6.1.5 Lüftungsanlagen

Notwendige betriebliche Prüfpflichten

Abnahmeprüfung:

nein

Gesetzliche Bestimmung:

Wiederkehrende Prüfungen:

ja

Zeitintervall:

Mindestens einmal jährlich; jedoch längstens im Abstand von 15 Monaten

Gesetzliche Bestimmung:

§ 13 Abs 1 Z 3 AStV, BGBl II 368/1998 idF BGBl II 309/2017

Prüfumfang:

  • Ordnungsgemäßer Zustand

Gesetzliche Bestimmung:

§ 13 Abs 1 AStV, BGBl II 368/1998 idF BGBl II 309/2017

Zulässiges Prüforgan:

  • Befugte Gewerbetreibende
  • Akkreditierte Überwachungsstellen
  • ZiviltechnikerInnen
  • Technische Büros
  • Qualifizierte Betriebsangehörige
  • Sonstige geeignete, fachkundige und hiezu berechtigte Personen

Gesetzliche Bestimmung:

§ 13 Abs 4 AStV, BGBl II 368/1998 idF BGBl II 309/2017

Außerordentliche Prüfung:

ja – nach größeren Instandsetzungen, Änderungen oder bei begründeten Zweifeln am ordnungsgemäßen Zustand

Gesetzliche Bestimmung:

§ 13 Abs 3 AStV, BGBl II 368/1998 idF BGBl II 309/2017

Zulässiges Prüforgan:

  • Befugte Gewerbetreibende
  • Akkreditierte Überwachungsstellen
  • ZiviltechnikerInnen
  • Technische Büros
  • Qualifizierte Betriebsangehörige
  • Sonstige geeignete, fachkundige und hiezu berechtigte Personen

Gesetzliche Bestimmung:

§ 13 Abs 4 AStV, BGBl II 368/1998 idF BGBl II 309/2017

Funktionskontrollen:

ja – auf Ablagerungen und Verunreinigungen

Zeitintervall:

Keine konkrete Festlegung

Gesetzliche Bestimmung:

§ 27 Abs 8 AStV, BGBl II 368/1998 idF BGBl II 309/2017

Zulässiges Organ für die Kontrollen:

Keine konkrete Festlegung; in Anlehnung an andere Bestimmungen der AStV zur Durchführung von Funktionskontrollen:

  • Geeignete und unterwiesene Personen

Gesetzliche Bestimmung:

Wartung, Instandhaltung:

ja – entsprechend der allgemeinen Verpflichtung zur Wartung und Instandhaltung

Gesetzliche Bestimmung:

§ 38 Abs 1 und § 17 Abs 1 ASchG, BGBl 450/1994 idF BGBl I 115/2022

Zulässiges Organ für die Wartung:

Keine Festlegung – sinngemäß:

  • Geeignete fachkundige Personen

Gesetzliche Bestimmung:

Notwendige Dokumentationen

Aufzeichnungen betreffend Prüfungen (Prüfbefunde):

ja – für:

  • Wiederkehrende Prüfungen
  • Außerordentliche Prüfungen
  • Funktionskontrollen (empfohlen)

Gesetzliche Bestimmung:

§ 13 Abs 5 AStV, BGBl II 368/1998 idF BGBl II 309/2017

Aufbewahrung am Einsatzort (in der Arbeitsstätte):

Prüfbefunde oder Kopien – für:

  • Wiederkehrende Prüfungen
  • Außergewöhnliche Prüfungen
  • Funktionskontrollen (empfohlen)

Gesetzliche Bestimmung:

§ 13 Abs 5 AStV, BGBl II 368/1998 idF BGBl II 309/2017

Aufbewahrungsfrist:

Mindestens 3 Jahre (empfohlen auch für Funktionskontrollen)

Gesetzliche Bestimmung:

§ 13 Abs 5 AStV, BGBl II 368/1998 idF BGBl II 309/2017

Maßgeschneidert für Ihren Erfolg: Profitieren Sie von der FORUM Media Online-Welt mit fundiertem Fachwissen, Top Suchergebnissen und vielen aktuellen Themenschwerpunkten.

Als Abonnent melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an, um auf den Inhalt zuzugreifen.
Oder bestellen Sie jetzt das OnlineBuch Explosionsschutz im Betrieb in unserem Shop! Zum Shop