© FM Forum Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at


drucken

Neu Dokument-ID: 1056560

Vorschrift

Feuerungsanlagenverordnung 2019

Teil 2

Emissionsgrenzwerte für neue Feuerungsanlagen

Tabelle 1
Emissionsgrenzwerte (mg/Nm3) für neue Feuerungsanlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von mindestens 0,1 MW und weniger als 50 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)

Sektor A: Feste Biomasse
Sektor B: Andere feste Brennstoffe
Sektor C: Gasöl
Sektor D: Flüssige Brennstoffe ausgenommen Gasöl
Sektor E: Erdgas
Sektor F: Gasförmige Brennstoffe ausgenommen Erdgas

Neue Feuerungsanlagen mindestens 0,1 MW und weniger als 50 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor A: Feste Biomasse

Schadstoff

0,1 – < 0,5 MW

0,5 – < 1 MW

1 – 2 MW

> 2 – ≤ 5 MW

> 5 – 10 MW

> 10 – 20 MW

> 20 MW

SO2
Stroh, strohähnliche Brenn-stoffe und andere feste Bio-masse, ausgenommen Miscanthus und andere standardisierte biogene feste Brennstoffe sowie Holz

525

525

200

200

200

200

200

SO2
Miscanthus und andere standardisierte biogene feste Brennstoffe

200

200

200

200

200

NOX
naturbelassen: Buche, Eiche, Rinde, Zapfen, Reisig

450

450

450

450

300

225

225

NOX
sonstiges naturbelassenes Holz

375

375

375

375

300

225

225

NOX
Reste von Holzwerkstoffen und Holzbauteilen, Stroh und strohähnliche Brennstoffe, andere feste Biomasse

750

750

500

500

300

300

300

Staub

225

225

50

30

30

30

20

CO
Holz

1200

375

375

375

150

150

150

CO
Stroh und andere feste Biomasse

120

375

375

375

375

150

150

OGC

75

30

30

30

30

30

30

HCl
Stroh oder strohähnliche Brennstoffe ausgenommen Miscanthus und andere standardisierte biogene feste Brennstoffe

45

45

45

45

45

45

45

PCDD/F ausgenommen naturbelassenes Holz

2 x 10-7

2 x 10-7

Neue Feuerungsanlagen mindestens 0,1 MW und weniger als 50 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor B: Andere feste Brennstoffe

Schadstoff

0,1 – < 0,5 MW

0,5 – < 1 MW

1 – ≤ 5 MW

> 5 – 10 MW

> 10 MW

SO2

1200

780

400

400

400

NOX

400

400

300

200

Staub

150

150

50

20

20

CO

1000

1000

150

150

150

Neue Feuerungsanlagen mindestens 0,1 MW und weniger als 50 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor C: Gasöl

Schadstoff

0,1 – < 1 MW

1 – 2 MW

> 2 MW

NOX
ausgenommen Heizöl extra leicht, Heizöl extra leicht schwefelarm, Heizöl extra leicht mit biogenen Komponenten und flüssige standardisierte biogene Brennstoffe jeweils bei Hochtemperaturprozessen bzw. bei vorgewärmter Verbrennungsluft

150

150

150

NOX
Heizöl extra leicht, Heizöl extra leicht schwefelarm, Heizöl extra leicht mit biogenen Komponenten und flüssige standardisierte biogene Brennstoffe jeweils bei Hochtemperaturprozessen bzw. bei vorgewärmter Verbrennungsluft

300

200

200

Staub
Heizöl extra leicht schwefelarm

10

Staub
alle anderen Gasöle

20

CO

100

80

80

Neue Feuerungsanlagen mindestens 0,1 MW und weniger als 50 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor D: Flüssige Brennstoffe ausgenommen Gasöl

Schadstoff

0,1 – < 0,4 MW

0,4 – < 1 MW

1 – 2 MW

> 2 – ≤ 10 MW

> 10 MW

SO2

180

350

350

350

350

NOX
ausgenommen Heizöl leicht bei Hochtemperaturprozessen bzw. bei vorgewärmter Verbrennungsluft

