8.2.7 Technische Einrichtungen von Biogasanlagen

Gasableitung aus Überdrucksicherungen

Die Gasableitung aus Überdrucksicherungen muss ins Freie erfolgen. Um die Ausmündung dieser Leitungen ist ein explosionsgefährdeter Bereich zu bestimmen, und zwar der Bereich mit einem Radius von 1 m als Zone 1 und der weitere Bereich bis zu einem Radius von 3 m als Zone 2.