© FM Forum Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at


drucken

Neu Dokument-ID: 1192367

Vorschrift

Tiroler Gas-, Heizungs- und Klimaanlagenverordnung 2024 (TGHKV 2024)

Inhaltsverzeichnis

Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2 TGHKV 2024)

Flüssige Brenn- und Kraftstoffe:

 

Art

Brenn- bzw. Kraftstoff

technische Anforderungen

 

Heizöl extra leicht schwefelfrei

ÖNORM C 1109

Höchstzulässiger Schwefelgehalt: 0,0010 %

Flüssige fossile Brennstoffe, Gasöl (aus Erdöl gewonnene flüssige Kraft- und Brennstoffe)*

Heizöl extra leicht

ÖNORM C 1109

Höchstzulässiger Schwefelgehalt: 0,0010 – 0,10 %

Heizöl extra leicht mit biogenen Komponenten

ONR 31115; 2009

Höchstzulässiger Schwefelgehalt: 0,0010 %

Heizöl leicht (HL)

ÖNORM C 1108

Höchstzulässiger Schwefelgehalt: 0,20 %M

Zulässig nur in bestehenden und neu errichteten Feuerungsanlagen ab einer Brennstoffwärmeleistung von 400 kW. In bestehenden Feuerungsanlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von mind. 70 kW bis 400 kW längstens zulässig bis 1. 1. 2018.

Flüssige biogene Brennstoffe

biogene Heizöle

ÖNORM EN 14214

Flüssige fossile Kraftstoffe

Dieselkraftstoff

ÖNORM EN 590

Flüssige biogene Kraftstoffe

Biogene Kraftstoffe

ÖNORM EN 14214

* Gasöl gemäß der Richtlinie (EU) 2016/802 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über eine Verringerung des Schwefelgehalts bestimmter flüssiger Kraft- oder Brennstoffe