3.3.1 Anfertigung von Brandschutzplänen
Rechtliche Grundlagen: |
TRVB 121 25 O |
Nr | Elemente | OK | Bemerkung |
1 | Für alle Brandschutzpläne |
|
|
1.1 | Plankopf mit Einsatzadresse |
|
|
1.2 | Nordpfeil in der rechten oberen Ecke |
|
|
1.3 | Raumbezeichnungen |
|
|
1.4 | Maßleiste |
|
|
1.5 | Legende |
|
|
1.6 | Planzeichen gemäß TRVB 121 |
|
|
1.7 | Richtige Farbgebung |
|
|
2 | Lageplan |
|
|
2.1 | Angrenzende und benachbarte Grundstücke, Gebäude und Verkehrswege |
|
|
2.2 | Feuerwehrzufahrten und -zugänge |
|
|
2.3 | Flächen für die Feuerwehr sowie Flächen, die durch Feuerwehrfahrzeuge nicht benutzt werden dürfen |
|
|
2.4 | Brandschutzstreifen und -zonen im Freien |
|
|
2.5 | Brandmelderzentrale/n, Feuerwehrbedienfelde/r, -schlüsselsafe, -orientierungsleuchte, -plankasten |
|
|
2.6 | Stiegenhäuser und Aufzüge inklusive allfällig vorhandener Druckbelüftungsvarianten |
|
|
2.7 | Geschoßanzahl (Schnittdarstellung) |
|
|
2.8 | Löschwasserversorgung |
|
|
2.9 | Einspeisestelle(n) von Löschwasserleitungen |
|
|
2.10 | Angaben über Brandschutzeinrichtungen wie Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA), Stiegenhausentlüftungen (RA) |
|
|
2.11 | Angaben über besondere Gefahren |
|
|
2.12 | Gebäudebezeichnung mit der Art der Nutzung |
|
|
2.13 | Lagerungen brennbarer Stoffe im Freien |
|
|
2.14 | Hauptabsperr- und -abschalteinrichtungen |
|
|
2.15 | Kennzeichnung der Feuerwiderstandsklasse der Decken |
|
|
2.16 | Brandwände und brandabschnittsbildende Wände, die vertikal durch alle oberirdischen Geschoße reichen |
|
|
2.17 | Durch Wasserlösch- oder Gaslöschanlagen geschützte Bereiche |
|
|
2.18 | Durch Sauerstoffreduktionsanlagen geschützte Bereiche |
|
|
2.19 | Löschzentrale(n) von Löschanlagen |
|
|
2.20 | Objektfunkbedienfeld |
|
|
2.21 | Feuerwehr-Einsprechstelle |
|
|
2.22 | Druckbelüftungsanlagen |
|
|
2.23 | Photovoltaik- bzw Solarthermieanlagen |
|
|
2.24 | Sammelplätze |
|
|
3 | Geschoßplan |
|
|
3.1 | Brandabschnitte und Bauteile mit definiertem Feuerwiderstand |
|
|
3.2 | Sonstige Wände |
|
|
3.3 | Öffnungen in Wänden und Decken mit und ohne Feuerschutzabschluss |
|
|
3.4 | Rauchabschnitte bzw Rauchschürzen |
|
|
3.5 | Stiegenhäuser inklusive allfällig vorhandener Druckbelüftungsvarianten |
|
|
3.6 | Angriffswege für die Feuerwehr |
|
|
3.7 | Fluchtwege ins Freie |
|
|
3.8 | Aufzüge inklusive allfällig vorhandener Druckbelüftungsvarianten |
|
|
3.9 | Hinweise auf besondere Gefahren in einzelnen Räumen oder Raumnutzungen mit Angabe der relevanten Stoffe |
|
|
3.10 | Hinweise auf Löschmittel, die nicht eingesetzt werden dürfen |
|
|
3.11 | Absperr- und Abschalteeinrichtungen |
|
|
3.12 | Sämtliche Brandschutzanlagen wie Entrauchungsanlagen, Stiegenhausentlüftungen, Brandmelder etc |
|
|
3.13 | Brandmelderzentrale, abgesetzte Bedien- und Anzeigefelder, Feuerwehrbedienfeld, -schlüsselsafe, -orientierungsleuchte, -plankasten, Brandmelder etc |
|
|
3.14 | Entrauchungsanlagen (BRE/BRA/BRV/RAA), Zu- und Abluftöffnungen, Rauchabzüge (RA), Auslöseeinrichtungen |
|
|
3.15 | Raum- bzw Raumgruppenbezeichnungen |
|
|
3.16 | Bereiche, die durch Wasser-, Pulver-, Schaum- oder andere Löschanlagen geschützt werden |
|
|
3.17 | Durch Sauerstoffreduktionsanlagen geschützte Bereiche |
|
|
3.18 | Durch Gaslöschanlagen geschützte Bereiche mit Angabe des Löschgases und der Haltezeit |
|
|
3.19 | Einspeise- und Entnahmestellen von ortsfesten Löschwasseranlagen nass und trocken |
|
|
3.20 | Objektfunkbedienfeld |
|
|
3.21 | Feuerwehr-Einsprechstelle |
|
|
3.22 | Durch Druckbelüftungsanlagen geschützte Bereiche |
|
|
3.23 | Druckbelüftungszentrale inkl Auslöseeinrichtungen |
|
|
3.24 | Photovoltaikanlagen inkl Wechselrichter und Solarthermieanlagen |
|
|
3.25 | Stationäre Batterieanlage > 3 kWh |
|
|
3.26 | Kfz-Ladestationen |
|
|
4 | Lagebild |
|
|
4.1 | Betroffenes Gebäude (farbig hervorgehoben) |
|
|
4.2 | Feuerwehrzufahrten |
|
|
4.3 | Bereitstellungsräume |
|
|
4.4 | Lotsenstandorte |
|
|
4.5 | Absperrungen von Feuerwehrzufahrten |
|
|
4.6 | Wasserflächen, Löschwasserentnahmestellen |
|
|
4.7 | Straßenbezeichnungen |
|
|
4.8 | Evtl Objektbezeichnungen der Nachbarobjekte |
|
|
4.9 | Löschwasserrückhaltemöglichkeiten bzw -einrichtungen |
|
|
4.10 | Besondere Gefahren (zB Freileitungen, Trafostationen) |
|
|
5 | Weitere Übersichtspläne |
|
|
5.1 | Übersichtsplan Wasserlöschanlagen |
|
|
5.2 | Übersichtsplan Entrauchungsabschnitte |
|
|