8.2 Lagerung von Druckgaspackungen
Rechtliche Grundlagen: |
Druckgaspackungslagerungsverordnung 2002 (DGPLV 2002) |
Nr | Prüfpunkt | OK | Bemerkung |
1 | Einhaltung der Lagerungsverbote: |
|
|
1.1 | In Stiegenhäusern |
|
|
1.2 | In allen Ausgängen und im Umkreis von 5 m um Notausgänge und Ausgänge aus Stiegenhäusern |
|
|
1.3 | In Schaufenstern |
|
|
1.4 | Im Umkreis von 5 m um Rolltreppen und Aufzugsstationen |
|
|
1.5 | In Durchfahrten und auf Gängen |
|
|
2 | Druckgaspackungen vor Erwärmung schützen: |
|
|
2.1 | Keine Erwärmung über 50 °C |
|
|
2.2 | Abstand von mindestens 0,5 m zu Wärmequellen (Heizanlagen) oder wärmedämmende Abschirmung |
|
|
2.3 | Keine auf Druckgaspackungen gerichteten Punktstrahler |
|
|
3 | Defekte Druckgaspackungen werden sofort ausgeschieden |
|
|
4 | Bei Lagerung in nicht genehmigungspflichtigen gewerblichen Betrieben: |
|
|
4.1 | Max 20 Druckgaspackungen mit einem Gesamtinhalt von höchstens je 600 ml |
|
|
4.2 | In nicht oder schwer brennbaren Regalen max 50 Druckgaspackungen mit einem Gesamtinhalt von höchstens je 600 ml |
|
|
Lagerung in genehmigungspflichtigen gewerblichen Betriebsanlagen | |||
5 | Lagerung in Lagerräumen |
|
|
5.1 | Lage des Lagerraums im Brandschutzplan eingezeichnet |
|
|
5.2 | Wände und Decken brandbeständig, Durchbrüche brandbeständig verschlossen, Fußboden nicht brennbar |
|
|
5.3 | Türen und Tore in Fluchtrichtung aufschlagend und selbstschließend; brandhemmend und rauchdicht, außer sie führen direkt ins Freie |
|
|
5.4 | Direkt ins Freie lüftbar |
|
|
5.5 | Elektrische Anlagen und Betriebsmittel entsprechend den Bestimmungen für Explosionsschutz (Zone 1) |
|
|
5.6 | Beheizung nur mittels Warmluft oder Heizkörper mit max 120 °C |
|
|
5.7 | Keine Rauchfangputztürchen |
|
|
5.8 | Beschilderung als „Lagerraum für Druckgaspackungen“ |
|
|
5.9 | Max 60 % der Grundfläche für Lagerzwecke verwendet |
|
|
5.10 | Lagerung nur in Kartons, Original-Versandverpackungen, festen Kunststofffolien oder auf Paletten oder Regalen ohne Verpackung |
|
|
5.11 | Verpackungseinheiten kippsicher gestapelt |
|
|
5.12 | Ausreichend Feuerlöschgeräte vorhanden |
|
|
6 | Lagerung in Vorratsräumen |
|
|
6.1 | Direkt ins Freie lüftbar, an mind einer Seite über angrenzendem Niveau |
|
|
6.2 | Druckgaspackungen nur in einem ausschließlich dafür vorgesehenen gekennzeichneten Bereich mit max einem Fünftel der Grundfläche des Raumes, höchstens jedoch 20 m2 |
|
|
6.3 | Keine Zusammenlagerung mit leicht entzündlichen Stoffen und Waren |
|
|
6.4 | Tragbarer Feuerlöscher für Brandklasse A, B und C mit mind 6 kg Füllung |
|
|
7 | Lagerung in Verkaufsräumen |
|
|
7.1 | Nur in nicht oder schwer brennbaren Regalen |
|
|
7.2 | Regale mindestens 5 m von Hauptein- und -ausgängen sowie Notausgängen entfernt |
|
|
7.3 | Keine brennbaren Dekorationen in den Regalfächern oder an den Regalen |
|
|
7.4 | Keine leicht entzündlichen Stoffe und Waren unter, unmittelbar neben oder über den Regalen bzw Regalfächern |
|
|
7.5 | Keine brennbaren Waren im selben Regalfach |
|
|
8 | Beschilderung „Rauchen und Hantieren mit offenem Licht und Feuer verboten“ |
|
|
9 | Aktuelle Sicherheitsdatenblätter/Merkblätter vorhanden |
|
|