3.8 Überprüfung und Instandhaltung von RWA
Rechtliche Grundlagen: |
TRVB 125 |
Nr | Vorgehensweise | OK | Bemerkung |
1 | Instandhaltungsvertrag abschließen |
|
|
2 | Führung des Kontrollbuchs |
|
|
Kontrollen durch den Betreiber (Eigenkontrollen) | |||
3 | Betriebszustand der Steuerzentralen (werktäglich) |
|
|
4 | Ungehinderte Zugänglichkeit der Auslösestellen (werktäglich) |
|
|
5 | Funktionsprobe von CO2-betriebenen Anlagen (jährlich) |
|
|
6 | Vorhandensein aller erforderlichen Unterlagen (jährlich) |
|
|
7 | Sichtkontrolle der Anlage zwischen den Wartungen |
|
|
Vierteljährliche Eigenkontrollen | |||
8 | Ungehinderte Zugänglichkeit der Steuerzentralen und/oder Schaltschränke |
|
|
9 | Notstrombetrieb |
|
|
10 | Funktionsprobe pneumatischer Anlagen |
|
|
11 | Stellung und Sicherung der Absperrventile in Druckluftleitungen |
|
|
12 | Interne Signal- und Alarmierungseinrichtungen |
|
|
13 | Einhaltung der maximalen Lagerhöhe und der Nutzungsbeschränkungen |
|
|
14 | Nutzungsänderungen und Änderungen der Raumaufteilung |
|
|
15 | Freihaltung des Bereichs um die natürlichen Rauch- und Wärmeabzugsgeräte |
|
|
16 | Einhaltung des freien Raums um Rauchschürzen und Rauchvorhänge |
|
|
Instandhaltung und Instandsetzung | |||
17 | Unverzügliche Durchführung erforderlicher Instandsetzungsarbeiten |
|
|
18 | Wartung mindestens jährlich |
|
|
19 | Funktionsüberprüfungen nach der Wartung |
|
|
20 | Verstärkte Überwachung bei Abschaltung der RWA während Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten |
|
|
21 | Beifügung des Instandhaltungsprotokolls zum Kontrollbuch |
|
|
Revision | |||
22 | Zweijährlich Revision veranlassen |
|
|
23 | Unterlagen für die Revision bereithalten |
|
|