8.2 Brandschutzmaßnahmen bei Müllpresscontainern

Rechtliche Grundlagen:

VdS 2207: Aufstellen von Müllpresscontainern – Richtlinien für den Brandschutz

Nr

Vorgehensweise

OK

Bemerkung

1

Aufstellung der Container in mindestens 5 m Entfernung von Gebäuden

 

 

2

Eine geringere Entfernung kann zulässig sein, wenn mindestens folgende Bedingungen eingehalten werden:

 

 

2.1

Der Presskolben muss immer im ausgefahrenen Zustand sein.

 

 

2.2

Die Entleerungsklappe darf nur mit Spezialwerkzeug geöffnet werden können.

 

 

2.3

Rauchdichte Trennung an der Gebäudewand bei einer Beschickung vom Gebäudeinneren

 

 

2.4

Anbringen von entsprechenden Feststellvorrichtungen bei ständig offen stehenden Klappen

 

 

2.5

Installation einer manuell auslösbaren Wasserlöschanlage mit offenen Düsen

 

 

2.6

Abschaltemöglichkeit der elektrischen Energie in der arbeits- bzw betriebsfreien Zeit

 

 

3

Maßnahmen gegen Brandstiftung beachten

 

 