Diese Website setzt ausschließlich technisch notwendige Cookies und Cookies zur allgemeinen Reichweitenmessung ein, um die Funktionalität und eine gute Benutzererfahrung zu gewährleisten. Diese werden ausschließlich von uns verwendet und die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Detaillierte Infos: Datenschutzrichtlinie
© WEKA Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at
drucken
25.09.2025 | Arbeitssicherheit & Brandschutz | ID: 1233257
Die neue ÖNORM EN 1838:2025 „Angewandte Lichttechnik - Notbeleuchtung für bauliche Anlagen“ wurde am 1. März 2025 ausgegeben. Sie ist in Verbindung mit der OVE EN 50172:2024-11-01 – „Sicherheitsbeleuchtungsanlagen“ anzuwenden.
Die Norm bietet eine einheitliche Nomenklatur für die bei Ausfall der netzabhängigen Allgemeinbeleuchtung erforderlichen Einrichtungen zur Sicherstellung des gefahrlosen Verlassens von Personen, die sich an Arbeitsplätzen oder an von zahlreichen Menschen frequentierten Orten aufhalten. Demzufolge werden – unabhängig von der Ursache eines Stromausfalls – die Erfordernisse zum Wirksamwerden einer zumindest notdürftigen Beleuchtung beschrieben.
Als zentraler Oberbegriff wird die Notbeleuchtung als jene Beleuchtung definiert, die wirksam wird, wenn eine Störung der Stromversorgung der allgemeinen Beleuchtung eintritt. Sie wird je nach Einsatzort unterteilt und umfasst die
Außerhalb des Begriffs der Notbeleuchtung bzw Sicherheitsbeleuchtung definieren die Begriffsbestimmungen
Die Änderungen sind insbesondere dem Aspekt eines Brandereignisses als Auslöser für die Benützung von Rettungswegen gewidmet. Hierbei ist besonderer Fokus auf „hervorzuhebende Stellen“ gelegt, die in Pkt 4.2 angeführt werden und als jedenfalls zu berücksichtigende Positionen mit Notleuchten in der erforderlichen Anzahl und auch Beleuchtungsstärke auszuleuchten sind.
Um Evakuierungen gesichert durchzuführen, wird die räumliche Ausleuchtung der Rettungswege hervorgehoben. Wenn es aus Sicherheitsgründen notwendig ist, dass bestimmte Fluchtwege (zB wegen Verqualmung oder Verrauchung) während eines Brandereignisses nicht benützbar sind, wird die Anbringung adaptiver Sicherheitszeichen gefordert, die eine richtungsvariable Fluchtweglenkung ermöglichen. Die horizontale Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung in Rettungswegen muss bei Rettungswegen, die eine Breite von mehr als 2 m aufweisen, so angelegt sein, dass nur ein beidseitiger Streifen von jeweils maximal 50 cm weniger als die Mindestbeleuchtungsstärke von 1 Lux aufweist. Bei schmäleren Rettungswegen als 2 m beträgt dieser Streifen je 1/4 der faktisch gegebenen Breite des Rettungsweges.
Im informativen Anhang C zur Norm werden für die räumlich begrenzte Beleuchtung je nach Einzelfall Gesichtspunkte angeführt, die in der Risikobewertung Berücksichtigung finden sollten. Darunter zB die Frage einer längeren Nennbetriebsdauer der Notbeleuchtung über die Zeitspanne hinaus, in der Personen in dem Gebäudeteil, in welchem die räumlich begrenzt Beleuchtung aktiviert ist, auf die Wiederherstellung der Allgemeinbeleuchtung warten. Kann dies in der veranschlagten Zeitdauer nicht erfolgen, muss die Sicherheitsbeleuchtung über die Standzeit der Notstromversorgung (Batterie) weiterhin aufrechtbleiben, um den Personen das sichere Verlassen zu ermöglichen. Dies erfordert eine Testung der Nennbetriebsdauer des Systems über die gesamte Betriebszeit.
Ein weiterer Anwendungsfall können beispielsweise Einrichtungen wie Pflege- oder Altersheime sein, in denen die Insassen in ihren Wohnräumen verbleiben können, während die Vorbereitungen für eine Evakuierung getroffen und deren Durchführung eingeleitet werden. Dies beinhaltet auch Vorkehrungen zur Bereitstellung von Leuchtmitteln für Abtransporte nach Auslaufen der Betriebszeit der begrenzten Beleuchtung.
Bei bestehender, den Anforderungen der bisherigen EN-Norm 2013 entsprechender Ausstattung der in Pkt 4.2 als besonders „hervorzuhebende Stellen“ bezeichneten Positionen sollte geprüft werden, inwieweit eine Adaptierung erforderlich und auch möglich ist. Die Verbesserung der Hervorhebung betrifft vor allem die deutliche Ausleuchtung von neuralgischen Stellen bzw eine höhere Mindestbeleuchtungsstärke an bestimmten Stellen. Dazu zählen der Kreuzungsbereich von Fluren und Gängen, Beginn und Ende von Treppen, Niveauänderungen im Wegeverlauf, sowie Notausgänge und Einrichtungen für Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen und die Kennzeichnung von Erste-Hilfe- und Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtungen.