© FM Forum Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at


drucken

DEMO
Neu Dokument-ID: 818330

Gernot Wurm | Muster | Prüfpflichten

Regalbediengeräte

Durch mechanische oder elektronische Führungs- bzw Leitsysteme geführt.

Notwendige betriebliche Prüfpflichten

Abnahmeprüfung:

ja – vor der ersten Inbetriebnahme

Gesetzliche Bestimmung:

§ 7 Abs 1 Z 3 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010

Prüfumfang:

  • Ordnungsgemäßer Zustand, korrekte Montage und Stabilität
  • Steuer- und Kontrolleinrichtungen
  • Erforderlichenfalls Funktionsprüfung mit und ohne Belastung
  • Einhaltung der Sicherheitsfunktionen bei vorhersehbaren Störungen und Fehlbedienungen
  • Sichere Zu- und Abfuhr von Stoffen und Energien
  • Schutzmaßnahmen für allfällig vorhandene, nicht vermeidbare Restrisiken, wie Sicherheitsaufschriften, Warneinrichtungen und persönliche Schutzausrüstungen

Gesetzliche Bestimmung:

§ 7 Abs 2 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010

Zulässiges Prüforgan:

  • ZiviltechnikerInnen einschlägiger Fachgebiete, insbesondere für Maschinenbau oder Elektrotechnik
  • Zugelassene Prüfstellen gem § 71 Abs 5 GewO 1994 im Rahmen ihrer Zuständigkeit
  • Akkreditierte Prüf- und Überwachungsstellen im Rahmen ihrer Befugnisse
  • Ingenieurbüros (Beratende IngenieurInnen) einschlägiger Fachrichtung im Rahmen ihrer Befugnisse

Gesetzliche Bestimmung:

§ 7 Abs 3 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010

Wiederkehrende Prüfungen:

ja

Zeitintervall:

Mindestens einmal im Kalenderjahr, jedoch längstens im Abstand von 15 Monaten

Gesetzliche Bestimmung:

§ 8 Abs 1 Z 3 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010

Prüfumfang:

  • Verschleißbehaftete Komponenten, wie Bremsen, Kupplungen, Rollen, Räder und Tragmittel
  • Einstellung sicherheitsrelevanter Bauteile und Sicherheitseinrichtungen, wie Lastkontrolleinrichtungen, Bewegungsbegrenzungen
  • Funktion sicherheitsrelevanter Bauteile, wie Schalteinrichtungen, Notausschaltvorrichtungen, Lichtschranken, Bewegungssensoren, Kontaktleisten, Schaltmatten, Warn- und Signaleinrichtungen, Verriegelungen

Gesetzliche Bestimmung:

§ 8 Abs 2 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010

Zulässiges Prüforgan:

  • ZiviltechnikerInnen einschlägiger Fachgebiete, insbesondere für Maschinenbau oder Elektrotechnik
  • Zugelassene Prüfstellen gem § 71 Abs 5 GewO 1994 im Rahmen ihrer Zuständigkeit
  • Akkreditierte Prüf- und Überwachungsstellen im Rahmen ihrer Befugnisse
  • Ingenieurbüros (Beratende IngenieurInnen) einschlägiger Fachrichtung im Rahmen ihrer Befugnisse
  • Inspektionsstellen für überwachungsbedürftige Hebeanlagen gem § 15 Hebeanlagen-Betriebsverordnung (HBV), BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016
  • Sonstige geeignete fachkundige Personen (auch Betriebsangehörige)

Mindestens jedes vierte Jahr, wenn die wiederkehrenden Prüfungen durch fachkundige Betriebsangehörige durchgeführt werden:

  • ZiviltechnikerInnen einschlägiger Fachgebiete, insbesondere für Maschinenbau oder Elektrotechnik
  • Zugelassene Prüfstellen gem § 71 Abs 5 GewO 1994 im Rahmen ihrer Zuständigkeit
  • Akkreditierte Prüf- und Überwachungsstellen im Rahmen ihrer Befugnisse
  • Ingenieurbüros (Beratende IngenieurInnen) einschlägiger Fachrichtung im Rahmen ihrer Befugnisse
  • Inspektionsstellen für überwachungsbedürftige Hebeanlagen gem § 15 Hebeanlagen-Betriebsverordnung (HBV), BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016

Gesetzliche Bestimmung:

§ 8 Abs 3 und 4 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010

Prüfung nach außergewöhnlichen Ereignissen:

ja – auf ordnungemäßen Zustand

Gesetzliche Bestimmung:

§ 9 Abs 1 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010

Zulässiges Prüforgan:

  • ZiviltechnikerInnen einschlägiger Fachgebiete, insbesondere für Maschinenbau oder Elektrotechnik
  • Zugelassene Prüfstellen gem § 71 Abs 5 GewO 1994 im Rahmen ihrer Zuständigkeit
  • Akkreditierte Prüf- und Überwachungsstellen im Rahmen ihrer Befugnisse
  • Ingenieurbüros (Beratende IngenieurInnen) einschlägiger Fachrichtung im Rahmen ihrer Befugnisse

Gesetzliche Bestimmung:

§ 9 Abs 2 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010

Prüfung nach Aufstellung:

nein

Gesetzliche Bestimmung:

–

Zulässiges Prüforgan:

–

Gesetzliche Bestimmung:

–

Wartung, Instandhaltung:

ja

Gesetzliche Bestimmung:

§ 16 Abs 1 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010, iVm § 38 Abs 1 und § 17 Abs 1 ASchG, BGBl 450/1994 idF BGBl I 100/2018

Zulässiges Wartungsorgan:

  • Geeignete fachkundige Personen

Gesetzliche Bestimmung:

§ 16 Abs 3 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010

Notwendige Dokumentationen

Aufzeichnungen betreffend Prüfungen (Prüfbefunde):

ja – für

  • Abnahmeprüfung
  • Wiederkehrende Prüfungen
  • Prüfungen nach außergewöhnlichen Ereignissen

Gesetzliche Bestimmung:

§ 11 Abs 1 Z 1, 2 u 3 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010

Aufbewahrung am Einsatzort:

Prüfbefunde oder Kopien – für:

  • Letzte Abnahmeprüfung
  • Wiederkehrende Prüfungen
  • Prüfungen nach außergewöhnlichen Ereignissen

Gesetzliche Bestimmung:

§ 11 Abs 3 iVm § 8 Abs 6 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010

Aufbewahrungsfrist:

Bis zum Ausscheiden des Arbeitsmittels

Gesetzliche Bestimmung:

§ 11 Abs 3 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010

Prüfplan:

nein

Gesetzliche Bestimmung:

–

Wartungsbuch:

ja

Gesetzliche Bestimmung:

§ 16 Abs 4 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010

Hinweis:

Die Erläuterungen zur Arbeitsmittelverordnung finden Sie im Register 2.