5.7.10.2 Brandschutzklappenbussysteme
Gemäß ÖNORM F 3001 Ausgabe 1. November 2009 • [Fußnote: Diese ÖNORM wurde mit 15. März 2023 zurückgezogen. Zum Zeitpunkt der Drucklegung war über eine Nachfolgenorm noch nichts bekannt.] muss zur Anzeige und Ansteuerung von Brandschutzklappen und Rauchsteuerklappen eine „externe Steuerzentrale“ verwendet werden. An dieser werden über ein Bussystem BSK-Koppelmodule eingesetzt. Damit wird eine überwachte Ansteuerung/Abschaltung von bis zu zwei externen Brandschutzklappen (BSK) oder Brandrauchklappen (BRK) pro Koppler ermöglicht. Weniger Kabelaufwand durch eine kombinierte Ringleitung ist die Folge.