OIB-Richtlinie 2
Tabelle 1a: Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten
(2) Bei einer Dämmschicht/Wärmedämmung in A2 ist eine Außenschicht in B-d1 oder aus Holz und Holzwerkstoffen in D zulässig;
Gebäudeklassen (GK) | GK 1 | GK 2 | GK 3 | GK 4 | GK 5 | |
1 Fassaden | ||||||
1.1 Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme | E | D | D | C-d1 | C-d1 | C-d1 |
1.2 Fassadensysteme, vorgehängte hinterlüftete, belüftete oder nicht hinterlüftete | ||||||
1.2.1 Gesamtsystem oder | E | D-d1 | D-d1 | B-d1 (1) | B-d1 (1) | D-d1 |
1.2.2 Einzelkomponenten |
|
|
|
|
|
|
| E | D | D | A2-d1 (2) | A2-d1 (2) | A2-d1 (3) |
| E/E | D/D | D/A2 | D/A2 | D/A2 | C/A2 |
| E | D | D | B (2) | B (2) | B (3) |
1.3 Vorhangfassaden – Einzelkomponenten |
|
|
|
|
|
|
| E | D | D | D | D (12) | A2 |
| E | D | D | C-d2 | B-d1 | B-d1 |
| E | D | D | A2-d1(12,13) | A2-d1(12,13) | A2-d1 |
| E | E | E | E | E | E |
| E | D | D | D | B | B |
1.4 Sonstige Außenwandbekleidungen oder -beläge sowie nichttragende Außenbauteile | E | D-d1 | D-d1 | B-d1 (4) | B-d1 (4) | B-d1 |
1.5 Gebäudetrennfugenmaterial | E | E | E | A2 | A2 | A2 |
1.6 Geländerfüllungen bei Balkonen, Loggien u. dgl. | – | – | – | B (4) | B (4) | B |
2 Gänge und Treppen, ausgenommen innerhalb von Wohnungen | ||||||
2.1 Wandbekleidungen (5) | ||||||
| 2.1.1 Gesamtsystem oder | – | D | D | C | B | B |
| 2.1.2 Einzelkomponenten |
|
|
|
|
|
|
| – | D D D | D | C (4) A2 (4) | B A2 (4) | B A2 (4) |
| 2.2 abgehängte Decken | – | D-d0 | D-d0 | C-s1, d0 (4) | C-s1, d0 (4) | B-s1, d0 |
| 2.3 Wand- und Deckenbeläge | – | D-d0 | D-d0 | C-s1, d0 (4) | C-s1, d0 (4) | B-s1, d0 |
| 2.4 Bodenbeläge | – | Dfl | Dfl | Cfl-s1 (6) | Cfl-s1 | Cfl-s1 |
| 2.5 Elektrische Kabel/Leitungen, freiliegend | – | Eca | Eca | Eca | Eca | Eca |
| 3 Treppenhäuser | ||||||
| 3.1 Wandbekleidungen (5) | ||||||
| 3.1.1 Gesamtsystem oder | – | D | C | B | A2 | A2 |
| 3.1.2 Einzelkomponenten |
|
|
|
|
|
|
| – | D D C | C (4) A2(4) | B A2 (4) A2 | A2 A2 (4) A2 | A2 A2 (4) A2 |
| 3.2 abgehängte Decken | – | D-s1, d0 | C-s1, d0 | B-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 |
| 3.3 Wand- und Deckenbeläge | – | D-s1, d0 | C-s1, d0 | B-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 |
| 3.4 Bodenbeläge | ||||||
| 3.4.1 in Treppenhäusern gemäß Tabelle 2a, 2b | – | Dfl-s1 | Cfl-s1 | Bfl-s1 | A2fl-s1 | A2fl-s1 |
| 3.4.2 in Treppenhäusern gemäß Tabelle 3 | – | Dfl-s1 | Cfl-s1 (6) | Cfl-s1 | Bfl-s1 | A2fl-s1 |
| 3.5 Dämmstoffe von Leitungen | – | D-s1, d0 | C-s1, d0 | B-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 |
| 4 Dächer mit einer Neigung ≤ 60° | ||||||
| 4.1 Dacheindeckung bzw. Bedachung (7) | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) (8) | BROOF (t1) (8) |
