© WEKA Business Solutions GmbH
                                        A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
                    E-Mail: kundenservice@forum-media.at
                
                                                                                                                
    
                                    Dokument-ID: 358229
    
                                                            
                                            
                    
                
                
                    
    
                                
            
                    Elektroschutzverordnung 2012 (ESV 2012)
Anhang 1
Gefahrenzone
Netz-Nennspannung (kV)  | Äußere Grenze der Gefahrenzone (cm)  | |
Innenraumanlage  | Freiluftanlage  | |
<1  | keine Berührung  | |
3  | 6  | 12  | 
6  | 9  | 12  | 
10  | 12  | 15  | 
15  | 16  | 16  | 
20  | 22  | 22  | 
30  | 32  | 32  | 
36  | 38  | 38  | 
45  | 48  | 48  | 
60  | 63  | 63  | 
70  | 75  | 75  | 
110  | 110  | 110  | 
132  | 130  | 130  | 
150  | 150  | 150  | 
220  | 210  | 210  | 
275  | 240  | 240  | 
380  | 340  | 340  | 
480  | 410  | 410  | 
700  | 640  | 640  |