© FM Forum Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at

Neu Dokument-ID: 1056554

Vorschrift

Feuerungsanlagenverordnung 2019

Teil 1

Emissionsgrenzwerte für bestehende Feuerungsanlagen

Emissionsgrenzwerte (mg/Nm3) für bestehende Feuerungsanlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von mindestens 0,1 MW und höchstens 5 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)

Sektor A:

Feste Biomasse

Sektor B:

Andere feste Brennstoffe

Sektor C:

Gasöl

Sektor D:

Flüssige Brennstoffe ausgenommen Gasöl

Sektor E:

Erdgas

Sektor F:

Gasförmige Brennstoffe ausgenommen Erdgas

Bestehende Feuerungsanlagen 0,1 bis 5 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)

Sektor A: Feste Biomasse

Schadstoff

0,1 – < 0,5 MW

0,5 – < 1 MW

1 – 2 MW

> 2 – ≤ 5 MW

SO2
Stroh

525

525

300

300

SO2
Miscanthus und andere strohähnliche Brennstoffe

300

300

SO2
andere feste Biomasse und andere standardisierte
biogene feste Brennstoffe, ausgenommen Holz

525

525

200

200

NOX
naturbelassen: Buche, Eiche, Rinde, Zapfen, Reisig

450

450

450

450

NOX
sonstiges naturbelassenes Holz

375

375

375

375

NOX
Reste von Holzwerkstoffen und Holzbau-teilen, Stroh
und strohähnliche Brenn-stoffe bzw. andere feste Biomasse

750

750

600

600

Staub

225

225

50

30

CO

1200

375

375

375

OGC

75

30

30

30

HCl
Stroh oder strohähnliche Brennstoffe ausgenommen Miscanthus
und andere standardisierte biogene feste Brennstoffe

45

45

45

45

Bestehende Feuerungsanlagen 0,1 bis 5 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor B: Andere feste Brennstoffe

Schadstoff

0,1 – < 0,5 MW

0,5 – < 1 MW

1 – ≤ 5 MW

SO2

1200

780

780

NOX

400

400

Staub

150

150

50

CO

1000

1000

150

Bestehende Feuerungsanlagen 0,1 bis 5 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor C: Gasöl

Schadstoff

0,1 – 1 MW

1 – 2 MW

> 2 – ≤ 5 MW

NOX
ausgenommen Heizöl extra leicht, Heizöl extra leicht schwefelarm,
Heizöl extra leicht mit biogenen Komponenten und flüssige standardisierte
biogene Brennstoffe jeweils bei Hochtemperaturprozessen bzw. bei vorgewärmter Verbrennungsluft

150

150

150

NOX
Heizöl extra leicht, Heizöl extra leicht schwefel-arm, Heizöl extra leicht mit
biogenen Komponenten und flüssige standardisierte biogene Brennstoffe
jeweils bei Hochtemperaturprozessen bzw. bei vorgewärmter Verbrennungsluft

300

200

200

Staub

20

CO

100

80

80

Bestehende Feuerungsanlagen 0,1 bis 5 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor D: Flüssige Brennstoffe ausgenommen Gasöl

Schadstoff

0,1 – < 0,4 MW

0,4 – < 1 MW

1 – 2 MW

> 2 – ≤ 3 MW

> 3 – ≤ 5 MW

SO2

180

350

350

350

350

NOX
ausgenommen Heizöl leicht bei Hochtemperaturprozessen
bzw. bei vorgewärmter Verbrennungsluft

150

450

450

450

400

NOX
Heizöl leicht bei Hochtemperaturprozessen bzw.
bei vorgewärmter Verbrennungsluft

300

600

600

600

550

Staub

50

20

20

CO

100

100

80

80

80

Bestehende Feuerungsanlagen 0,1 bis 5 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor E: Erdgas

Schadstoff

0,1 – 3 MW

> 3 – 5 MW

NOX
ausgenommen Hochtemperaturprozesse bzw. vorgewärmte Verbrennungsluft

120

100

NOX
bei Hochtemperaturprozessen bzw. bei vorgewärmterVerbrennungsluft

200

200

CO

80

80

Bestehende Feuerungsanlagen 0,1 bis 5 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor F: Gasförmige Brennstoffe ausgenommen Erdgas

