Diese umfassen:

  • Ordnungsgemäße Aufstellung (Materialeignung und Ausführung) oder ordnungsgemäßen Einbau
  • Die Prüfung von Lagerbehältern, Rohrleitungen und Armaturen auf Dichtheit und Festigkeit gem § 23 (Nachweis der Prüfdrücke)
  • Prüfung, Eignung und Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen und Leckanzeigesysteme
  • Prüfung der Eignung der Maßnahmen zum Explosionsschutz (Umsetzung des Explosionsschutzkonzepts = Explosionsschutzdokument, siehe auch § 7 VEXAT – Prüfungen), Eignung der verwendeten Geräte und Schutzsysteme für die jeweilige Zone = kategorisiert, zonenkonform
  • Ausführungsnachweise
  • Dichtheitsatteste
  • Materialeignungsnachweise
  • Nachweise zu mechanischen Daten/Standfestigkeit und Auftriebssicherheit
  • Nachweis über die ordnungsgemäße Ausführung der elektrischen Anlage und Betriebsmittel sowie der Erdungsanlage und des Blitzschutzsystems
  • Nachweis über die Einhaltung der Maßnahmen zum Explosionsschutz
  • Nachweise über die Eignung und Funktionsfähigkeit mechanischer Lüftungsanlagen zur Vermeidung explosionsfähiger Atmosphären
  • Nachweise über die Eignung und die Funktionsfähigkeit wesentlicher Sicherheitseinrichtungen