OIB-Richtlinie 2
Tabelle 2b: Anforderungen an Treppenhäuser bzw. Außentreppen im Verlauf des einzigen Fluchtweges gemäß Punkt 5.1.1 b) in Gebäuden der Gebäudeklasse 5
Gegenstand | GK 5 mit mechanischer Belüftungsanlage | GK 5 mit automatischer Brandmeldeanlage und Rauchabzugs-einrichtung | GK 5 mit Schleuse und Rauchabzugs-einrichtung | GK 5 mit abgeschlosse-nem Gang, Frei-lauftürschließer und Rauchabzugs- einrichtung (4) |
1 Wände von Treppenhäusern und Schleusen | ||||
1.1 in oberirdischen Geschoßen (1) | REI 90 und A2 | REI 90 und A2 | REI 90 und A2 | REI 90 und A2 |
1.2 in unterirdischen Geschoßen | REI 90 und A2 | REI 90 und A2 | REI 90 und A2 | REI 90 und A2 |
2 Decke über dem Treppenhaus (2) | REI 90 und A2 | REI 90 und A2 | REI 90 und A2 | REI 90 und A2 |
3 Türen in Wänden von Treppenhäusern | ||||
3.1 zu Gängen in oberirdischen Geschoßen (3) | E 30-C | E 30-C-S200 | nicht zutreffend | E 30-C |
3.2 zu Wohnungen, Betriebseinheiten sowie sonstigen Räumen | EI2 30-C | EI2 30-C-S200 | unzulässig | unzulässig |
3.3 zu Gängen in unterirdischen Geschoßen | EI2 30-C | EI2 30-C-S200 | nicht zutreffend | EI2 30-C |
4 Türen in Wänden von Schleusen | ||||
4.1 zu Gängen und (3) Treppenhäusern | nicht zutreffend | nicht zutreffend | E 30-C | nicht zutreffend |
4.2 zu Wohnungen, Betriebseinheiten sowie sonstigen Räumen | nicht zutreffend | nicht zutreffend | EI2 30-C | nicht zutreffend |
5 Treppenläufe und Podeste in Treppenhäusern | R 90 und A2 | R 90 und A2 | R 60 und A2 | R 60 und A2 |
6 Geländerfüllungen in Treppenhäusern | B | B | B | B |
7 mechanische Belüftungsanlage | Eignung für Eigenrettung von Personen aus dem Brandraum, Verhinderung des Eindringens von Rauch ins Treppenhaus bei geschlossenen Türen zum Brandraum sowie Verdünnung und Abführen des bei kurzzeitigem Öffnen der Türe zum Brandraum ins Treppenhaus eindringenden Rauches | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
8 automatische Brandmeldeanlage | nicht zutreffend | im Treppenhaus einschließlich allgemein zugänglichen Bereichen, wie Gängen und Kellerräumen im Schutzumfang „Einrichtungsschutz“ mit interner Alarmierung | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
9 Rauchabzugseinrichtung | ||||
9.1 Lage | nicht zutreffend | an der obersten Stelle des Treppenhauses | an der obersten Stelle des Treppenhauses | an der obersten Stelle des Treppenhauses |
9.2 Größe | nicht zutreffend | geometrisch freier Querschnitt von 1,00 m² | geometrisch freier Querschnitt von 1,00 m² | geometrisch freier Querschnitt von 1,00 m² |
9.3 Auslöseeinrichtung | nicht zutreffend | in der Angriffsebene der Feuerwehr sowie beim obersten Podest des Treppenhauses mit Zugängen zu Aufenthaltsräumen; unabhängig vom öffentlichen Stromnetz und über die automatische Brandmeldeanlage sowie zusätzlich in der Angriffsebene der Feuerwehr eine manuelle Bedienungsmöglichkeit mit Stellungsanzeige | in der Angriffsebene der Feuerwehr sowie beim obersten Podest des Treppenhauses mit Zugängen zu Aufenthaltsräumen; unabhängig vom öffentlichen Stromnetz und über ein rauchempfindliches Element an der Decke des Treppenhauses sowie zusätzlich in der Angriffsebene der Feuerwehr eine manuelle Bedienungsmöglichkeit mit Stellungsanzeige | in der Angriffsebene der Feuerwehr sowie beim obersten Podest des Treppenhauses mit Zugängen zu Aufenthaltsräumen; unabhängig vom öffentlichen Stromnetz und über ein rauchempfindliches Element an der Decke des Treppenhauses sowie zusätzlich in der Angriffsebene der Feuerwehr eine manuelle Bedienungsmöglichkeit mit Stellungsanzeige |
10 Außentreppen | A2 und im Brandfall keine Beeinträchtigung durch Flammeneinwirkung, gefahrbringende Strahlungswärme und/oder Verrauchung | |||
(1) Anforderungen an den Feuerwiderstand sind nicht erforderlich für Außenwände von Treppenhäusern, die aus Baustoffen A2 bestehen und durch andere an diese Außenwände anschließende Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet werden können; | ||||
(2) Von den Anforderungen kann abgewichen werden, wenn eine Brandübertragung von den angrenzenden Bauwerksteilen auf das Treppenhaus durch geeignete Maßnahmen verhindert wird; | ||||
(3) Für die Türen umgebende Glasflächen mit einer Fläche von nicht mehr als dem Doppelten der Türblattfläche genügt E 30; | ||||
(3) Für die Türen umgebende Glasflächen mit einer Fläche von nicht mehr als dem Doppelten der Türblattfläche genügt E 30; | ||||