6.1.4 Betriebsbrandschutz-Eigenkontrolle
Eigenkontrolle
Objekt/Bereich | Begehung durchgeführt von | Datum | ||
Kontrollgegenstände | Zielsetzung/Abhilfe | Festgestellte Mängel | Anzahl Kontrollen pro Jahr | Erledigt |
1.0 Baulicher Brandschutz | ||||
Brandabschnitte, Unterbrandabschnitte (Wände und Decken) | Erhaltung der Brandwiderstandsfähigkeit |
|
|
|
Verkleidungen, Verputze und Anstriche | Erhaltung der Brandwiderstandsfähigkeit und einwandfreier Zustand |
|
|
|
Brandschutzabschlüsse (zB Brandschutztüren, Brandschutzverglasungen uä) und Rauchabschlüsse | Einwandfreier Zustand |
|
|
|
Türstöcke für Brandschutz- und Rauchabschlüsse | Fugenlose Versetzung im Mauerwerk |
|
|
|
Selbstschließ- und Feststellanlagen (einschließlich Schließfolgeregler) | Funktionsfähigkeit |
|
|
|
Überflüssige Durchbrüche (zB ehemalige Riemendurchgänge, Fenster in ursprünglichen Außenwänden uä) und betriebsbedingte Durchbrüche | Sicherung gegen Brandausbreitung durch bauliche Maßnahmen gleicher Brandwiderstandsfähigkeit wie jene der durchbrochenen Bauteile |
|
|
|
Lüftungstechnische Anlagen – Brandschutzklappen | Einwandfreier Zustand |
|
|
|
2.0 Betriebseinrichtungen | ||||
2.1 Heizungsanlagen, Einzelfeuerstätten | ||||
Heizräume | Ständige Be- und Entlüftung |
|
|
|
Sicherheitsabstände zu brennbaren Bauteilen und Lagerungen (Feuerstätte, Verbindungsstück, Rauch- bzw Abgasfang), brennbare Fußböden | Einhaltung der TRVB H 105 |
|
|
|
Feuerstätten | Einwandfreier Zustand, Einhaltung der Kehrtermine |
|
|
|
Füll-, Schür- und Aschentüren | Einwandfreier Zustand, dichter Verschluss |
|
|
|
Öl- und Gasfeuerung | Funktion der Brandschutzeinrichtungen (Brandschutzschalter, -streifen, Fluchtschalter), Einhaltung der Überprüfungsfristen |
|
|
|
Tropftasse bei Ölfeuerungen | Vorhandensein |
|
|
|
Explosionsklappen | Funktionsfähigkeit |
|
|
|
Rauchfanglose Feuerstätten (zB Durchlauf Wasserheizer, transportable Gas- oder Ölheizgeräte | Betrieb nur in ausreichend großen und belüfteten Räumen, Betrieb gemäß Aufstellungs- und Betriebsanleitung |
|
|
|
Rauch- und Abgasrohre; Anschlüsse und Einmündungen | Richtiger Zusammenbau, Dichtheit, mechanische Widerstandfähigkeit |
|
|
|
Rauch- und Abgasfänge | Erhaltung des bauordnungsgemäßen Zustandes/Verputz |
|
|
|
Unbenützte Anschlussöffnungen | Abmauern oder Kapseln |
|
|
|
Kehr-, Putztürchen, Kapseln und Reinigungsöffnungen | Einwandfreier Zustand, betriebsdicht, zugänglich, Sicherheitsabstand zu brennbaren Bauteilen und Lagerungen |
|
|
|
Brennstoff-Lagerräume, -bunker, -silos, -behälter samt Armaturen | Einwandfreier Zustand |
|
|
|
Öllagerräume | Öldichte Auffangwanne (Fußboden), ständige Lüftung |
|
|
|
Leitungen, Fördereinrichtungen und Absperrorgane | Einwandfreier Zustand, Dichtheit, Rostschutz und Farbkennzeichnung, Erdung gegen elektrostatische Aufladungen, selbsttätige Absperrmöglichkeit im Brandfall, Funktionsfähigkeit |
|
|
|
Tagesbehälter für Ölfeuerungen und zugehörige Wärmedämmungen | Sicherheitsabstände, einwandfreier Zustand, ab Temperaturen von 75 °C und im Heizraum; nicht brennbar, einwandfreier Zustand |
|
|
|
