Gegenstand | mit Zellenstruktur (jedes Bewohner/Patienten-Zimmer mit Anforderungen an Wände) | ohne Zellenstruktur (mehrere Bewohner/Patienten-Zimmer ohne Anforderungen an Wände in einem Evakuierungsabschnitt zusammengefasst) |
1 | Brandverhalten | - Gebäude der GK 1 bis GK 3: Tab. 1a GK 3
- Gebäude der GK 4: Tab. 1a GK 5 erste Spalte
- Gebäude der GK 5: Tab. 1a GK 5 zweite Spalte
Ausnahme: bei Begegnungszonen und Gemeinschaftsbereichen im Zuge von Gangerweiterungen Holz und Holzwerkstoffe in D bzw. Dfl zulässig |
2 | Feuerwiderstand | - Gebäude der GK 1 bis GK 3: Tab. 1b GK 3, Treppenhäuser gemäß Tab. 3 GK 3
- Gebäude der GK 4: Tab. 1b GK 5 erste Spalte, Treppenhäuser gemäß Tab. 3 GK 5
- Gebäude der GK 5: Tab. 1b GK 5 zweite Spalte, Treppenhäuser gemäß Tab. 3 GK 5
- oberstes Geschoß: R 60 / REI 60 / EI 60
|
3 | Brandabschnitte | - maximale Netto-Grundfläche: 1.200 m2
- maximale Längsausdehnung: 60 m
- geschoßweise Brandabschnittsbildung; abweichend davon ist bei Gebäuden mit höchstens drei oberirdischen Geschoßen und einer Gesamt-Netto-Grundfläche von nicht mehr als 1.200 m² die Ausbildung von Trenndecken ausreichend
|
4 | Wände und Türen |
4.1 | Wände zwischen Evakuierungs-abschnitten | EI 60 | - EI 30 wenn ≤ 8 Bewohner/Patienten im Evakuierungsabschnitt
- EI 60 wenn > 8 Bewohner/Patienten im Evakuierungsabschnitt
|
4.2 | Türen zwischen Evakuierungs-abschnitten | E 30-C S200 |
4.3 | Wände zwischen Bewohner/ Patienten-Zimmern | EI 30 | keine Anforderung |
4.4 | Wände von Bewohner/ Patienten-Zimmern zum Gang | EI 60 | - keine Anforderung, wenn der Evakuierungsabschnitt in zwei unterschiedliche Richtungen zu jeweils einem anderen Evakuierungsabschnitt verlassen werden kann, der über Ausgänge verfügt (1)
ansonsten - EI 30 wenn ≤ 8 Bewohner/Patienten im
Evakuierungsabschnitt - EI 60 wenn > 8 Bewohner/Patienten im Evakuierungsabschnitt
|
4.5 | Türen von Bewohner/ Patienten-Zimmern auf Gang | EI2 30-C oder EI2 30, wenn davon auszugehen ist, dass die Türen zu den Bewohner/Patienten-Zimmer insbesondere während der Nacht-zeiten geschlossen sind | - keine Anforderung, wenn der Evakuierungsabschnitt in zwei unterschiedliche Richtungen zu jeweils einem anderen Evakuierungsabschnitt verlassen werden kann, der über Ausgänge verfügt (1)
ansonsten - E 30-C oder
- E 30, wenn davon auszugehen ist, dass die Türen zu den Bewohner/Patienten-Zimmer insbesondere während der
Nachtzeiten geschlossen sind |
5 | Evakuierung | mindestens 2 Evakuierungsabschnitte, wobei - Gehweglänge von den Türen der Bewohner/Patienten-Zimmer zum benachbarten Evakuierungsabschnitt oder Treppenhaus bzw. Außentreppe max. 20 m betragen darf und
- alle Bewohner/Patienten eines Evakuierungsabschnittes jeweils in einem benachbarten Evakuierungsabschnitt untergebracht werden können
| mindestens 2 Evakuierungsabschnitte, wobei - Gehweglänge von den Türen der Bewohner/Patienten-Zimmer zum benachbarten Evakuierungsabschnitt oder Treppenhaus bzw. Außentreppe max. 20 m betragen darf und
- alle Bewohner/Patienten eines Evakuierungsabschnittes jeweils in einem benachbarten Evakuierungsabschnitt untergebracht werden können;
- max. Belegung des Evakuierungsabschnittes: 4 Bewohner/Patienten pro anwesender unterwiesener Person für die Evakuierung
|
6 | Brandfrüherkennung | |
6.1 | Pflegeheime mit nicht mehr als 16 Bewohnern | BMA im Schutzumfang „Vollschutz |
6.2 | Pflegeheime mit mehr als 16 Bewohnern | BMA im Schutzumfang „Vollschutz“ mit automatischer Alarmweiterleitung zu einer Empfangszentrale einer ständig besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle und Anzeige in den Pflegestützpunkten |
6.3 | | BMA im Schutzumfang „Vollschutz“ mit automatischer Alarmweiterleitung zu einer Empfangszentrale einer ständig besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle und Anzeige in den Pflegestützpunkten |
7 | Leitungen, Schächte etc. |
7.1 | Abschottung von Installationen zwischen Evakuierungsabschnitten | El 60 | - EI 30 wenn ≤ 8 Bewohner/Patienten im Evakuierungsabschnitt
- EI 60 wenn > 8 Bewohner/Patienten im Evakuierungsabschnitt
|
7.2 | Abschottung von Installationen zwischen Evakuierungsabschnitten | • Passgenaue Ausführung von Leitungsführungen durch Wände sind ausreichend | keine Anforderung |
7.3 | Abschottung von Installationen von Bewohner/Patienten-Zimmern zum Gang | - Lüftungsleitungen: Feuerschutzabschlüsse auf Basis intumeszierender Materialien mit Verschlusselement (z.B. FLI-VE)
- andere Leitungen (z.B. elektrische Kabel / Leitungen, medizinische Gase, wasserführende Leitungen mit einem Gesamtquerschnitt ≤ 100 cm² pro 5 m² Wandfläche: passgenaue Durchführung
| - keine Anforderung, wenn der Evakuierungsabschnitt in zwei unterschiedliche Richtungen zu jeweils einem anderen Evakuierungsabschnitt verlassen werden kann, der über Ausgänge verfügt (1)
ansonsten - EI 30 (z.B. FLI-VE) wenn ≤ 8 Bewohner / Patienten im Evakuierungsabschnitt
- EI 60 (z.B. FLI-VE) wenn > 8 Bewohner / Patienten im Evakuierungsabschnitt
|
8 | Fassaden | - bei ≤ 4 oberirdischen Geschoßen: Tab. 1a
- bei > 4 oberirdischen Geschoßen: Tab. 1a GK 5 zweite Spalte
|
9 | Aufzüge | bei > 4 oberirdischen Geschoßen Feuerwehraufzug, außer es besteht eine gleichwertige Möglichkeit der vertikalen Evakuierung |
10 | Feuerstätten | Feuerstätten für zentrale Wärmebereitstellung: in einem Heizraum ausgenommen Gasthermen mit Nennwärmeleistung ≤ 50 kW, wenn diese in einem Raum aufgestellt sind, der gegen unbefugten Zutritt gesichert ist. |
11 | Zentrale Einheiten wie Technikräume, Apotheke, Küchen, Archive, Lagerräume, Depots ausgenommen: Teeküchen und Verteilerküchen, Begegnungszonen und Gemeinschaftsbereiche im Zuge von Gangerweiterungen | - bei ≤ 4 oberirdischen Geschoßen: EI 90 (Wände, Decken)
- bei > 4 oberirdischen Geschoßen: EI 90 und A2 (Wände, Decken)
- Türen EI2 30-C
|
12 | Erste und erweiterte Löschhilfe | - bei ≤ 3 oberirdischen Geschoßen, ausgenommen eingeschoßige Gebäude: trockene Löschleitung mit geeigneter Anschlussmöglichkeit für die Feuerwehr zur Brandbekämpfung in jedem Geschoß
- bei > 3 oberirdischen Geschoßen: in jedem Geschoß Wandhydranten mit formbeständi-gem D-Schlauch und geeigneter Anschlussmöglichkeit für die Feuerwehr zur Brandbekämpfung
|
13 | Sicherheitsbeleuchtung | siehe Tabelle 6 |
14 | Brandbekämpfung | hinsichtlich der Entfernung der Aufstellfläche vom Gebäude sind die Einsatzmöglich-keiten der Feuerwehr zu berücksichtigen |
15 | Organisatorische Maßnahmen | - Brandschutzbeauftragter
- unterwiesene Personen für Evakuierung
|
(1) Das heißt, dass der Gang Teil des Evakuierungsabschnittes ist. |