DEMO
Dokument-ID: 1048395

Gernot Wurm - Redaktion FORUM Media | Praxiswissen | Fachbeitrag

Anforderungen an Einrichtungen für Sicherheitszwecke

Im Regelungsbereich des Teils 5–56 der OVE E 8101:2025-10-01 werden Anforderungen an Einrichtungen für Sicherheitszwecke, an die Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen von Einrichtungen für Sicherheitszwecke und von Stromquellen für Sicherheitszwecke, einschließlich ergänzender Anforderungen derartiger Einrichtungen im öffentlichen Bereich und in Arbeitsstätten behandelt.

Hinweis:

Im vorliegenden Beitrag werden zusätzliche Anforderungen an medizinisch genutzte Bereiche nicht erfasst. Ebenso sind weitergehende Anforderungen, wie sie für explosionsgefährdete Bereiche gemäß der Verordnung explosionsfähige Atmosphären – VEXAT definiert sind, und für Ersatzstromversorgungen nicht Gegenstand des Beitrages.

Klassifizierung von Stromversorgungssystemen nach OVE E 8101:2025-10-01

Grundsätzlich lassen sich Stromversorgungssysteme, die als Einrichtung für Sicherheitseinrichtungen zur Anwendung gelangen, unterscheiden in:

  • Nicht-automatische Stromversorgung, dh die Stromversorgung ist durch Bedienungspersonal zu aktivieren, bzw
  • automatische Stromversorgung, dh die Einschaltung erfolgt selbsttätig ohne Eingriff des Bedienungspersonals

In öffentlichen Einrichtungen sowie in Arbeitsstätten sind nicht-automatische Stromversorgungen für Sicherheitszwecke nicht zulässig. Automatische Stromversorgungen werden entsprechend der von ihnen leistbaren maximalen Umschaltzeit, bis zu der die Stromversorgung zur Verfügung steht, in Klassen unterteilt:

  • Klasse A: Unterbrechungsfreies System; dieses kann während der Umschaltung eine fortlaufende Versorgung innerhalb festgelegter Bedingungen, zB in Bezug auf Spannungs- und Frequenzschwankungen, sicherstellen
  • Klasse B: System mit sehr kurzer Unterbrechungszeit, es ist innerhalb von 0,15 Sekunden (≤ 0,15 sec) verfügbar
  • Klasse C: System mit kurzer Unterbrechungszeit, es ist innerhalb von 0,5 Sekunden (≤ 0,5 sec) verfügbar
  • Klasse D: System mit durchschnittlicher Unterbrechungszeit, die innerhalb von 5 Sekunden (≤ 5 sec) wirksam wird
  • Klasse E: System mit mittlerer Unterbrechungszeit, die innerhalb von 15 Sekunden (≤ 15 sec) wirksam wird
  • Klasse F: System mit langer Unterbrechungszeit, das erst nach mehr als 15 Sekunden (> 15 sec) in Funktion tritt.

Daraus ergibt sich, dass die an die automatische Stromversorgung angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel der Einrichtungen für Sicherheitszwecke der jeweiligen Umschaltzeit angepasst sein müssen, um den bestimmungsgemäßen und störungsfreien Betrieb sicherzustellen.

Anforderungen an den Funktionserhalt und die Überwachung

Bei bestimmten Einrichtungen für Sicherheitszwecke muss sichergestellt sein, dass ihre Funktion zu jeder Zeit, dh auch während des Ausfalls der normalerweise gegebenen Stromversorgung, zB aus dem öffentlichen Netz, und im Brandfall erhalten bleiben muss.

Die Anforderung, auch im Brandfall eine Stromversorgung von Einrichtungen für Sicherheitszwecke aufrecht zu erhalten, macht besondere Stromquellen, geeignete elektrische Betriebsmittel, Stromkreise und Kabel- und Leitungsanlagen erforderlich. In besonders gelagerten Fällen sind hinsichtlich des Funktionserhalts im Brandfall oder der automatischen Abschaltung als Schutzmaßnahme darüber hinausgehende spezielle Anforderungen zu erfüllen. Dies ergibt sich im Einzelfall für Räume bzw Anlagen besonderer Art oder mit besonderer Nutzung aus brandschutz- oder bautechnischen Richtlinien, die behördlichen Vorschreibungen (Auflagen) zugrunde liegen.

Wird für Einrichtungen für Sicherheitszwecke der Erhalt der Funktion auch im Brandfall gefordert, sind folgende zusätzlichen Bedingungen zu erfüllen:

  • Die für die Versorgung ausgewählte Stromquelle (gegebenenfalls auch mehrerer Stromquellen), die zusätzlich zur allgemeinen Stromversorgung, zB der Versorgung aus dem öffentlichen Stromversorgungsnetz, vorzusehen ist, muss die Stromversorgung für eine ausreichende Dauer aufrecht erhalten.
  • Alle elektrischen Betriebsmittel der Einrichtungen müssen die Feuerbeständigkeit für eine ausreichende Dauer aufgrund ihrer Bauart oder durch die Art ih ESV 2012 gleichlautenden Bestimmung der LF-ESV, BGBl II 46/2024, festgelegt.

Betriebsmittel, die von zwei unabhängigen Stromkreisen versorgt werden, sind mit den Schutzleitern beider Stromkreise zu verbinden, wenn nicht auszuschließen ist, dass ein Fehler, der in einem Stromkreis auftritt, den Schutz gegen elektrischen Schlag oder die ordnungsgemäße Funktion des anderen Stromkreises beeinträchtigen könnte.

Schaltgeräte und Steuergeräte, die sowohl für Wechsel- als auch für Gleichstromquellen genutzt werden, müssen sowohl für den Betrieb mit Wechselstrom als auch mit Gleichstrom geeignet sein.

Von allen Stromquellen für Sicherheitszwecke müssen vollständige Angaben vorhanden sein und bei den Sicherheitsstromquellen und in den zugehörigen Hauptverteilern aufliegen. Dies gilt auch für die Auflage eines allgemeinen Prinzipschaltplans (zumindest in Form eines einpoligen Schaltplans). Für das Stromversorgungssystem für Einrichtungen für Sicherheitszwecke müssen aktuelle Pläne verfügbar sein. Diese müssen ausweisen:

  • Die genauen Standorte aller elektrischen Betriebsmittel und Installationsverteiler mit Bezeichnung der Betriebsmittel
  • Die Position von Sicherheitseinrichtungen mit Kennzeichnung der Endstromkreise einschließlich einer Beschreibung des Zwecks der Einrichtungen
  • Den Standort besonderer Schalt- und Überwachungseinrichtungen für die Sicherheitsstromversorgung (zB Bereichsschalter, optische oder akustische Warneinrichtungen)

Über ständig an die Sicherheitsstromversorgung angeschlossene elektrische Verbraucher ist eine Auflistung mit Angabe der Nennleistung, von Nenn- und Anlaufströmen sowie der Anlaufzeit der elektrischen Verbraucher verfügbar zu halten oder sind diese Angaben in den Plänen zu vermerken.

Für die Sicherheitseinrichtungen und die elektrischen Einrichtungen für Sicherheitszwecke müssen die Betriebsanleitungen vorliegen, die, soweit maßgeblich, auf die Einzelheiten der elektrischen Anlage Bezug nehmen.