2.8 Mindestausstattung und Prüfbericht
Mindestausstattung von elektrischen Anlagen in Wohngebäuden gem OVE/ÖNORM 8015 E-2
Mindestausstattung von elektrischen Anlagen in Wohngebäuden gem ÖVE/ÖNORM 8015E-2 | ||
Anzahl der Stromkreise für allgemein genutzte Steckdosen und für die Beleuchtung | ||
Wohnfläche der Wohnung m2 | Mindestanzahl der Stromkreise für allgemein genutzte Steckdosen | Mindestanzahl der Stromkreise für die Beleuchtung |
Bis 50 | 2 | 1 |
Über 50 bis 75 | 3 | 1 |
Über 75 bis 125 | 4 | 2 |
Über 125 | 5 | 2 |
Aufteilung der Stromkreise auf mindestens 2 FI-Schalter (ev Allgemein Licht auf FI-LS) | ||
Anzahl der IT-Anschluss-Endrichtung (IT-AE) für das Telefon- und Datennetz und für das Breitbandnetz | ||
Wohnfläche der Wohnung m2 | Mindestanzahl der IT-AE für das Telefon- und Datennetz | Mindestanzahl der IT-AE für das Breitbandnetz |
Bis 50 | 1 | 2 |
Über 50 bis 75 | 2 | 3 |
Über 75 bis 125 | 3 | 4 |
Über 125 | 4 | 5 |