3.3 Schutzumfang von Brandmeldeanlagen
Die TRVB 123 unterscheidet in ihrem Punkt 3.1 nach dem Umfang des Überwachungsbereichs von Brandmeldeanlagen:
- Vollschutz: gesamtes Objekt
- Brandabschnittsschutz: kompletter Brandabschnitt
- Betriebsanlagenschutz: gesamter Bereich einer Betriebsanlage
- Einrichtungsschutz: nur besondere Gefahrenstellen oder Teilbereiche, die aber in sich geschlossen sein müssen
- Gangschutz: nur Gänge, ohne die angrenzenden Räume
Objektschutz: nur einzelne Maschinen oder ähnliche Objekte