© FM Forum Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at
3.12 Wartung von Sprinkleranlagen und Sprühwasserlöschanlagen
Rechtliche Grundlagen: |
TRVB 127 |
TRVB 147 |
ÖNORM F 3072 |
ÖNORM EN 12845 |
Nr | Vorgehensweise | OK | Bemerkung |
1 | Tägliche Sichtkontrolle auf offensichtliche Mängel |
|
|
Wöchentliche Kontrollen (Betreiber) | |||
2 | Wöchentlich (Abstände von jeweils 7 Tagen) sind folgende Kontrollen durchzuführen: |
|
|
2.1 | Stellung, Sicherung und Überwachung der Absperrarmaturen |
|
|
2.2 | Probealarm mit Überprüfung der mechanischen und elektrischen Alarmeinrichtungen (Prüfung jeder Alarmventilstation mindestens einmal pro Monat) |
|
|
2.3 | Funktionsfähigkeit der automatischen und händischen Startvorrichtungen der Pumpenantriebe |
|
|
2.4 | Wasserdruck |
|
|
2.5 | Wasserbevorratung |
|
|
2.6 | Wasserstände der Vorrats-, Zwischen-, Druckluftwasser- und Pumpenauffüllbehälter |
|
|
2.7 | Drücke vor und nach den Alarmventilstationen |
|
|
2.8 | Drücke im Druckluftwasserbehälter |
|
|
2.9 | Funktionskontrolle von Heizungen (Begleitheizungen und örtliche Heizungen) |
|
|
2.10 | Wiederholungsstartprüfung bei Dieselmotoren |
|
|
Monatliche Kontrollen (Betreiber) | |||
3 | Einmal monatlich haben zusätzlich folgende Kontrollen zu erfolgen: |
|
|
3.1 | Pumpenprobebetrieb (Elektropumpen mindestens 15 min, Dieselpumpen mindestens 30 min) |
|
|
3.2 | Funktionsfähigkeit der elektrischen Überwachungseinrichtungen |
|
|
3.3 | Strömungsmelder |
|
|
3.4 | Funktionsprobe der Auffüll- und Nachspeisevorrichtung für Vorrats- und Zwischenbehälter |
|
|
3.5 | Zustand der Batterien und Funktionsfähigkeit des Batterieladegerätes |
|
|
3.6 | Kraftstoffvorratsmenge |
|
|
3.7 | Ölstände |
|
|
3.8 | Stromaufnahme des Elektromotors |
|
|
3.9 | Öldruck und Kühlwassertemperatur des Verbrennungsmotors |
|
|
3.10 | Funktionsfähigkeit der Zusatzaggregate (Speisepumpe, Gegendruckpumpe, Kompressor, Notstromversorgung etc) |
|
|
3.11 | Alarmübermittlung |
|
|
3.12 | Einhaltung der maximal zulässigen Lagerhöhen und Lagerflächen |
|
|
3.13 | Einhaltung der Mindestabstände zwischen Sprinklersprühteller/Sprühdüse und Oberkante des Lagerguts |
|
|
3.14 | Gängigkeit der Schieber |
|
|
3.15 | Pumpenleckage bei maximal zulässiger Pumpenleistung |
|
|
3.16 | Prüfen der Schaummittelzumischung (falls vorhanden) |
|
|
Halbjährliche bzw jährliche Kontrollen (Betreiber) | |||
4 | Funktionsprobe der Strömungsmelder (halbjährlich) |
|
|
5 | Alarmübertragung zur öffentlichen Alarmannahmestelle (jährlich) |
|
|
Jährliche Revision (akkreditierte Inspektionsstelle) | |||
6 | In Intervallen von einem Jahr ist die Anlage einer Revision zu unterziehen. |
|
|
7 | Der Betreiber muss dafür folgende Unterlagen bereithalten: |
|
|
7.1 | Inspektionsbericht über die Abschlussüberprüfung |
|
|
7.2 | Inspektionsberichte über bisher erfolgte Revisionen |
|
|
7.3 | Inspektionsberichte über die Abnahme von Änderungen oder Erweiterungen der Anlage |
|
|
7.4 | Informationen über Umbauten, Nutzungsänderungen oder Erweiterungen des zu schützenden Objekts |
|
|