© FM Forum Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at
Feuerungsanlagenverordnung 2019
Teil 1
Emissionsgrenzwerte für bestehende Feuerungsanlagen
Emissionsgrenzwerte (mg/Nm3) für bestehende Feuerungsanlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von mindestens 0,1 MW und höchstens 5 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor A: | Feste Biomasse |
Sektor B: | Andere feste Brennstoffe |
Sektor C: | Gasöl |
Sektor D: | Flüssige Brennstoffe ausgenommen Gasöl |
Sektor E: | Erdgas |
Sektor F: | Gasförmige Brennstoffe ausgenommen Erdgas |
Bestehende Feuerungsanlagen 0,1 bis 5 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor A: Feste Biomasse
Schadstoff | 0,1 – < 0,5 MW | 0,5 – < 1 MW | 1 – 2 MW | > 2 – ≤ 5 MW |
SO2 | 525 | 525 | 300 | 300 |
SO2 | – | – | 300 | 300 |
SO2 | 525 | 525 | 200 | 200 |
NOX | 450 | 450 | 450 | 450 |
NOX | 375 | 375 | 375 | 375 |
NOX | 750 | 750 | 600 | 600 |
Staub | 225 | 225 | 50 | 30 |
CO | 1200 | 375 | 375 | 375 |
OGC | 75 | 30 | 30 | 30 |
HCl | 45 | 45 | 45 | 45 |
Bestehende Feuerungsanlagen 0,1 bis 5 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor B: Andere feste Brennstoffe
Schadstoff | 0,1 – < 0,5 MW | 0,5 – < 1 MW | 1 – ≤ 5 MW |
SO2 | 1200 | 780 | 780 |
NOX | – | 400 | 400 |
Staub | 150 | 150 | 50 |
CO | 1000 | 1000 | 150 |
Bestehende Feuerungsanlagen 0,1 bis 5 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor C: Gasöl
Schadstoff | 0,1 – 1 MW | 1 – 2 MW | > 2 – ≤ 5 MW |
NOX | 150 | 150 | 150 |
NOX | 300 | 200 | 200 |
Staub | – | – | 20 |
CO | 100 | 80 | 80 |
Bestehende Feuerungsanlagen 0,1 bis 5 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor D: Flüssige Brennstoffe ausgenommen Gasöl
Schadstoff | 0,1 – < 0,4 MW | 0,4 – < 1 MW | 1 – 2 MW | > 2 – ≤ 3 MW | > 3 – ≤ 5 MW |
SO2 | 180 | 350 | 350 | 350 | 350 |
NOX | 150 | 450 | 450 | 450 | 400 |
NOX | 300 | 600 | 600 | 600 | 550 |
Staub | – | – | 50 | 20 | 20 |
CO | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 |
Bestehende Feuerungsanlagen 0,1 bis 5 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor E: Erdgas
Schadstoff | 0,1 – 3 MW | > 3 – 5 MW |
NOX | 120 | 100 |
NOX | 200 | 200 |
CO | 80 | 80 |
Bestehende Feuerungsanlagen 0,1 bis 5 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor F: Gasförmige Brennstoffe ausgenommen Erdgas
Schadstoffe | 0,1 < 1 MW | 1 – 3 MW | > 3 – 5 MW |
SO2 | – | 200 | 200 |
SO2 | – | 400 | 400 |
NOX | 160 | 160 | 130 |
NOX | 260 | 250 | 250 |
CO | 80 | 80 | 80 |
Tabelle 2
Emissionsgrenzwerte (mg/Nm3) für bestehende Feuerungsanlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung größer 5 MW und weniger als 50 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor A: Feste Biomasse
Sektor B: Andere feste Brennstoffe
Sektor C: Gasöl
Sektor D: Flüssige Brennstoffe ausgenommen Gasöl