Lagerungen von Feuerungsrückständen | In nicht brennbaren Behältern mit nicht brennbaren Deckeln, verboten in brandgefährdeter Umgebung |
|
|
|
Ölrückstände, Ölschlamm | Regelmäßige und gefahrlose Entsorgung |
|
|
|
Brennstofflagerungen | Im Heizraum nur Tagesbedarf |
|
|
|
Bedienungsvorschrift | Vorhandensein, Einhaltung |
|
|
|
2.2 Elektrische Einrichtungen | ||||
Elektrische Leitungen | Einwandfreier Zustand |
|
|
|
Anschlussleitungen für bewegliche Betriebsmittel | Einwandfreier Zustand |
|
|
|
Schalttafel, Schaltschränke, Sicherungskästen uä | Zugänglichkeit, Freihaltung, Verschluss, Beschriftung |
|
|
|
Aufstellungsort von Motoren | Freihaltung, regelmäßige Beseitigung von Ablagerungen, unzulässige Motorschutzkästen |
|
|
|
Batterieladestation | Einwandfreier Zustand, nicht in brandgefährdeter Umgebung, Lüftung |
|
|
|
Aufstellung von Wärmegeräten | Standsicherheit, nicht brennbare Unterlage, Sicherheitsabstände in Strahlungsrichtung, Funktion der Kontrollleuchte |
|
|
|
Schutzgläser und -körbe an Leuchten | Vorhandensein und einwandfreier Zustand |
|
|
|
Leuchtstoffröhren | Wenn nötig austauschen (Flackern bzw Glimmen) |
|
|
|
Feuchtraumleuchten | Zustand, Dichtung: Vorhandensein, Zustand, Passgenauigkeit |
|
|
|
Aufhängung der Leuchten | Zugentlastung, ausreichende Tragfähigkeit, nicht brennbar |
|
|
|
Provisorien | Fachgerechte Ausführung, wenn nicht mehr erforderlich Beseitigung |
|
|
|
Notbeleuchtung Fluchtwegorientierungsbeleuchtung | Zustand, Funktionsfähigkeit, Kennzeichnung |
|
|
|
Blitzschutz | Zustand, Einhaltung der Überprüfungsfristen |
|
|
|
Elektrostatische Aufladungen | Einhaltung der Schutzmaßnahmen |
|
|
|
2.3 Mechanische und sonstige Einrichtungen | ||||
Absauganlagen | Funktionsfähigkeit |
|
|
|
Absaugleitungen | Nicht brennbar, dicht Sicherheitsabstände von brennbaren Bauteilen und Lagerungen |
|
|
|
Brennbare Ablagerungen | Regelmäßige Beseitigung |
|
|
|
Staubfiltersäcke | Aufstellung im Freien oder in brandbeständigen Kammern mit Druckentlastungsöffnungen direkt ins Freie |
|
|
|
Explosionsklappen | Funktionsfähigkeit |
|
|
|
Maschinenräume | Frei von Lagerungen, Verölung verhindern (Auffangtassen) |
|
|
|
Lager-Gehäuse | Reinhaltung |
|
|
|
Maschinenreinigung | Keine brennbaren Flüssigkeiten verwenden |
|
|
|
Auspuffleitungen | Sicherheitsabstand von brennbaren Bauteilen und Lagerungen |
|
|
|
Treibstoffbehälter, -leitungen | Dichtheit |
|
|
|
Riementriebe | Vermeidung jeglicher Reibung |
|
|
|
Ortsfeste und transportable Schweißgeräte | Zustand, Vorhandensein von Rückschlagsicherungen, Schlauchklemmen, Handfeuerlöscher, hitzefeste Handschuhe, Gasflaschenschlüsse |
|
|
|
Hubstapler, Schlepper | In explosionsgefährdeten Bereichen nur explosionsgeschützte Geräte verwenden |
|
|
|
Kraftfahrzeuge | Vorschriftsmäßige Einstellung |
|
|
|
2.4 Lagerungen | ||||
Brand- und explosionsgefährliche Stoffe | Einhaltung der max zulässigen Lagermengen, Stapelflächen und -höhen, Lagerungstemperaturen; Kennzeichnung, Anschläge |
|
|
|
Miteinander reagierende Stoffe | Getrennte Lagerung |
|
|
|
Witterungsempfindliche Stoffe | Schutz gegen Niederschläge, Bodenfeuchtigkeit und Sonnenbestrahlung |
|
|
|
