Diese Website setzt ausschließlich technisch notwendige Cookies und Cookies zur allgemeinen Reichweitenmessung ein, um die Funktionalität und eine gute Benutzererfahrung zu gewährleisten. Diese werden ausschließlich von uns verwendet und die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Detaillierte Infos: Datenschutzrichtlinie
© WEKA Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at
drucken
20.11.2025 | Arbeitssicherheit & Brandschutz | ID: 1237074
Die TRVB 122 S 25 regelt den Einbau, den Betrieb und die Instandhaltung von Rauchwarnmeldern in Einrichtungen der folgenden Arten:
Die Rauchwarnmelder müssen der ÖNORM EN 14604 entsprechen und über die CE-Kennzeichnung verfügen. Sie können als Einzel-Rauchwarnmelder, miteinander vernetzt und/oder an einer Warneinrichtung betrieben werden, dürfen aber nicht an eine Brandmeldeanlage gem TRVB 123 angeschaltet werden. Sie dienen auch nicht der Alarmierung der Feuerwehr.
Das Intervall für die regelmäßigen Überprüfungen der Rauchwarnmelder richtet sich nach den Herstellerangaben, darf aber 12 Monate nicht überschreiten. Revisionen sind nicht erforderlich. Die Überprüfungen führt in Einrichtungen mit einer Brandschutzorganisation gem TRVB 119 der oder die Brandschutzbeauftragte durch, ansonsten die Nutzerinnen und Nutzer bzw die Betreiber und Betreiberinnen.
Dazu ist nach TRVB 122 S jedenfalls zu kontrollieren, ob
Festgestellte Mängel sind durch Reinigung, Entfernung von Hindernissen, Verlegung bzw Austausch des Melders zu beheben, um die Funktionsfähigkeit jedes installierten Rauchwarnmelders sicherzustellen.
In Kindergärten und Beherbergungsstätten ist es sinnvoll, die Überprüfungen, die Ergebnisse und die gesetzten Maßnahmen schriftlich zu dokumentieren, wobei die TRVB 122 dazu keine Vorgaben macht. In Wohnhäusern und Wohnungen sind schriftliche Aufzeichnungen nicht erforderlich.
Rauchwarnmelder sind auszutauschen, wenn
Um Täuschungsalarme zu vermeiden, sollten Rauchwarnmelder zeitweilig abgedeckt oder entfernt werden, wenn in ihrem Umfeld
durchgeführt werden.
Dasselbe gilt, wenn Einwirkungen durch Wasserdämpfe, Kochdämpfe, starken Elektromagnetismus oder Kondensation der Luftfeuchte aufgrund von Temperaturschwankungen zu erwarten sind.
Nach Abschluss der Arbeiten bzw Beendigung der Einwirkungen, die Täuschungsalarme auslösen können, ist die ursprüngliche Funktionsbereitschaft des Rauchwarnmelders wiederherzustellen und zu überprüfen. Falls in Küchen freiwillig Rauchwarnmelder eingesetzt werden, ist bei ihrer Anbringung darauf zu achten, dass Täuschungsalarme (zB durch Wasserdampf) ausgeschlossen werden.