150

450

300

300

250

NOX
für Heizöl leicht bei Hochtemperaturprozessen bzw. bei vorgewärmter Verbrennungsluft

300

600

300

300

250

Staub

50

20

20

CO

100

100

80

80

80

Neue Feuerungsanlagen mindestens 0,1 MW und weniger als 50 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor E: Erdgas

Schadstoff

0,1 – 1 MW

≥ 1 MW

NOX
ausgenommen Hochtemperaturprozesse bzw. vorgewärmte Verbrennungsluft

120

100

NOX
bei Hochtemperaturprozessen bzw. bei vorgewärmter Verbrennungsluft

200

100

CO

80

80

Neue Feuerungsanlagen mindestens 0,1 MW und weniger als 50 MW (ausgenommen Motoren und Gasturbinen)
Sektor F: Gasförmige Brennstoffe ausgenommen Erdgas

Schadstoff

0,1 – < 1 MW

1 – 3 MW

> 3 MW

SO2
ausgenommen Biogas und ausgenommen Anlagen, die Koksofengase
bzw. Hochofengase jeweils mit niedrigem Heizwert in der Eisen- und Stahlindustrie verfeuern

35

35

SO2
Biogas

100

100

SO2
für Anlagen, die Hochofengase mit niedrigem Heizwert in der Eisen- und Stahlindustrie verfeuern

200

200

SO2
für Anlagen, die Koksofengase mit niedrigem Heizwert in der Eisen- und Stahlindustrie verfeuern

400

400

NOX
Für Flüssiggas ausgenommen Hochtemperaturprozesse bzw. vorgewärmte Verbrennungsluft

125

125

100

NOX
Für Flüssiggas bei Hochtemperaturprozessen bzw. bei vorgewärmter Verbrennungsluft sowie alle anderen gasförmigen Brennstoffe

260

200

200

CO

80

80

80

Tabelle 2
Emissionsgrenzwerte (mg/Nm3) für neue Motoren und Gasturbinen mit einer Brennstoffwärmeleistung von mindestens 1 MW und weniger als 50 MW

Sektor A: Gasöl
Sektor B: Flüssige Brennstoffe ausgenommen Gasöl
Sektor C: Erdgas
Sektor D: Gasförmige Brennstoffe ausgenommen Erdgas

Neue Motoren und Gasturbinen mindestens 1 MW und weniger als 50 MW
Sektor A: Gasöl

Schadstoff

≥ 1 MW

NOX
Motoren

190

NOX
Gasturbinen bei Last von über 70 %

75

CO
Motoren

200

CO
Gasturbinen

100

Neue Motoren und Gasturbinen mindestens 1 MW und weniger als 50 MW
Sektor B: Flüssige Brennstoffe ausgenommen Gasöl

Schadstoff

1 – ≤ 5 MW

> 5 MW

SO2
Motoren und Gasturbinen

120

120

NOX
für Motoren

190

190

NOX
Gasturbinen bei Last von über 70 %

75

75

Staub
Motoren

20

10

Staub
Gasturbinen

20

10

CO
Motoren

200

200

CO
Gasturbinen

100

100

Neue Motoren und Gasturbinen mindestens 1 MW und weniger als 50 MW
Sektor C: Erdgas

Schadstoff

≥ 1 MW

NOX
Motoren

95

NOX
Gasturbinen bei Last von über 70 %

50

CO
Motoren und Gasturbinen bei Last von über 70 %

100

Neue Motoren und Gasturbinen mindestens 1 MW und weniger als 50 MW
Sektor D: Gasförmige Brennstoffe ausgenommen Erdgas

Schadstoff

≥ 1 MW

SO2
für Motoren und Gasturbinen
ausgenommen Biogas

15

SO2
für Motoren und Gasturbinen
Biogas

40

NOX
für Motoren,

190

NOX
für Gasturbinen bei Last von über 70 %

75

CO
für Motoren, Flüssiggas

100

CO
für Motoren, Biogas

150

CO
für Gasturbinen bei Last über 70 %

100