Sektor E: Erdgas
Sektor F: Gasförmige Brennstoffe ausgenommen Erdgas
Bestehende Feuerungsanlagen größer 5 MW und weniger als 50 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor A: Feste Biomasse
Schadstoff | > 5 – 10 MW | > 10 MW |
SO2 | 300 | 300 |
SO2 | 200 | 200 |
NOX | 450 | 225 |
NOX | 375 | 225 |
NOX | 600 | 300 |
Staub | 30 | 30 |
CO | 150 | 150 |
CO | 375 | 150 |
OGC | 30 | 30 |
HCl | 45 | 45 |
+PCDD/F, | – | 2 x 10-7 |
Bestehende Feuerungsanlagen größer 5 MW und weniger als 50 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor B: Andere feste Brennstoffe
Schadstoffe | > 5 – 10 MW | > 10 MW |
SO2 | 780 | 400 |
NOX | 400 | 200 |
Staub | 20 | 20 |
CO | 150 | 150 |
Bestehende Feuerungsanlagen größer 5 MW und weniger als 50 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor C: Gasöl
Schadstoff | > 5 MW |
NOX | 150 |
NOX | 200 |
Staub | 10 |
Staub | 20 |
CO | 80 |
Bestehende Feuerungsanlagen größer 5 MW und weniger als 50 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor D: Flüssige Brennstoffe ausgenommen Gasöl
Schadstoff | > 5 – 10 MW | > 10 MW |
SO2 | 350 | 350 |
NOX | 400 | 250 |
NOX | 550 | 250 |
Staub | 20 | 20 |
CO | 80 | 80 |
Bestehende Feuerungsanlagen größer 5 MW und weniger als 50 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor E: Erdgas
Schadstoff | > 5 MW |
NOX | 100 |
NOX | 200 |
CO | 80 |
Bestehende Feuerungsanlagen größer 5 MW und weniger als 50 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor F: Gasförmige Brennstoffe ausgenommen Erdgas
Schadstoff | > 5 MW |
SO2 | 35 |
SO2 | 170 |
SO2 | 200 |
SO2 | 400 |
NOX | 100 |
NOX | 250 |
CO | 80 |
Tabelle 3
Emissionsgrenzwerte (mg/Nm3) für bestehende Motoren und Gasturbinen mit einer Brennstoffwärmeleistung von mindestens 1 MW und weniger als 50 MW
Sektor A: Gasöl
Sektor B: Flüssige Brennstoffe ausgenommen Gasöl
Sektor C: Erdgas
Sektor D: Gasförmige Brennstoffe ausgenommen Erdgas
Bestehende Motoren und Gasturbinen mindestens 1 MW und weniger als 50 MW
Sektor A: Gasöl
Schadstoff | ≥ 1 MW |
NOX | 190 |
NOX | 200 |
CO | 200 |
CO | 100 |
Bestehende Motoren und Gasturbinen mindestens 1 MW und weniger als 50 MW
Sektor B: Flüssige Brennstoffe ausgenommen Gasöl
Schadstoff | 1 – ≤ 5 MW | > 5 – ≤ 20 MW | > 20 MW |
SO2 | 120 | 120 | 120 |
NOX | 250 | 225 | 190 |
NOX | 200 | 200 | 200 |
Staub | 20 | 20 | 10 |
Staub | 20 | 20 | 10 |
CO | 20 | 20 | 10 |
CO | 100 | 100 | 100 |
Bestehende Motoren und Gasturbinen mindestens 1 MW und weniger als 50 MW
Sektor C: Erdgas
Schadstoff | ≥ 1 MW |
NOX | 190 |
NOX | 150 |
CO | 100 |
Bestehende Motoren und Gasturbinen mindestens 1 MW und weniger als 50 MW
Sektor D: Gasförmige Brennstoffe ausgenommen Erdgas
Schadstoff | ≥ 1 MW |
SO2 | 15 |
SO2 | 60 |
SO2 | 65 |
SO2 | 130 |
NOX | 190 |
NOX | 200 |
CO | 100 |
CO | 150 |
CO | 100 |