4.2.1 Checkliste zu Steuerungen, Befehlseinrichtungen
Thema, Inhalt | ja | nein |
Die Steuerungen sind für die Einsatzbedingungen geeignet. |
|
|
Das Steuerungssystem ist zuverlässig und ausfallssicher. |
|
|
Steuerungssysteme werden durch äußere Einflüsse nicht beeinflusst. |
|
|
Defekte in Hard- oder Software können zu keinen Gefahren führen. |
|
|
Mögliche Bedienungsfehler können zu keinen Gefahren führen. |
|
|
Die Maschine kann nicht unbeabsichtigt in Gang gesetzt werden. |
|
|
Die Maschineneinstellungen können sich nicht versehentlich und unbemerkt ändern. |
|
|
Die Maschine kann zuverlässig und unverzüglich stillgesetzt werden. |
|
|
Nicht-trennende Schutzeinrichtungen bleiben auch nach Stillsetzen funktionsfähig. |
|
|
Bei Fernsteuerung erfolgt bei Nichtempfang des Signals ein Stillsetzen. |
|
|
Stellteile sind deutlich sichtbar und erkennbar. |
|
|
Stellteile sind sicher, unbedenklich und eindeutig zuordenbar. |
|
|
Stellteile können schnell und zuverlässig betätigt werden. |
|
|
Die Betätigung ist mit der Steuerwirkung kohärent (zB Drehen nach rechts verursacht Bewegung nach rechts). |
|
|
Automatisches oder manuelles Stillsetzen wird zuverlässig ausgeführt. |
|
|
Befehle zum Stillsetzen der Maschine werden in jedem Fall ausgeführt, dh sind allen anderen Befehlseinrichtungen übergeordnet. |
|
|
Stellteile sind außerhalb von Gefahrenbereichen angeordnet. |
|
|
Bewegliche Maschinenteile sind nicht im Bereich von Stellteilen. |
|
|
Eine unabsichtliche Betätigung von Stellteilen ist nicht möglich. |
|
|
Ein unbeabsichtigtes Ingangsetzen der Maschine ist nicht möglich. |
|
|
Die Maschinenparameter ändern sich nicht ungewollt und unkontrolliert. |
|
|
Anordnung, Betätigungswiderstand, Steuerwirkung sind zuverlässig und sinnfällig. |
|
|
Notwendige Anzeigen (Zeiger, Leuchten …) sind vorhanden. |
|
|
Eine einzige Befehlseinrichtung kann die gesamte Maschine oder Anlage stillsetzen. |
|
|
Der Befehl zum Stillsetzen hat Vorrang vor dem zum Einschalten. |
|
|
Bei Stillsetzen erfolgt kein zu langes Nachlaufen (nicht über 10 s). |
|
|
Maschine verfügt über einen Wiederanlaufschutz (nach Ausfall der Energie). |
|
|
Erforderliche Not-Halt-Befehlsgeräte sind vorhanden, leicht erkenn- und erreichbar und funktionsfähig. |
|
|
Not-Halt ist gut erkennbar und schnell zugänglich. |
|
|
Blockade durch Not-Halt bleibt bis zur Freigabe aufrecht. |
|
|
Not-Halt ist in jeder Betriebsart verfügbar und betriebsbereit. |
|
|
Bei kabelloser Steuerung: Maschine schaltet im Zweifelsfall ab. |
|
|