Schadstoffe

0,1 < 1 MW

1 – 3 MW

> 3 – 5 MW

SO2
ausgenommen Anlagen, die Koksofengase mit
niedrigem Heizwert in der Eisen- und Stahlindustrie verfeuern

200

200

SO2
für Anlagen, die Koksofengase mit niedrigem Heizwert in der
Eisen- und Stahlindustrie

400

400

NOX
Für Flüssiggas ausgenommen Hochtemperaturprozesse
bzw. vorgewärmte Verbrennungsluft

160

160

130

NOX
in allen sonstigen Fällen

260

250

250

CO

80

80

80

Tabelle 2
Emissionsgrenzwerte (mg/Nm3) für bestehende Feuerungsanlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung größer 5 MW und weniger als 50 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)

Sektor A: Feste Biomasse
Sektor B: Andere feste Brennstoffe
Sektor C: Gasöl
Sektor D: Flüssige Brennstoffe ausgenommen Gasöl
Sektor E: Erdgas
Sektor F: Gasförmige Brennstoffe ausgenommen Erdgas

Bestehende Feuerungsanlagen größer 5 MW und weniger als 50 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor A: Feste Biomasse

Schadstoff

> 5 – 10 MW

> 10 MW

SO2
Stroh und strohähnliche Brennstoffe

300

300

SO2
Andere feste Biomasse ausgenommen Holz

200

200

NOX
naturbelassen: Buche, Eiche, Rinde, Zapfen, Reisig

450

225

NOX
Sonstiges naturbelassenes Holz

375

225

NOX
Reste von Holzwerkstoffen und Holzbauteilen, Stroh und strohähnliche Brennstoffe, andere feste Biomasse

600

300

Staub

30

30

CO
Holz

150

150

CO
Stroh und andere feste Biomasse

375

150

OGC

30

30

HCl
Stroh oder strohähnliche Brennstoffe ausgenommen Miscanthus und andere standardisierte biogene feste Brennstoffe

45

45

+PCDD/F,
ausgenommen naturbelassenes Holz

2 x 10-7

Bestehende Feuerungsanlagen größer 5 MW und weniger als 50 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor B: Andere feste Brennstoffe

Schadstoffe

> 5 – 10 MW

> 10 MW

SO2

780

400

NOX

400

200

Staub

20

20

CO

150

150

Bestehende Feuerungsanlagen größer 5 MW und weniger als 50 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor C: Gasöl

Schadstoff

> 5 MW

NOX
ausgenommen Heizöl extra leicht, Heizöl extra leicht schwefelarm, Heizöl extra leicht mit biogenen Komponenten und flüssige standardisierte biogene Brennstoffe jeweils bei Hochtemperaturprozessen bzw. bei vorgewärmter Verbrennungsluft

150

NOX
Heizöl extra leicht, Heizöl extra leicht schwefelarm, Heizöl extra leicht mit biogenen Komponenten und flüssige standardisierte biogene Brennstoffe jeweils bei Hochtemperaturprozessen bzw. bei vorgewärmter Verbrennungsluft

200

Staub
Heizöl extra leicht schwefelarm

10

Staub
alle anderen Gasöle

20

CO

80

Bestehende Feuerungsanlagen größer 5 MW und weniger als 50 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor D: Flüssige Brennstoffe ausgenommen Gasöl

Schadstoff

> 5 – 10 MW

> 10 MW

SO2

350

350

NOX
ausgenommen Heizöl leicht bei Hochtemperaturprozessen bzw. bei vorgewärmter Verbrennungsluft

400

250

NOX
Heizöl leicht bei Hochtemperaturprozessen bzw. bei vorgewärmter Verbrennungsluft

550

250

Staub

20

20

CO

80

80

Bestehende Feuerungsanlagen größer 5 MW und weniger als 50 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor E: Erdgas

