Neu Dokument-ID: 812490

Gernot Wurm | Muster | Prüfpflichten

6.1.2 Elektrische Betriebsmittel

ausgenommen in explosionsgefährdeten Bereichen

Notwendige betriebliche Prüfpflichten

Abnahmeprüfung:

ja – vor der Inbetriebnahme nach Änderungen oder Instandsetzungen

Prüfumfang:

  • Ordnungsgemäßer Zustand (Sichtprüfung)
  • Funktionsprüfung
  • Ggf Prüfung des Schutzleiters und Messung des Schutzleiterstroms
  • Ggf Messung des Isolationswiderstandes

Gesetzliche Bestimmung:

§ 8 Z 3 iVm § 10 Abs 2 ESV 2012, BGBl II 33/2012, bzw § 8 Z 3 iVm § 10 Abs 2 LF-ESV, BGBl II 46/2024

Zulässiges Prüforgan:

  • Fachkundige Personen (Elektrofachkräfte)

Gesetzliche Bestimmung:

§ 7 Abs 1 Z 2 iVm § 1 Abs 3 Z 1 ESV 2012, BGBl II 33/2012, bzw § 7 Abs 1 Z 2 iVm § 1 Abs 3 Z 1 LF-ESV, BGBl II 46/2024

Wiederkehrende Prüfungen:

ja – ortsveränderliche Betriebsmittel

  • Der Schutzklasse I in Arbeitsstätten (ausgenommen, sie werden ausschließlich an Steckdosen einer elektrischen Anlage angeschlossen)
  • Im Bergbau oder bei Untertagebauarbeiten (nur ESV)

Gesetzliche Bestimmung:

§ 9 Abs 1 Z 2 u ggf 3 ESV 2012, BGBl II 33/2012, bzw § 9 Abs 1 Z 2 LF-ESV, BGBl II 46/2024

Zeitintervall:

  • Im Allgemeinen längstens 5 Jahre

Besondere Regelungen:

  • Längstens 1 Jahr auf Baustellen (nur ESV)
  • Längstens 1 Jahr in jenen Teilen von Arbeitsstätten oder auswärtigen Arbeitsstellen, in denen feste mineralische Rohstoffe obertägig gewonnen oder aufbereitet werden
  • Längstens 6 Monate bei Untertagebauarbeiten oder im Untertagebergbau (nur ESV)
  • Längstens 3 Jahre (1 Jahr bei Zusammentreffen mehrerer Einwirkungen) bei außergewöhnlichen Beanspruchungen durch:
    • Feuchtigkeit, Nässe, Spritz-, Kondenswasser
    • Umgebungstemperatur unter –20 °C oder über 40 °C
    • Einwirkung von Säuren, Laugen oder deren Dämpfen mit Korrosionswirkung
    • Direkte Witterungseinflüsse
    • Einwirkung von Staub aus Arbeitsvorgängen

Gesetzliche Bestimmung:

§ 9 Abs 2 Z 1, 4 u 5, und Abs 3 ESV 2012, BGBl II 33/2012, bzw § 9 Abs 2 Z 1 u 4, und Abs 3 LF-ESV, BGBl II 46/2024

Prüfumfang:

  • Ordnungsgemäßer Zustand (Sichtprüfung)
  • Funktionsprüfung
  • Ggf Prüfung des Schutzleiters und Messung des Schutzleiterstroms
  • Ggf Messung des Isolationswiderstandes

Gesetzliche Bestimmung:

§ 10 Abs 2 ESV 2012, BGBl II 33/2012, bzw § 10 Abs 2 LF-ESV, BGBl II 46/2024

Zulässiges Prüforgan:

  • Fachkundige Personen (Elektrofachkräfte)

Gesetzliche Bestimmung:

§ 7 Abs 1 Z 2 iVm § 1 Abs 3 Z 1 ESV 2012, BGBl II 33/2012, bzw § 7 Abs 1 Z 2 iVm § 1 Abs 3 Z 1 LF-ESV, BGBl II 46/2024

Außerordentliche Prüfungen:

ja – nach Änderungen oder Instandsetzungen

Gesetzliche Bestimmung:

§ 8 Z 3 ESV 2012, BGBl II 33/2012, bzw § 8 Z 3 LF-ESV, BGBl II 46/2024

Prüfumfang:

  • Ordnungsgemäßer Zustand (Sichtprüfung)
  • Funktionsprüfung
  • Ggf Prüfung des Schutzleiters und Messung des Schutzleiterstroms
  • Ggf Messung des Isolationswiderstandes

Gesetzliche Bestimmung:

§ 10 Abs 2 ESV 2012, BGBl II 33/2012, bzw § 10 Abs 2 LF-ESV, BGBl II 46/2024

Zulässiges Prüforgan:

  • Fachkundige Personen (Elektrofachkräfte)

Gesetzliche Bestimmung:

§ 7 Abs 1 Z 2 iVm § 1 Abs 3 Z 1 ESV 2012, BGBl II 33/2012, bzw § 7 Abs 1 Z 2 iVm § 1 Abs 3 Z 1 LF-ESV, BGBl II 46/2024

Regelmäßige Kontrollen:

ja

Umfang und Zeitintervall der Kontrollen:

  • Funktion von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (Betätigen der Prüftaste) in Intervallen gemäß Herstellerangaben bzw alle 6 Monate und nach Fehlerfällen
  • Auf Baustellen(ESV) bzw auswärtigen Arbeitsstellen (LF-ESV):
    • wöchentlich elektrische Betriebsmittel auf offensichtliche Mängel
  • Bei Untertagebauarbeiten (nur ESV):
    • Wöchentlich Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen durch Betätigen der Prüftaste, Einrichtungen zur Erfassung von Erdschlüssen, Schutzleiter- u Isolationswiderstand-Überwachungseinrichtungen, Notbeleuchtung, Notabschaltung
    • Monatlich Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen mittels Messgerät
  • Im Bergbau (nur ESV): lt Prüfplan

