© FM Forum Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at


drucken

Neu Dokument-ID: 897115

Clemens Purtscher | Muster | Technische Checkliste

3.12 Wartung von Sprinkleranlagen und Sprühwasserlöschanlagen

Rechtliche Grundlagen:

TRVB 127

TRVB 147

ÖNORM F 3072

ÖNORM EN 12845

Nr

Vorgehensweise

OK

Bemerkung

1

Tägliche Sichtkontrolle auf offensichtliche Mängel

 

 

Wöchentliche Kontrollen (Betreiber)

2

Wöchentlich (Abstände von jeweils 7 Tagen) sind folgende Kontrollen durchzuführen:

 

 

2.1

Stellung, Sicherung und Überwachung der Absperrarmaturen

 

 

2.2

Probealarm mit Überprüfung der mechanischen und elektrischen Alarmeinrichtungen (Prüfung jeder Alarmventilstation mindestens einmal pro Monat)

 

 

2.3

Funktionsfähigkeit der automatischen und händischen Startvorrichtungen der Pumpenantriebe

 

 

2.4

Wasserdruck

 

 

2.5

Wasserbevorratung

 

 

2.6

Wasserstände der Vorrats-, Zwischen-, Druckluftwasser- und Pumpenauffüllbehälter

 

 

2.7

Drücke vor und nach den Alarmventilstationen

 

 

2.8

Drücke im Druckluftwasserbehälter

 

 

2.9

Funktionskontrolle von Heizungen (Begleitheizungen und örtliche Heizungen)

 

 

2.10

Wiederholungsstartprüfung bei Dieselmotoren

 

 

Monatliche Kontrollen (Betreiber)

3

Einmal monatlich haben zusätzlich folgende Kontrollen zu erfolgen:

 

 

3.1

Pumpenprobebetrieb (Elektropumpen mindestens 15 min, Dieselpumpen mindestens 30 min)

 

 

3.2

Funktionsfähigkeit der elektrischen Überwachungseinrichtungen

 

 

3.3

Strömungsmelder

 

 

3.4

Funktionsprobe der Auffüll- und Nachspeisevorrichtung für Vorrats- und Zwischenbehälter

 

 

3.5

Zustand der Batterien und Funktionsfähigkeit des Batterieladegerätes

 

 

3.6

Kraftstoffvorratsmenge

 

 

3.7

Ölstände

 

 

3.8

Stromaufnahme des Elektromotors

 

 

3.9

Öldruck und Kühlwassertemperatur des Verbrennungsmotors

 

 

3.10

Funktionsfähigkeit der Zusatzaggregate (Speisepumpe, Gegendruckpumpe, Kompressor, Notstromversorgung etc)

 

 

3.11

Alarmübermittlung

 

 

3.12

Einhaltung der maximal zulässigen Lagerhöhen und Lagerflächen

 

 

3.13

Einhaltung der Mindestabstände zwischen Sprinklersprühteller/Sprühdüse und Oberkante des Lagerguts

 

 

3.14

Gängigkeit der Schieber

 

 

3.15

Pumpenleckage bei maximal zulässiger Pumpenleistung

 

 

3.16

Prüfen der Schaummittelzumischung (falls vorhanden)

 

 

Halbjährliche bzw jährliche Kontrollen (Betreiber)

4

Funktionsprobe der Strömungsmelder (halbjährlich)

 

 

5

Alarmübertragung zur öffentlichen Alarmannahmestelle (jährlich)

 

 

Jährliche Revision (akkreditierte Inspektionsstelle)

6

In Intervallen von einem Jahr ist die Anlage einer Revision zu unterziehen.

 

 

7

Der Betreiber muss dafür folgende Unterlagen bereithalten:

 

 

7.1

Inspektionsbericht über die Abschlussüberprüfung

 

 

7.2

Inspektionsberichte über bisher erfolgte Revisionen

 

 

7.3

Inspektionsberichte über die Abnahme von Änderungen oder Erweiterungen der Anlage

 

 

7.4

Informationen über Umbauten, Nutzungsänderungen oder Erweiterungen des zu schützenden Objekts

 

 

Maßgeschneidert für Ihren Erfolg: Profitieren Sie von der FORUM Media Online-Welt mit fundiertem Fachwissen, Top Suchergebnissen und vielen aktuellen Themenschwerpunkten.

Als Abonnent melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an, um auf den Inhalt zuzugreifen.
Oder bestellen Sie jetzt das OnlineBuch Checklisten-Sammlung Brandschutz in unserem Shop! Zum Shop