© FM Forum Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at
1.3.4 Steuerungen, Befehlseinrichtungen
Thema, Inhalt | Fundstelle* | ja | nein |
Die Steuerungen sind für die Einsatzbedingungen geeignet | 1.2.1 |
|
|
Ein Defekt in Hard- oder Software kann zu keinen Gefahren führen | 1.2.1 |
|
|
Mögliche Bedienungsfehler führen zu keinen Gefahren | 1.2.1 |
|
|
Die Maschine kann nicht unbeabsichtigt in Gang gesetzt werden | 1.2.1 |
|
|
Die Maschineneinstellungen können sich nicht versehentlich ändern | 1.2.1 |
|
|
Die Maschine muss zuverlässig stillgesetzt werden können | 1.2.1 |
|
|
Nichttrennende Schutzeinrichtungen müssen funktionsfähig bleiben | 1.2.1 |
|
|
Bei Fernsteuerung muss bei Nichtempfang Stillsetzen erfolgen | 1.2.1 |
|
|
Stellteile müssen deutlich sichtbar und erkennbar sein | 1.2.2 |
|
|
Sie müssen sicher, unbedenklich und eindeutig sein | 1.2.2 |
|
|
Sie müssen schnell betätigt werden können | 1.2.2 |
|
|
Die Betätigung muss mit der Steuerwirkung kohärent sein | 1.2.2 |
|
|
Stellteile müssen außerhalb von Gefahrenbereichen angeordnet sein | 1.2.2 |
|
|
Eine unabsichtliche Betätigung darf nicht möglich sein | 1.2.2 |
|
|
Anordnung, Betätigungswiderstand, Steuerwirkung ist in Ordnung | 1.2.2 |
|
|
Notwendige Anzeigen (Zeiger, Leuchten, …) sind vorhanden | 1.2.2 |
|
|
Zum eine Befehlseinrichtung muss die ganze Maschine stillsetzen | 1.2.4.1 |
|
|
Der Befehl zum Stillsetzen hat Vorrang vor dem zum Einschalten | 1.2.4.1 |
|
|
Zu langes Nachlaufen bei Stillsetzen (zB über 10 Sec) | 1.2.4.1 |
|
|
Erforderliche NOT-HALT Befehlsgeräte vorhanden | 1.2.4.3 |
|
|
NOT-HALT gut erkennbar und sichtbar, schnell zugänglich | 1.2.4.3 |
|
|
Blockade durch NOT-HALT bleibt bis zur Freigabe aufrecht | 1.2.4.3 |
|
|
NOT-HALT in jeder Betriebsart verfügbar und betriebsbereit | 1.2.4.3 |
|
|
Maschine hat Wiederanlaufschutz (nach Ausfall der Energie) | 1.2.6 |
|
|
Weitere, eigene Punkte: … |
|
|
|
… |
|
|
|
… |
|
|
|