Schadstoff

> 5 MW

NOX
ausgenommen Hochtemperaturprozesse bzw. vorgewärmte Verbrennungsluft

100

NOX
bei Hochtemperaturprozessen bzw. bei vorgewärmter Verbrennungsluft

200

CO

80

Bestehende Feuerungsanlagen größer 5 MW und weniger als 50 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor F: Gasförmige Brennstoffe ausgenommen Erdgas

Schadstoff

> 5 MW

SO2
ausgenommen Biogas und ausgenommen Anlagen, die Koksofengase bzw. Hochofengasen jeweils mit niedrigem Heizwert in der Eisen- und Stahlindustrie verfeuern

35

SO2
Biogas

170

SO2
für Anlagen, die Hochofengase mit niedrigem Heizwert in der Eisen- und Stahlindustrie verfeuern

200

SO2
für Anlagen, die Koksofengase mit niedrigem Heizwert in der Eisen- und Stahlindustrie verfeuern

400

NOX
Für Flüssiggas ausgenommen Hochtemperaturprozesse bzw. vorgewärmte Verbrennungsluft

100

NOX
Für Flüssiggas bei Hochtemperaturprozessen bzw. bei vorgewärmter Verbrennungsluft sowie alle anderen gasförmigen Brennstoffe

250

CO

80

Tabelle 3
Emissionsgrenzwerte (mg/Nm3) für bestehende Motoren und Gasturbinen mit einer Brennstoffwärmeleistung von mindestens 1 MW und weniger als 50 MW

Sektor A: Gasöl
Sektor B: Flüssige Brennstoffe ausgenommen Gasöl
Sektor C: Erdgas
Sektor D: Gasförmige Brennstoffe ausgenommen Erdgas

Bestehende Motoren und Gasturbinen mindestens 1 MW und weniger als 50 MW
Sektor A: Gasöl

Schadstoff

≥ 1 MW

NOX
Motoren

190

NOX
Gasturbinen bei Last von über 70 %

200

CO
Motoren

200

CO
Gasturbinen

100

Bestehende Motoren und Gasturbinen mindestens 1 MW und weniger als 50 MW
Sektor B: Flüssige Brennstoffe ausgenommen Gasöl

Schadstoff

1 – ≤ 5 MW

> 5 – ≤ 20 MW

> 20 MW

SO2
Motoren und Gasturbinen

120

120

120

NOX
Motoren

250

225

190

NOX
Gasturbinen bei Last von über 70 %

200

200

200

Staub
Motoren

20

20

10

Staub
Gasturbinen

20

20

10

CO
Motoren

20

20

10

CO
Gasturbinen

100

100

100

Bestehende Motoren und Gasturbinen mindestens 1 MW und weniger als 50 MW
Sektor C: Erdgas

Schadstoff

≥ 1 MW

NOX
Motoren

190

NOX
Gasturbinen bei Last von über 70 %

150

CO
Motoren und Gasturbinen bei Last von über 70 %

100

Bestehende Motoren und Gasturbinen mindestens 1 MW und weniger als 50 MW
Sektor D: Gasförmige Brennstoffe ausgenommen Erdgas

Schadstoff

≥ 1 MW

SO2
für Motoren und Gasturbinen, ausgenommen Biogas und ausgenommen Anlagen, die Koksofengase bzw. Hochofengase mit niedrigem Heizwert in der Eisen- und Stahlindustrie verfeuern

15

SO2
für Motoren und Gasturbinen Biogas

60

SO2
für Motoren und Gasturbinen in Anlagen, die Hochofengase mit niedrigem Heizwert in der Eisen- und Stahlindustrie verfeuern

65

SO2
für Motoren und Gasturbinen in Anlagen, die Koksofengase mit niedrigem Heizwert in der Eisen- und Stahlindustrie verfeuern

130

NOX
für Motoren

190

NOX
für Gasturbinen bei Last von über 70 %

200

CO
für Motoren, Flüssiggas

100

CO
für Motoren, Biogas

150

CO
für Gasturbinen

100