Gesetzliche Bestimmung:

§ 7 Abs 3 Z 1 bis 3 bzw Abs 5 ESV 2012, BGBl II 33/2012, bzw § 7 Abs 3 Z 1 u 2 LF-ESV, BGBl II 46/2024

Zulässiges Prüforgan:

  • Elektrotechnisch unterwiesene Personen (auch Betriebsangehörige)

Im Bergbau (nur ESV):

  • Elektrofachkräfte

Für Kontrollmessungen bei Untertagebauarbeiten (nur ESV):

Keine konkrete Festlegung – sinngemäß:

  • Geeignete fachkundige Personen (Betriebsangehörige)

Gesetzliche Bestimmung:

§ 7 Abs 3 Z 1 bis 3 bzw Abs 5 ESV iVm § 1 Abs 3 Z 1 u 2 ESV 2012, BGBl II 33/2012, bzw § 7 Abs 3 Z 1 u 2 iVm § 1 Abs 3 Z 1 LF-ESV, BGBl II 46/2024

Wartung, Instandhaltung:

ja – entsprechend der allgmeinen Verpflichtung zur Wartung und Instandhaltung

Im Bergbau (nur ESV): lt Prüfplan

Gesetzliche Bestimmung:

§ 38 Abs 1 und § 17 Abs 1 ASchG, BGBl 450/1994 idF BGBl I 56/2024, bzw § 221 Abs 1 und § 200 Abs 1 LAG 2021, BGBl I 78/2021 idF BGBl I 111/2025

Im Bergbau (nur ESV): § 7 Abs 5 ESV 2012, BGBl II 33/201

Zulässiges Wartungsorgan:

Keine Festlegung im ASchG – sinngemäß:

  • Geeignete fachkundige Personen

gem LAG:

  • Befugte und speziell unterwiesene Personen

Im Bergbau (nur ESV):

  • Elektrofachkräfte

Gesetzliche Bestimmung:

§ 217 Abs 5 Z 2 LAG, BGBl I 78/2021 idF BGBl I 111/2025

Im Bergbau (nur ESV): § 7 Abs 5 ESV 2012, BGBl II 33/2012

Sonstige Verpflichtungen:

ja – unverzügliche Mängelbehebung bzw Maßnahmen zum Schutz der ArbeitnehmerInnnen (Absperrung, Kenntlichmachung, Beschilderung, Information)

Gesetzliche Bestimmung:

§ 2 Abs 1 ESV 2012, BGBl II 33/2012, bzw § 2 Abs 1 LF-ESV, BGBl II 46/2021

Notwendige Dokumentationen

Aufzeichnungen betreffend Prüfungen und Messungen (Prüfbefunde):

ja – für:

  • Abnahmeprüfung
  • Wiederkehrende Prüfungen
  • Außerordentliche Prüfungen
  • Vormerke über regelmäßige Kontrollen
  • Messungen

Ausnahme:

Für elektrische Betriebsmittel mit Prüfplakette keine Aufzeichnungen erforderlich, wenn die Prüfplakette:

  • Datum der letzten wiederkehrenden Prüfung ausweist,
  • Eindeutige Zuordnung zum Prüfbefund des Betriebsmittels ermöglicht,
  • Unverwischbar und gut lesbar beschriftet ist,
  • An gut sichtbarer Stelle angebracht ist

Gesetzliche Bestimmung:

§ 11 Abs 1 u 4 und § 7 Abs 4 u 5 ESV 2012, BGBl II 33/2012, bzw § 11 Abs 1 u 4 LF-ESV, BGBl II 46/2024

Aufbewahrung am Einsatzort des elektrischen Betriebsmittels:

Prüfbefunde oder Kopien – für:

  • Abnahmeprüfung
  • Wiederkehrende Prüfungen
  • Außerordentliche Prüfungen
  • Kontrollvormerke
  • Messungen

Gesetzliche Bestimmung:

§ 11 Abs 3 ESV 2012, BGBl II 33/2012, bzw § 11 Abs 3 LF-ESV, BGBl II 46/2024

Aufbewahrungsfrist:

  • Abnahmeprüfung bis zur Stilllegung des Betriebsmittels
  • Letzte beiden Befunde über wiederkehrende Prüfungen (wenn Prüfintervall > 3 Jahre: letzter Befund)
  • Letzte beiden Kontrollvormerke bei Untertagebauarbeiten (nur ESV)
  • Protokolle lt Prüfplan im Bergbau (nur ESV)

Gesetzliche Bestimmung:

§ 11 Abs 2 und § 7 Abs 4 u 5 ESV 2012, BGBl II 33/2012, bzw § 11 Abs 2 LF-ESV, BGBl II 46/2024

Prüfplan:

ja – für elektrische Betriebsmittel im Bergbau

Gesetzliche Bestimmung:

§ 7 Abs 5 ESV 2012, BGBl II 33/2012

Zulässiges Organ für die Erstellung des Prüfplans:

Keine konkrete Festlegung – sinngemäß:

  • Fachkundige Personen (Elektrofachkräfte)

Gesetzliche Bestimmung:

Wartungsbuch:

nein

Gesetzliche Bestimmung:

Maßgeschneidert für Ihren Erfolg: Profitieren Sie von der FORUM Media Online-Welt mit fundiertem Fachwissen, Top Suchergebnissen und vielen aktuellen Themenschwerpunkten.

Als Abonnent melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an, um auf den Inhalt zuzugreifen.
Oder bestellen Sie jetzt das OnlineBuch Explosionsschutz im Betrieb in unserem Shop! Zum Shop