1.6 Anzahl an Mitgliedern der Brandschutzorganisation je Objekttyp
Rechtliche Grundlagen: |
TRVB 119 |
OIB-Richtlinie 2 |
OIB-Richtlinie 2.1 |
OIB-Richtlinie 2.3 |
1. Wohngebäude mit technischen Brandschutzeinrichtungen | |
1 BSB | Je nach Größe können zusätzliche BSW erforderlich sein. |
2. Bürogebäude mit technischen Brandschutzeinrichtungen | |
1 BSB, 1 BSW | bis 5.000 m² Netto-Grundfläche (oberirdisch) |
1 BSW zusätzl | je weitere 5.000 m² |
3. Betriebsbauten gemäß OIB-Richtlinie 2.1 | |
1 BSB | bei einer Netto-Grundfläche von insgesamt mehr als 3.000 m² oder unter bestimmten Bedingungen auch bei geringerer Grundfläche |
4. Hochhäuser gemäß OIB-Richtlinie 2.3 | |
1 BSB |
|
5. Schulen | |
1 BSB, 1 BSW | bis 3.200 m² Netto-Grundfläche (oberirdisch) |
1 BSW zusätzl | je weitere 3.200 m² |
6. Krankenanstalten, Pflegeheime | |
1 BSB, 1 BSW | bis 50 Betten |
1 BSB-Stv zusätzl | > 50 Betten |
1 Haustechniker zusätzl | > 200 Betten |
7. Beherbergungsbetriebe | |
1 BSB | 30 bis 100 Betten |
1 BSW zusätzl | > 100 Betten |
8. Veranstaltungsstätten | |
1 BSB | von 240 m² bis 1.000 m² Veranstaltungsfläche |
1 BSW zusätzl | von 1.000 m² bis 5.000 m² Veranstaltungsfläche |
9. Versammlungsstätten | |
1 BSB | bei > 1.600 m² Brandabschnittsfläche |
10. Verkaufsstätten | |
1 BSB, 1 BSW | von 1.200 m² bis 3.000 m² Verkaufsfläche |
1 BSW zusätzl | von 3.000 m² bis 10.000 m² Verkaufsfläche |
1 BSB-Stv zusätzl | > 10.000 m² Verkaufsfläche |
1 BSW zusätzl | > 10.000 m², je angefangene weitere 5.000 m² Verkaufsfläche |