© FM Forum Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at


drucken

Neu Dokument-ID: 079140

Vorschrift

Druckgeräteüberwachungsverordnung (DGÜW-V)

Inhaltsverzeichnis

§ 21. Überwachung bei Zuteilung zu Sonderbestimmungen

idF BGBl. II Nr. 165/2015 | Datum des Inkrafttretens 25.06.2015

(1) Dampfkessel, Druckbehälter oder Rohrleitungen, die von einer der Sonderbestimmungen gemäß Abs. 2 erfasst sind, sind der zutreffenden Sonderbestimmung zuzuteilen und es ist die Art der Überwachung nach Art und Umfang der Prüfungen sowie der Prüffristen, unbeschadet des § 30 Abs. 2, nach dieser Sonderbestimmung durchzuführen.

(2) Die folgenden Arten von Dampfkessel, Druckbehälter und Rohrleitungen sind von einer Sonderbestimmung gemäß Anlage 3 erfasst:

  1. Druckbehälter für elektrische Betriebsmittel von Hochspannungsanlagen, gefüllt mit SF tief 6-Gas oder mit trockener Luft (Anlage 3 Z 1),
  2. Druckbehälter und Rohrleitungen in Kälteanlagen und Wärmepumpenanlagen (Anlage 3 Z 2),
  3. Druckbehälter für Flüssiggas (Anlage 3 Z 3),
  4. Druckbehälter aus austenitischen Stählen (Anlage 3 Z 4),
  5. Vakuumisolierte Druckbehälter (Anlage 3 Z 5),
  6. Druckbehälter und Rohrleitungen in Luftverflüssigungs- und Luftzerlegungsanlagen (kalter Teil) (Anlage 3 Z 6),
  7. Druckbehälter und Rohrleitungen in Fernwärmeanlagen (Anlage 3 Z 7),
  8. Druckbehälter und Rohrleitungen in Acetylenanlagen (Anlage 3 Z 8),
  9. Druckbehälter für Filter, Abscheider, Kombinationen von Filter und Abscheider, Vorwärmer und Schalldämpfer in Erdgasleitungen (Anlage 3 Z 9),
  10. Ortsbewegliche Dampfkessel (Anlage 3 Z 10), (BGBl. II Nr. 165/2015)
  11. Löschmittelbehälter für Pulverlöscher (Anlage 3 Z 11). (BGBl. II Nr. 165/2015)

(3) Ergeben die Überwachungsmaßnahmen den Verdacht, dass andere als die in der Sonderbestimmung berücksichtigten Schädigungsmechanismen wirksam sind, so sind zusätzliche Untersuchungen und Überprüfungen durchzuführen und die bestehende Zuteilung ist zu überprüfen.