Tiroler Gas-, Heizungs- und Klimaanlagenverordnung 2024 (TGHKV 2024)
Anlage 9 (zu § 2 Abs. 4 TGHKV 2024)
(1) Für Feuerungsanlagen unter 100 kW Brennstoffwärmeleistung, die mit nicht standardisierten biogenen Brennstoffen nach Anlage 4 betrieben werden, gelten folgende Grenzwerte:
1. Feste biogene Brennstoffe:
| Parameter: | Grenzwerte: | |
Abgasverlust ( %) | 19 | Die Grenzwerte für CO, NOx, OGC und Staub sind auf einen Sauerstoffgehalt von 6 % bezogen. |
Staub (mg/m³) | 225 | |
CO (mg/m³) | 1.200* | |
OGC (mg/m³) | 75 | |
NOx (mg/m³) | 750 | |
* Bei Teillastbetrieb kleiner 50 % der Brennstoffwärmeleistung darf der Grenzwert um bis zu 50 % überschritten werden.
2. Flüssige biogene Brennstoffe:
Parameter: | Grenzwerte: | |
Abgasverlust ( %) | 10 | Die Grenzwerte für CO, NOx und SO2 sind jeweils auf einen Sauerstoffgehalt von 3 % bezogen. Die SO2-Konzentration im Abgas kann auch rechnerisch ermittelt werden, wenn geeignete Nachweise über den Schwefelgehalt des Brennstoffes vorliegen. |
Rußzahl | 1 | |
CO (mg/m³) | 100 | |
NOx (mg/m³) | 450 | |
SO2 (mg/m³) | 170 | |
3. Gasförmige biogene Brennstoffe:
Parameter: | Grenzwerte: | ||
Abgasverlust ( %) | 10 | Die Grenzwerte für CO, NOx und SO2 sind jeweils auf einen Sauerstoffgehalt von 3 % bezogen. | |
CO (mg/m³) | 100 | ||
NOx (mg/m³) | 200 | ||
SO2 (mg/m³) | 350 | ||