Druckgasbehälter | Nach Gasen getrennte Lagerung, Beschriftung, Farbringe, Sicherheitsabstände zu Wärmequellen, Schutzdächer gegen Sonnenbestrahlung, Sicherung gegen Umfallen, Beseitigung der Leerbehälter aus Arbeitsräumen, ständige Be- und Entlüftung von Lagerräumen direkt ins Freie |
|
|
|
Brandschutzzonen oder -streifen | Einhaltung, Freihaltung von brennbaren Stoffen |
|
|
|
3.0 Allgemeine Ordnung | ||||
Verkehrs-, Flucht- und Angriffswege, Stiegenhäuser, Notausgänge | Freihaltung in gesamter Breite und unter Stiegen, ständige Begehbarkeit, Türen in Fluchtrichtung aufschlagend, Kennzeichnung, Funktionsbereitschaft und Kennzeichnung der Stiegenhausentlüftung |
|
|
|
Hinweisschilder, Hinweiszeichen | Vorhandensein, richtige und zutreffende Anbringung, einwandfreier Zustand |
|
|
|
Rauchverbot | Einhaltung bzw Sinnhaftigkeit |
|
|
|
Raucherinseln, Raucherräume | Aschenbecher (möglichst Sicherheitsaschenbecher), Entleerung in nicht brennbare Behälter mit nicht brennbaren Deckeln |
|
|
|
Zweckfeuer | Nur mit Genehmigung und unter Aufsicht |
|
|
|
Sauberkeit | Regelmäßige Beseitigung brennbarer Ablagerungen von Maschinen, Wärmegeräten, Beleuchtungskörpern uä sowie aus Arbeitsräumen, Beseitigung verschütteter brennbarer Flüssigkeiten mit nicht brennbaren Stoffen (zB Ölbindemittel), Verbot brandgefährlicher Reinigungsmittel |
|
|
|
Abfälle, Putzlappen, Leergebinde | Regelmäßige Beseitigung bzw Entsorgung |
|
|
|
Verpackungsmaterial | Aufbewahrung nur in nicht brennbaren selbstschließenden Behältern mit nicht brennbaren Deckeln |
|
|
|
Gerümpel | Entfernen |
|
|
|
Hauptabsperrvorrichtungen (Strom, Gase, Öl, Wasser, Dampf, Luft | Zugänglichkeit, Funktionsfähigkeit, Beschriftung |
|
|
|
Schlüssel | Sicherstellen der ständigen Zugänglichkeit sämtlicher Räume, deutliche und dauerhafte Kennzeichnung aller Schlüssel |
|
|
|
4.0 Brandschutzeinrichtungen | ||||
Alarmierung | Überprüfung (gemäß TRVB 0 119) |
|
|
|
Brandmeldeanlagen | Zugänglichkeit der Brandmelderzentrale, Überprüfung und Wartung bzw Revision gemäß TRVB S 123, Führung des Kontrollbuches, keine Anlagerungen an Brandmelder |
|
|
|
Stationäre Löschanlagen | Freihaltung der Bedienungseinrichtungen, Leitungen und Löschdüsen, Wartung, Überprüfung bzw Revision gemäß TRVB S 127 und TRVB S 140, Führung des Kontrollbuches |
|
|
|
Brandrauchentlüftungsanlagen | Zustand, Überprüfung und Wartung bzw Revision gemäß TRVB S 125, Freihaltung der Auslösevorrichtungen und Kennzeichnung |
|
|
|
Geräte für die „erste und erweiterte Löschhilfe“ | Vorhandensein, Kennzeichnung, Einhaltung der Überprüfungsfristen, Anzahl und Größe der Geräte in Anpassung an die Betriebsverhältnisse gemäß TRVB F 124, Zugänglichkeit und Freihaltung, Zustand und Sauberkeit der Geräte, Plombierung |
|
|
|
Steigleitungen (trocken, nass) | Zustand (gemäß TRVB F 128) |
|
|
|
Löschwasserentnahmestellen (Hydranten, Löschteiche uä) samt Zusatzausrüstung | Freie Zufahrt, Zustand, Benützbarkeit (auch im Winter), Zweckmäßigkeit und Vollständigkeit der Zusatzausrüstung (zB Schläuche, Strahlrohre, Armaturen etc) |
|
|
|
Flächen für Einsatzfahrzeuge | Zustand (gem TRVB F 134) Freihaltung |
|
|
|