6.6 Lagerung brennbarer fester Stoffe im Freien
Rechtliche Grundlagen: |
TRVB 141 |
Landesgesetze |
Nr | Prüfpunkt | OK | Anmerkung |
1 Lagerhöhen | |||
1.1 | Holzstöße: max 5 m |
|
|
1.2 | Spreißelholz: max 3 m |
|
|
1.3 | Papier und Karton, Ballen: max 5 m |
|
|
1.4 | Papier und Karton, stehende Rollen: max 6 m, aber max 2 Rollen übereinander |
|
|
1.5 | Papier und Karton, liegende Rollen: max 3 m |
|
|
1.6 | Gummi: max 3 m |
|
|
1.7 | Kohle, unverdichtet: max 3 m; nicht in kegelförmigen Haufen |
|
|
1.8 | Kohle, verdichtet (mit Planierraupen od dgl): max 4 m |
|
|
2 Lagerflächen und Sicherheitsstreifen | |||
2.1 | Lagereinzelflächen: max 100 m² Grundfläche |
|
|
2.2 | Zwischen den Lagereinzelflächen: 3 m breiter Sicherheitsstreifen |
|
|
2.3 | Nach max 25 m belegter Länge: 5 m breiter Sicherheitsstreifen |
|
|
2.4 | Nach max 50 m belegter Länge: 8 m breiter Sicherheitsstreifen |
|
|
2.5 | Nach max 100 m belegter Länge: 20 m breiter Brandschutzstreifen |
|
|
3 Mindestabstände vom Lagergut | |||
3.1 | 10 m zur Grundgrenze |
|
|
3.2 | 5 m zu einer Feuermauer, welche die Lagerung allseits um 2 m überragt |
|
|
3.3 | 10 m zu Gebäuden des eigenen Betriebes |
|
|
3.4 | 20 m zu Ausgängen aus Gebäuden des eigenen Betriebes, die den einzigen Fluchtweg bilden |
|
|
3.5 | 20 m zu betriebsfremden Gebäuden, die dem Aufenthalt von Personen dienen |
|
|
3.6 | 5 m zu öffentlichen Verkehrsflächen, Flussläufen usw |
|
|
4 Zufahrten, Einfriedung | |||
4.1 | 2 unabhängige Zufahrten für Lagerplätze > 5.000 m² |
|
|
4.2 | Einfriedung gegen fremde Grundstücke und öffentliche Verkehrsflächen |
|
|
5 Löschwasserversorgung | |||
5.1 | Löschwasserbedarf für die Zeit von 4 Stunden gesichert |
|
|
5.2 | 10 % des Löschwasserbedarfs (l/min) zeitlich unbegrenzt verfügbar |
|
|
6 Betriebliche Brandschutzmaßnahmen | |||
6.1 | Brandschutzbeauftragten bestellen |
|
|
6.2 | Vorrichtungen zur Alarmierung der Feuerwehr |
|
|
6.3 | Ausreichend Mittel der Ersten und Erweiterten Löschhilfe |
|
|
6.4 | Verbot von Rauchen, Feuer und offenem Licht |
|
|
6.5 | Brandschutzordnung für den Lagerplatz |
|
|
6.6 | Brandschutzplan erstellen |
|
|
6.7 | Sicherheits- und Brandschutzstreifen von brennbaren Abfällen freihalten |
|
|