© FM Forum Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at


drucken

Neu Dokument-ID: 847095

Clemens Purtscher - Gernot Wurm | Muster | Technische Checkliste

3.1.4 Wartung von Sicherheitsbeleuchtungen

Verwendungszweck: Anforderungen an Prüfungen und Wartungen von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Rechtliche Grundlagen:

§ 13 Arbeitsstättenverordnung (AStV)

OVE E 8101:2025-10- „Elektrische Niederspannungsanlagen“

ÖNORM EN 50172:2024-11-01 „Sicherheitsbeleuchtungsanlagen“, Kap 7

ÖVE/ÖNORM EN 62034:2013-03-01 „Automatische Prüfsysteme für batteriebetriebene Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege“

ÖNORM EN 1838:2025-03-01 „Angewandte Lichttechnik – Notbeleuchtung für bauliche Anlagen“

OVE-Fachinformation E08:2021-04-01 „Arbeitsstätten – Ausführung von Sicherheitsbeleuchtung und nachleuchtenden Orientierungshilfen“

Nr

Vorgehensweise

OK

Bemerkung

Kontrollen durch den Betreiber (Eigenkontrollen, täglich)

1

Statusanzeigen eines zentralen Sicherheitsstromversorgungssystems (Sichtprüfung zur Kontrolle des betriebsbereiten Zustands, sodass eine Funktionskontrolle entbehrlich ist)

 

 

2

Kontrolle von Systemen mit selbstversorgten Notleuchten

 

 

Kontrollen durch den Betreiber (Eigenkontrollen, wöchentlich)

3

Funktion der Sicherheitsleuchten bei Versorgung mit Einzelbatterien

 

 

Kontrollen durch den Betreiber (Eigenkontrollen, monatlich, zusätzlich zu täglichen Kontrollen)

4

Funktion der Leuchten durch Simulation eines Notbetriebs durch Ausfall der Stromversorgung in der Dauer des Systemerhalts (bei Verwendung eines automatischen Prüfsystems gilt die Funktionsprüfung als erfüllt, wenn der Anzeigenstatus oder die Fernanzeige des Prüfsystems kontrolliert werden)

 

 

5

Sichtprüfung der beweglichen Teile, der Kraftstoff- und Druckluftleitungen und des Treibstoffvorrats der Sicherheitsstromquelle im Zuge der Leuchten-Funktionsprüfung

 

 

6

Durchführung des Funktionstests mit mindestens 50 % der maximal zu erwartenden Verbraucherleistung der Sicherheitsstromquelle

 

 

7

Prüfung von Meldelampen und Meldegeräten nach Beendigung der Stromunterbrechung auf Wiederherstellung der allgemeinen Stromversorgung

 

 

8

Kontrolle auf Vorhandensein aller Notleuchten und Sicherheitszeichen und ihres Erhaltungszustands (zB Verschmutzung)

 

 

9

Prüfung von Überwachungseinrichtungen auf korrekten Betrieb

 

 

Prüfungen (jährlich)

10

Überprüfung der ausreichenden Kapazität der Batterien bzw der Bemessungsleistung des Sicherheitsstromaggregats zur Feststellung des Erfüllens der Bemessungsdauer in Bezug auf den erforderlichen Leistungsbedarf der Verbraucher

 

 

11

Prüfung der Anlagenfunktion und des Stromerzeugungsaggregats durch Unterbrechung der Netzzuleitung über mindestens 1 Stunde, nach Möglichkeit bei maximaler Verbraucherleistung bzw Prüfung der Funktion der Umschalteinrichtung bei Einsatz von voneinander unabhängigen separaten Einspeisungen

 

 

12

Manuelle Prüfung der Gerätefunktion bei Installation einer automatischen Prüfeinrichtung durch Trennung vom Netz

 

 

Prüfungen alle drei (bzw fünf) Jahre

13

Messung der Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung

 

 

Außerordentliche Prüfungen

14

Nach größeren Instandsetzungen oder Reparaturen

 

 

15

Bei begründeten Zweifeln am ordnungsgemäßen Zustand

 

 

Aufbewahrung der Prüfungsprotokolle; Prüfbuch

16

Aufbewahrungszeitraum generell: 3 Jahre

 

 

17

Aufbewahrung von Aufzeichnungen über Kontrollen der Leuchten: 6 Monate

 

 

18

Führung eines Prüfbuches

 

 

Maßgeschneidert für Ihren Erfolg: Profitieren Sie von der FORUM Media Online-Welt mit fundiertem Fachwissen, Top Suchergebnissen und vielen aktuellen Themenschwerpunkten.

Als Abonnent melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an, um auf den Inhalt zuzugreifen.
Oder bestellen Sie jetzt das OnlineBuch Brandschutz im Betrieb in unserem Shop! Zum Shop