Blitzschutzsysteme können durch Korrosion, Witterung, mechanische Einwirkungen oder Blitzeinschläge an Wirksamkeit verlieren. Auch Änderungen am Gebäude können zusätzliche Anforderungen an den Schutz auslösen oder bestehende Schutzmaßnahmen beeinträchtigen.
Regelmäßige Kontrollen helfen, den Zustand der Anlage zu beurteilen und erkennbare Mängel zeitnah zu erfassen. So können Sie Mängel unverzüglich beheben. Die Prüfung gesetzlich geforderter Anlagen liegt im Verantwortungsbereich des Arbeitgebers bzw der Arbeitgeberin.
Für gesetzlich geforderte Blitzschutzanlagen in Arbeitsstätten gilt grundsätzlich ein Prüfintervall von höchstens drei Jahren. Jährliche Prüfungen sind vorgesehen, wenn explosionsgefährliche, hochentzündliche oder größere Mengen leichtentzündlicher Arbeitsstoffe verwendet werden. Behördenbescheide können allerdings abweichende Intervalle vorgeben. Schauen Sie also nach, ob für Ihren Betrieb solche konkreten Vorgaben gelten.
Prüfungen im Zusammenhang mit Blitzschutz sind außerdem zu folgenden Zeitpunkten sinnvoll:
Auch bekannte – oder vermutete – Blitzeinschläge sind ein Anlass. Bauteile, die später nicht mehr zugänglich sind, sollten bereits während der Bauphase kontrolliert werden.
Die Prüfung ist einschlägig ausgebildeten oder erfahrenen Elektrofachkräften vorbehalten und darf nicht während eines Gewitters stattfinden. Betriebliche Brandschutzbeauftragte können bei Rundgängen informell auf offensichtliche Schäden oder lose Teile achten und diese melden. Das ersetzt aber nicht die fachkundige Prüfung.
Zunächst lassen sich Sichtprüfungen und weitergehende Prüfungen unterscheiden. Sichtkontrollen betrachten den Gesamtzustand und mögliche Veränderungen am Gebäude. Geprüft wird unter anderem, ob Verbindungen lose oder Leitungen unterbrochen sind, Erdverbindungen unversehrt und Potenzialausgleichsleiter vorhanden sind. Auch Korrosion, Befestigungen, Trennungsabstände sowie Überspannungsschutzgeräte und ausgelöste Schutzeinrichtungen sind Teil der Prüfpunkte einer solchen Sichtprüfung.
Bei der umfassenden Prüfung kommen Durchgangsprüfungen und Messungen des Erdungswiderstands hinzu. Aktuelle Messwerte werden mit früheren Ergebnissen abgeglichen. Die Prüfung wird dokumentiert. So lassen sich Veränderungen nachvollziehen und Wartungsbedarf erkennen. Je nach baulicher Anlage und Prüfauftrag können weitere Prüfungen bzw eine Beurteilung durch Fachleute erforderlich sein.
Die Prüfergebnisse gehören in einen nachvollziehbaren Prüfbefund. Festgehalten werden sollen insbesondere:
Zumindest die letzten beiden Prüfbefunde müssen aufbewahrt werden und in der Arbeitsstätte einsehbar gehalten werden. Ergänzend empfiehlt sich eine geordnete Ablage von Planungsunterlagen, früheren Prüf- und Wartungsberichten und Aufzeichnungen über Reparaturen. Diese Dokumentation erleichtert den Vergleich bei Folgeprüfungen.
Die Elektrotechnikverordnung 2020 hat die Fassung ÖVE/ÖNORM EN 62305-3:2012 kundgemacht und als rechtlich verbindlich fixiert. Der aktuelle Stand der Technik spiegelt sich in der Fassung der Norm von März 2026. Diese neuere Fassung ist aber ohne Kundmachung in einer Vorschrift nicht rechtlich verbindlich. Der jeweils maßgebliche Normen- und Bescheidstand ist im konkreten Fall zu prüfen.
Die Fassung der ÖVE/ÖNORM EN 62305-3:2026 klärt und verbessert überwiegend bestehende Regelungen der Ausgabe 2012. Änderungen gegenüber 2012 betreffen – neben der Wartung und Prüfung von Blitzschutzsystemen – unter anderem Vorgaben zur Nutzung von natürlichen Bestandteilen, zusätzliche Anforderungen an die Verwendung von Komponenten nach der Norm OVE EN IEC 62561-1 (Verbindungsbauteile) und Blitzschutzmaßnahmen bei begrünten Dächern.