OIB-Richtlinie 2
Tabelle 2a: Anforderungen an Treppenhäuser bzw. Außentreppen im Verlauf des einzigen Fluchtweges gemäß Punkt 5.1.1 b) in Gebäuden der Gebäudeklassen 2, 3 und 4
Gegenstand | GK 2 (1) | GK 3 | GK 4 |
1 Wände von Treppenhäusern | |||
1.1 in oberirdischen Geschoßen (2) | REI 30 | REI 60 | REI 60 (3) EI 60 (3) |
1.2 in unterirdischen Geschoßen | REI 60 EI 60 | EI 60 | REI 90 und A2 EI 90 und A2 |
2 Decke über dem Treppenhaus (4) | REI 30 EI 30 | REI 90 und A2 EI 90 und A2 | REI 60 (3) EI 60 (3) |
3 Türen in Wänden von Treppenhäusern | |||
3.1 zu Wohnungen, Betriebseinheiten sowie sonstigen Räumen | EI2 30 | EI2 30-C | EI2 30-C-S200 |
3.2 zu Gängen in oberirdischen Geschoßen (5) | – | E 30-C | E 30-C |
3.3 zu Gängen und Räumen in unterirdischen Geschoßen | EI2 30 | EI2 30-C | EI2 30-C-S200 |
4 Treppenläufe und Podeste in Treppenhäusern | R 30 | R 60 | R 60 und A2 |
5 Geländerfüllungen in Treppenhäusern | – | – | B (6) |
6 Rauchabzugseinrichtung | |||
| 6.1 Lage | an der obersten Stelle des Treppenhauses (7) | an der obersten Stelle des Treppenhauses | an der obersten Stelle des Treppenhauses |
| 6.2 Größe | geometrisch freier Querschnitt von 1,00 m² (7) | geometrisch freier Querschnitt von 1,00 m² | geometrisch freier Querschnitt von 1,00 m² |
| 6.3 Auslöseeinrichtung | in der Angriffsebene der Feuerwehr sowie beim obersten Podest des Treppenhauses mit Zugängen zu Aufenthaltsräumen; unabhängig vom öffentlichen Stromnetz (7) | in der Angriffsebene der Feuerwehr sowie beim obersten Podest des Treppenhauses mit Zugängen zu Aufenthaltsräumen; unabhängig vom öffentlichen Stromnetz und über ein rauchempfindliches Element an der Decke | n der Angriffsebene der Feuerwehr sowie beim obersten Podest des Treppenhauses mit Zugängen zu Aufenthaltsräumen; unabhängig vom öffentlichen Stromnetz und über ein rauchempfindliches Element an der Decke |
| 7 Außentreppen | A2 und im Brandfall keine Beeinträchtigung durch Flammeneinwirkung und gefahrbringende Strahlungswärme | A2 und im Brandfall keine Beeinträchtigung durch Flammeneinwirkung und gefahrbringende Strahlungswärme | A2 und im Brandfall keine Beeinträchtigung durch Flammeneinwirkung und gefahrbringende Strahlungswärme |
| (1) Gilt nicht für Reihenhäuser sowie Gebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen; | |||
| (2) Anforderungen an den Feuerwiderstand sind nicht erforderlich für Außenwände von Treppenhäusern, die aus Baustoffen A2 bestehen und die durch andere an diese Außenwände anschließende Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet werden können; | |||
| (3) Die Bauteile müssen treppenhausseitig aus Baustoffen A2 bestehen; | |||
| (4) Von den Anforderungen kann abgewichen werden, wenn eine Brandübertragung von den angrenzenden Bauwerksteilen auf das Treppenhaus durch geeignete Maßnahmen verhindert wird; | |||
| (5) Für die Türen umgebende Glasflächen mit einer Fläche von nicht mehr als dem Dreifachen der Türblattfläche genügt E 30; | |||
| (6) Laubhölzer (z.B. Eiche, Rotbuche, Esche) mit einer Mindestdicke von 15 mm sind zulässig; | |||
| (7) Die Rauchabzugseinrichtung kann entfallen, wenn in jedem Geschoß unmittelbar ins Freie führende Fenster mit einem freien Querschnitt von jeweils mindestens 0,50 m² angeordnet sind, die von Stand aus ohne fremde Hilfsmittel geöffnet werden können. | |||