| 4.2 Dämmschicht bzw. Wärmedämmung in der Dachkonstruktion | E | E | E | B (9) | B (10) | B (10) |
| 5 nicht ausgebaute Dachräume | ||||||
| 5.1 Bekleidungen (Fußbodenaufbau) | ||||||
| 5.1.1 Gesamtsystem oder | – | E | D | D | B | B |
5.1.2 Einzelkomponenten
| – | C | C | B | B | B |
| 5.2 Bodenbeläge | – | Efl | Dfl | Cfl-s1 (11) | Bfl-s1 (11) | Bfl-s1 (11) |
| 6.1 Lüftungsleitungen m 6.1 it/ohne elektrischen Leitungen | – | – | D | A2 | A2 | A2 |
| 6.2 Sammellüftungen von Nassräumen, Leitungen von kontrollierten Wohnraumlüftungen in Schächten | – | – | – | – | D | D |
| 6.3 Leitungen von kontrollierten Wohnraumlüftungen in Schächten mit elektrischen Kabeln/Leitungen | – | – | – | D | A2 | A2 |
| 6.4 Schleusenlüftungen | – | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 6.5 Dämmstoffe von Leitungen inkl. Kälteleitungen | – | – | – | – | C-s3, d0 | C-s3, d0 |
| (1) Es sind auch Holz und Holzwerkstoffe in D zulässig, wenn das Gesamtsystem die Klasse D-d0 erfüllt; | ||||||
| (2) Bei einer Dämmschicht/Wärmedämmung in A2 ist eine Außenschicht in B-d1 oder aus Holz und Holzwerkstoffen in D zulässig; | ||||||
| (3) Bei einer Dämmschicht/Wärmedämmung in A2 ist eine Außenschicht in B-d1 zulässig; | ||||||
| (4) Es sind auch Holz und Holzwerkstoffe in D zulässig; | ||||||
| (5) Fehlen in Gängen und Treppenhäusern Wand- bzw. Deckenbeläge, gelten für die Bekleidung (als Gesamtsystem) bzw. die Außenschicht der Bekleidung die Anforderungen für Wand- bzw. Deckenbeläge gemäß Punkt 2.3 bzw. 3.3; | ||||||
| (6) Laubhölzer (z.B. Eiche, Rotbuche, Esche) mit einer Mindestdicke von 15 mm sind zulässig; | ||||||
| (7) Bei Dächern mit einer Neigung < 20° genügt als oberste Schicht auch 5 cm Kies oder Gleichwertiges; | ||||||
| (8) Bei Dächern mit einer Neigung ≥ 20° müssen die Dacheindeckung der Klasse A2, die Lattung, Konterlattung und Schalung aus Holz und Holzwerkstoffe der Klasse D entsprechen; | ||||||
(9) In folgenden Fällen sind auch EPS, XPS und PUR der Klasse E zulässig:
auch hinsichtlich der Leistungseigenschaften E und I erfüllen; | ||||||
| (10) Es sind auch EPS, XPS und PUR der Klasse E bei Dächern mit einer Neigung < 20° bzw. auf der obersten Geschoßdecke zulässig, wenn diese in A2 hergestellt sind und die gemäß Tabelle 1b erforderliche Feuerwiderstandsdauer auch hinsichtlich der Leistungseigenschaften E und I erfüllt wird; | ||||||
| (11) Es sind auch Bodenbeläge in Dfl zulässig, wenn die Wärmedämmung bzw. Dämmschicht in B ausgeführt wird; | ||||||
| (12) Im Zwischenraum von zweischaligen Vorhangfassaden jedoch mindestens A2; | ||||||
| (13) Bei einer Dämmschicht/Wärmedämmung in A2 ist eine Außenschicht in B-d1 oder aus Holz und Holzwerkstoffen in D zulässig. | ||||||