© FM Forum Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at

Neu Dokument-ID: 1205449

Albert Scherzer | Glossar

Schutztrennung

Die Schutztrennung ist eine Schutzmaßnahme gegen elektrischen Schlag, bei der durch die galvanische Trennung vom Versorgungsnetz verhindert wird, dass im Fehlerfall ein gefährlicher Strom durch einen Körper fließen kann. Realisiert wird die Schutztrennung typischerweise mit einem Trenntransformator: Dieser Transformator hat keine leitende Verbindung zwischen der Primärwicklung (Netzseite) und der Sekundärwicklung (Versorgung der angeschlossenen Geräte). Die sekundäre Seite bildet somit ein eigenes, gegen Erde „schwimmendes“ System. Wenn nun an diesem getrennten Stromkreis nur ein einzelnes Verbrauchsgerät hängt, führt ein einzelner Isolationsfehler nicht zu einem geschlossenen Stromkreis über Erde. Das bedeutet, selbst wenn zB eine Ader im Gerät auf ein metallisches Gehäuse trifft, steht das Gehäuse zwar gegenüber der anderen Ader unter Spannung, aber solange eine Person nicht gleichzeitig beide Pole berührt, fließt kaum Strom durch den Körper zur Erde – es gibt ja keine Verbindung zur Erdpotentialebene. Die Schutztrennung wird oft in Umgebungen angewandt, wo erhöhte elektrische Gefährdung besteht oder keine zuverlässige Erdverbindung vorhanden ist, etwa auf Baustellen (tragbare Trenntrafos für Elektrowerkzeuge), in Laboratorien oder auch für Rasiersteckdosen in Badezimmern. Wichtig ist, dass an einen getrennten Stromkreis jeweils nur ein einzelnes Gerät oder eine überschaubare Anzahl von Verbrauchern angeschlossen wird; denn bei parallelem Betrieb vieler Geräte könnte bereits ein erster Fehler unbemerkt bleiben und ein zweiter Fehler an einem anderen Gerät dann zu einem Stromfluss zwischen den Geräten führen. In Österreich wird die Schutztrennung als eine der zulässigen Fehlerschutzmaßnahmen in Normen und der Elektroschutzverordnung genannt. Geräte oder Steckdosen, die durch Schutztrennung versorgt werden, sind entsprechend zu kennzeichnen (oft mit dem Symbol zweier verschlungener Quadrate oder einem speziellen Hinweis auf den Trenntrafo). Die Schutztrennung bietet einen sehr hohen Schutz gegen Stromschlag, erfordert jedoch ein technisch korrektes Setup (keine Erdverbindungen auf der Sekundärseite) und regelmäßige Überprüfung des Isolationswiderstands, um ihre Wirksamkeit zu gewährleisten.