© FM Forum Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at


drucken

Neu Dokument-ID: 897071

Clemens Purtscher | Muster | Technische Checkliste

3.7 Kontrolle und Wartung von Wandhydranten

Rechtliche Grundlagen:

§ 13 Arbeitsstättenverordnung

TRVB 128

ÖNORM EN 671

Nr

Vorgehensweise

OK

Bemerkung

1

Vierteljährliche Prüfungen durch den Betreiber:

 

 

1.1

Uneingeschränkte Zugänglichkeit

 

 

1.2

Kennzeichnung, Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise

 

 

1.3

Gängigkeit der Absperrschieber und Türverschlüsse

 

 

1.4

Blindkupplungen vorhanden

 

 

1.5

Ventile in geschlossener Stellung

 

 

2

Jährliche Prüfungen durch den Betreiber:

 

 

2.1

Löschwasserleitung/Schlauch dicht

 

 

2.2

Sicherungseinrichtung (Augenscheinkontrolle)

 

 

2.3

Absperreinrichtungen dicht und funktionsfähig

 

 

2.4

Entleerungseinrichtungen funktionsfähig

 

 

2.5

Schlauchhaspeln (Augenscheinkontrolle)

 

 

2.6

Vorhandensein aktueller Instandhaltungsberichte für die Anlagenteile/Funktionskontrolle

 

 

3

Instandhaltung

 

 

3.1

Gesamtanlage (zweijährlich)

 

 

3.2

Schlauchhaspeln

 

 

3.3

Druckerhöhungsanlage

 

 

3.4

Sicherheitsstromversorgung

 

 

3.5

Sicherungseinrichtung

 

 

3.6

Füll- und Entleerungsstation

 

 

4

Ersatzmaßnahmen während der Instandhaltung

 

 

5

Revision

 

 

5.1

Prüfung auf Änderungen im Anlagenaufbau oder von Anlagenkomponenten

 

 

5.2

Prüfung auf relevante bauliche Änderungen

 

 

5.3

Durchflussmessung

 

 

5.4

Druck- und Dichtheitsprüfung

 

 