Batterien sind gewartet und Batterieladegerät funktioniert |
|
|
2.4 | Mindestvorratsmenge an Motorendiesel vorhanden |
|
|
2.5 | Ölstände von Pumpen, Kompressoren und Dieselmotoren in Ordnung |
|
|
2.6 | Anlagenteile frei von Beschädigungen oder Verschleißerscheinungen (Sichtprüfung) |
|
|
2.7 | Frostschutz des ständig gefüllten Rohrnetzes gegeben |
|
|
2.8 | Automatische Auffüll- und Nachspeisevorrichtungen für Wasserbehälter funktionieren (Funktionsprüfung) |
|
|
2.9 | Automatische und manuelle Startvorrichtungen von Schaummittelpumpen funktionieren (Funktionsprüfung) |
|
|
2.10 | Alarmweiterleitung bei automatischer Auslösung der Löschanlage funktioniert |
|
|
2.11 | Lufteintrittsöffnungen von Schaumerzeugern/Düsen frei von Verstopfungen |
|
|
3 | Halbjährliche Kontrollen |
|
|
3.1 | Steinfänger in Ordnung (Sichtprüfung) |
|
|
3.2 | Schaummittel-Zumischeinrichtung funktioniert |
|
|
3.3 | Ventile und mechanisch betriebene Bauteile leichtgängig |
|
|
4 | Jährliche Kontrollen |
|
|
4.1 | Probennahme für Laboruntersuchung der Qualität des Schaummittels (oder der vorgemischten Schaummittellösung) |
|
|
4.2 | Prüfung der Zumischeinrichtung und der zugehörigen Armaturen |
|
|
4.3 | Aufgabeprüfung auf Funktion der Anlage, der Düsen und der Ventile |
|
|
4.4 | Überprüfung der Bauteile, die mit Schaummittel in Berührung stehen |
|
|
4.5 | Gängigkeit der Armaturen |
|
|