© FM Forum Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at
5.3 Wärmeverteilung
Zustand | Mögliche Effizienzmaßnahme |
Umwälzpumpen | Außerhalb der Heizperiode abschalten |
Manuel einstellbare Umwälzpumpen | Auf niedrigste Stufe stellen (verringert Verbrauch um bis zu 50 %) |
Pumpen | An Heizungsregelung anschließen (wenn möglich) |
Drehzahlgeregelte Pumpen | In Regelungssystem einbinden |
Wärmedämmung der Rohre, Ventile, Armaturen | Ausreichend dämmen/isolieren (2/3 des Rohrdurchmessers) |
Wärmedämmung – Speicher und externe Wärmetauscher | Wärmedämmung in Ordnung bringen/nachisolieren |
Warmwassertemperatur | Wöchentlich auf Temperatur von über 60 °C (Legionellen-Bildung -> Prophylaxe) aufheizen |
Hydraulischer Abgleich | Hydraulischer Abgleich durchführen |
Zonenregelung | Zonenregelung aktivieren (wenn vorhanden) |
Raumthermostate, Thermostatventile | Raumregelung über Raumthermostate und Thermostatventile aktivieren |
Raumtemperaturen | Absenkung um 1,5 °C führt zu 10 % Einsparung |
Ungenutzte Räume/Zonen/Gebäudeteile | Nur erforderliche Räume beheizen, nur gezielte Temperierung von Zonen |