Anforderungen an elektrische Kabel- und Leitungsanlagen mit Funktionserhalt und Dauer des Funktionserhalts

Unter Funktionserhalt ist laut OVE-RL R 12-2:2025-10-01 Abschnitt 6.1 die Anforderung allgemein an Einrichtungen für Sicherheitszwecke im Brandfall zu verstehen, dass ihre Funktion jederzeit und durchgehend erhalten bleiben muss, insbesondere auch während eines Ausfalls der Haupt- und lokalen Stromversorgung sowie im Brandfall. Diese Anforderungen lassen sich nur durch besondere Stromquellen, elektrische Betriebsmittel, Stromkreise sowie Kabel- und Leitungsanlagen aufgrund ihrer Bauart oder der Art ih AStV, ist jedoch die Funktionsfähigkeit von 100 % der Sicherheitsbeleuchtung in den Fluchtwegen jederzeit sicherzustellen.

  • Für Einrichtungen zur Alarmierung und Übermittlung von Anweisungen an Besucher und Beschäftigte, die im Brandfall wirksam sein müssen
    • Ausnahmen gibt es für elektrische Kabel- und Leitungsanlagen, die der Stromversorgung solcher Anlagen nur innerhalb eines Brandabschnittes in einem Geschoß oder nur innerhalb eines Treppenraumes dienen. Dabei zu beachten ist, dass die Grundfläche je (Haupt-) Brandabschnitt höchstens 1.600 m² umfassen darf.
  • 90 Minuten

    • Nach Maßgabe brandschutz- oder bautechnischer Richtlinien
    • Für Sicherheitsstromversorgungen (SV) mit Umschaltzeiten von maximal 0,5 sec (SV ≤ 0,5 sec).
      • Ausgenommen davon sind Endstromkreise, bei denen ein Ausfall zu keiner Beeinträchtigung anderer Bereiche führt. Jedenfalls zu schützen sind Endstromkreise, die in weitere Brandabschnitte (ausgenommen „Unterbrandabschnitte“) führen.
        Erfüllt ist diese Forderung nach Funktionserhalt auch dann, wenn Stromversorgungsleitungen mit SV ≤ 0,5 sec sowie SV ≤ 15 sec vor der örtlichen Umschalteinrichtung in unterschiedlichen Brandabschnitten verlegt sind.

    Hinweis:

    Die Bezeichnungen SV ≤ 0,5 sec und SV ≤ 15 sec beziehen sich auf die Auslegung von Sicherheitsstromversorgungsanlagen, und zwar solche, die gewährleisten sollen, dass bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung über das Netz der Betrieb wichtiger Einrichtungen (oder, wie zB im medizinischen Bereich, lebenswichtiger Verbraucher) innerhalb von

    • 0,5 Sekunden für Bereiche der Gruppe 2 (zB elektrische Einrichtungen im Operationsbereich) bzw
    • 15 Sekunden

    durch automatische Übernahme der Versorgung über das SV-Netz besorgt wird. Die Anforderungen im medizinischen Bereich werden jedoch hier nicht behandelt.

    Für brandschutztechnische Einrichtungen wie zB Brandmeldeanlagen, automatische Löschanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Brandrauchverdünnungsanlagen, Druckbelüftungsanlagen, ortsfeste Löschwasseranlagen, Drucksteigerungsanlagen, Feuerwehraufzüge, sind auch die Anforderungen der brandschutz- bzw bautechnischen Richtlinien, wie zB

    • OIB-Richtlinie 2:2023-05 (Brandschutz),
    • TRVB S 112 (Druckbelüftungsanlagen),
    • TRVB S 125 (Rauch- und Wärmeabzugsanlagen),
    • TRVB 127 S (Sprinkleranlagen [SPA] und Erweiterte Automatische Löschhilfeanlagen [EAL]),
    • TRVB 128 S (Ortsfeste Löschwasseranlagen nass und trocken),

    zu beachten.