5.2.4.7 Wärmepumpen
Verdichter
Auf Beschädigung, Korrosion,Verschmutzung und Befestigung prüfen | periodisch |
Funktionserhaltendes Reinigen | bei Bedarf |
Auf Befestigung und Laufgeräusch prüfen | periodisch |
Saugdruck messen | periodisch |
Sauggastemperatur vor dem Verdichter messen | periodisch |
Verdichtungsdruck messen | periodisch |
Verdichtungsendtemperatur am Druckstutzen messen | periodisch |
Ölstand prüfen | periodisch |
Öl auf Säuregehalt prüfen (Säuretest) | periodisch |
Öl auswechseln | bei Bedarf |
Öldruck messen | periodisch |
Öldruck nachstellen | bei Bedarf |
Öltemperatur vor und nach dem Ölkühler messen | periodisch |
Wassertemperatur vor und nach dem Ölkühler messen | periodisch |
Ölabscheider auf Funktion prüfen | periodisch |
Kurbelwannenheizung auf Funktion prüfen | periodisch |
Anlaufentlastung auf Funktion prüfen | periodisch |
Leistungsregelung auf Funktion prüfen | periodisch |